    احمال 1فاز على كيبل 3فاز

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
    اذا كانت قاعه فيها 9 مكيفات Split unit هل يكفي مد كيبل 3فاز وهل النيوترال المشترك يكفي ام بحاجة نوترال اضافي مع السبب بشكل علمي.
    ولكم جزيل الشكر.

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    86

    رد: احمال 1فاز على كيبل 3فاز

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    النيوترال هو المتمم لتيار دائرة الطور الواحد، وبالتالي فان كامل تيار الحمل يمر فيه. لذا يجب اضافة عدد 2 نيوترال اضافى لتحميل المكيفات على الاوجه الثلاثة بالتساوي للكابل ال3 فيز ولا مانع من ذلك.

    اما السبب العلمي في ذلك:
    اذا تم استخدام كابل 3 فيز (4 اطراف منهم النيوترال) فيمكن عمليا توصيل المكيفات على هذا الكابل بشرط ان يتحمل الطرف المتعادل مجموع تيارات المكيفات كلها، ( مع وجود نقتطي ضعف فنية) بمعنى نفترض مثلا ان المكيف الواحد 2 طن تبريد بمتوسط 14 امبير للجهاز، ولو افترضنا ان جميع اجهزة التكييف ستعمل في نفس الوقت وبالتالي فان اجمالي الامبير اللذي يلزم لطرف النيوترال حمله هو 126 امبير، وهنا فعليا يمكن استخدام كابل 3 فيز مقاس 35x4. ولا بأس.

    اما عن نقاط الضعف:

    اولا لان النيوترال سيكون مجمع للتيارات كلها فان حجم الكابل سيكون كبير جدا بدون داعي اضافة الى امكانية وجود فاقد في الجهد ان طالت المسافة مما سيؤدي ايضا لزيادة حجم الكابل، بمعنى انه اذا تم استخدام كابل ثلاثي واضفنا اليه عدد 2 طرف متعادل وتم توزيع المكيفات على الفيزات بالتساوي، سيصبح حجم الكابل المطلوب هو فقط 6x4!! (اضافة الى طرفين اضافيين حجم6x1).

    ثانيالم استخدمنا كابل ثلاثي بنيوترال واحد مشترك، وتطلب الامر اجراء اي صيانة في احد الاجهزة من ال9، سيتطلب الامر حماية للعاملين في الدائرة، فصل القاطع (الفيز + النيوترال) مما سيتسبب في تعطيل كامل التكييفات اثناء اعمال الصيانة، لكن في حالة اضافة نيوترال لكل دائرة،، سيتم فصل ثلث المكيفات فقط في حين لن يتأثر الثلثين الاخرين باي شيئ.

    فكرة اخرى جدلية لكنها غير مطابقة للمواصفات (اللا انها تتم عمليا)، وهي استخدام الكتابل ذو 4 اطراف في توزيع الاحمال على دائرتين وتحميل فيزتين فقط من الكابل، وفي هذه الحالة سيتم مثلا استخدام الطرف الاحمر+الاسود في حمل استهلاك 5 مكيفات، ويتم استخدام الطرف الازرق والاصفر للمكيفات الاربعة الباقية، ثم يتم تمييز احد الطرفين الاخرين (الازرق او الاصفر) باضافة سليف اسود على هذا الطرف لتمييزه انه النيوترال الاخر للدائرة الثانية وكتابة ذلك في المخططات النهائية ، الا ان هذا الاجراء غير مطابق للمواصفات، لكنه يعتبر حلا في المشاكل العاجلة او المؤقته.

    هذا والله اعلم، وفقك الله وايانا

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    18

    Red face رد: احمال 1فاز على كيبل 3فاز

    شكرا جزيلا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيبل تري
    بواسطة gazwan zaki في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-17, 09:45 PM
  2. انفرتر تحويل جهد البطاريه الى 3فاز
    بواسطة mostafabakar في المنتدى قسم المايكروكنترولر والانظمة الالية والربوتات microcontroller and automated systems and robots
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-04-13, 12:57 PM
  3. كيفية توزيع ملفات موتور 3فاز 36مجرى
    بواسطة salem.alhelali في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 22-11-10, 08:34 PM
  4. كتاب عن المحركات 3فاز
    بواسطة محمد عبدالصبور في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 07-10-10, 01:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter