النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3

    مشكلة ارتفاع مفاجئ في الفولت من 380 فولت الى 660 فولت

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لدي مشكلة في مولد كاتبلر3406c وأرجو أن أجد لديكم الحل
    المشكلة هي أنني تفاجئت بارتفاع الكهربا في المولد من 380 فولت إلى 660 فولت ولا أدري سبب هذه المشكلة التي سوف تتسبب بإحتراق الأجهزة الكهربائية..
    حاولت خفض الجهد من خلال لوحة منظم الجهد avr ولكن دون فائدة قلت ربما المشكلة تكمن في منظم الجهد ، قمت باستبدال منظم الجهد ولكن استمرت نفس المشكلة..
    خفضت من سرعة المولد ولكن لم تفد كل هذه المحاولات

    أرجو مساعدتي في حل هذه المشكلة وفقكم الله

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية علي درميش
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    1

    رد: مشكلة ارتفاع مفاجئ في الفولت من 380 فولت الى 660 فولت

    أرجو إرسال الخرائط الكهربائية لمعرفة المشكلة بالضبط
    بس سؤال هل المولد كان يشتغل كويس وبعدها صارت المشكلة أم من بداية التوصيل فإذا كانت من بداية التوصيل فربنا تحتاج إلى تغيير توصيل الملفات من توالي إلى توازي في حال المولد مصمم على العمل بجهد 380 و 660

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    112

    رد: مشكلة ارتفاع مفاجئ في الفولت من 380 فولت الى 660 فولت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن حسن ع مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لدي مشكلة في مولد كاتبلر3406c وأرجو أن أجد لديكم الحل
    المشكلة هي أنني تفاجئت بارتفاع الكهربا في المولد من 380 فولت إلى 660 فولت ولا أدري سبب هذه المشكلة التي سوف تتسبب بإحتراق الأجهزة الكهربائية..
    حاولت خفض الجهد من خلال لوحة منظم الجهد avr ولكن دون فائدة قلت ربما المشكلة تكمن في منظم الجهد ، قمت باستبدال منظم الجهد ولكن استمرت نفس المشكلة..
    خفضت من سرعة المولد ولكن لم تفد كل هذه المحاولات

    أرجو مساعدتي في حل هذه المشكلة وفقكم الله
    غريبه شوف حد غير توصيله المولد ستار لدلتا لاحظ ان الفرق بين الجهدين 660/(sqr(3)
    سرعه المولد مالهاش علاقه بالجهد السرعه ليها علاقه بالتردد واذا كان متوصل بالشبكه فبيبقي التردد ثابت والتغيير في الحاله دي بيغير في قيمة القدره ال طالعه من المولد
    لو التوصيل سليم يبقي بص علي الستينج او قيم الضبط بتاعه الجهد الي في منظم الجهد
    الجهد ليه علاقه بتيار التغذيه الي رايحه لدائره excitation
    لو ينفع تبعتلنا بس نوعه وازاي متوصل نحاول نساعدك

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2017
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3

    رد: مشكلة ارتفاع مفاجئ في الفولت من 380 فولت الى 660 فولت

    المولد كان وضعه وطبيعي..
    قبل شهر قمت بإعادة لف الاكزايتر في إحدى الورش وقمت بتركيبه من جديد مع إعادة جميع الوصلات لوضعها القديم وقمت بتشغيل المولد واستمر المولد على طبيعته لأكثر من اسبوعين وليست هناك اي مشكلة في المولد حتى ظهرت هذه المشكلة مؤخراً..
    المولد كاتبلر 3406C

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد فاضل
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    HILLA
    المشاركات
    25

    رد: مشكلة ارتفاع مفاجئ في الفولت من 380 فولت الى 660 فولت

    السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته :
    اخي العزيز بعد كل الحلول التي تم الاشارة اليها من قبل الزملاء الاعزاء عليك ان تتأكد من احكام جميع نقاط الربط والتوصيل للفيزات وخصوصا خط التعادل (الارضي) حيث ان اية رخاوة في نقاط الربط وخصوصا خط الارضي تتسبب في ظهور هكذا مشكلة وارجو ان تعلمنا عن ما تؤول اليه الامور بعد تنفيذك لما تم ذكره . . وشكرا .

    زميلكم/المهندس محمد فاضل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكلة تكرار تلف العديد من الاجهزة بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد ... ماذا أفعل ؟؟
    بواسطة محمد السويسـى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-12-16, 01:17 PM
  2. ربط وحدات الانارة التي تعمل على 220 فولت على فازين 110 فولت في السعودية
    بواسطة غانم السعودي في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-11-15, 12:10 AM
  3. كم قيمة أقصي تيار من محول 100 كيلو فولت أمبير يحول من 380 فولت الى 220 فولت 3 PHASE
    بواسطة عبدالرحمن رزق في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-09-15, 02:56 PM
  4. ماهو الجدوى الاقتصادية والفائدة العملية من استخدام 110 فولت و220 فولت
    بواسطة يحيى حسين في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-03-12, 04:28 PM
  5. هل يمكن تشغيل موتور 380 فولت ثلاثى الاوجه على مصدر 440 فولت