النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: سؤال فني للضرورة

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    46

    سؤال فني للضرورة

    السلام عليكم

    لدينا لوحة كهرباء تغذي 3 شيلرات بكوابل مقاس 1*240 ملم2 كابل احادي و لدينا فرق في قراءة الامبير على كل فاز عند الشيلر بمقدار 50 امبير بين فاز و أخرى , ما السبب في ذلك و ما الحل ؟

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: سؤال فني للضرورة

    السلام عليكم
    ممكن اتكون التشيلارات مختلفة بالحجم لكن التشيلارات ثلاثة فاز او ماذا
    وكم قدرة كل تشيلر والمحركات الموجودة في كل تشيلر كيف موزعة
    وذلك لنكمل الحديث
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    46

    رد: سؤال فني للضرورة

    الشيرات 3 فاز كلها و متساوية في الاحمال

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: سؤال فني للضرورة

    السلام عليكم
    اعتقد ان الاحمال الداخلية في الشيلر ليست موزعة بالشكل الصحيح
    اقترح ان تتفقد لوحة تحكم الخاصة بالشيلر وتوازن الاحمال فيها
    هناك سؤال كم محرك في الشيلر من الداخل وهل كلها ثلاثة فاز ام هناك واحد فاز
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    46

    رد: سؤال فني للضرورة

    جميع الشيلرات 3 فاز , هل من المتوقع ان يكون السبب تأثير الكوابل على بعضها البعض ( ترتيب الكوابل ) فتنتج تيارات غير مرغوبة تؤثر على الحمل للشيلرات ؟

  6. #6
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: سؤال فني للضرورة

    السلام عليكم
    لا اعتقد ان هذه المشكلة تسبب هاذا القدر من الفرق بالتيارات لان هذه الظاهرة لو موجودة تتسبب بارتفاع تيار متساوي على كل الفازات
    اقترح ان يتم تفقد الشيلر من الداخل لان كل شيلر يكون في داخله عدة مواتير ممكن يكون في محركات واحد فاز تسبب هذا الفرق لان الشيلر من الداخل يتكون من مراوح وكمبرسورات ومضخات
    سؤال الشيلر كم كيلو واط او امبير وكم محرك في داخله
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلعيد العزومي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    ليبيا-غريان
    المشاركات
    42

    رد: سؤال فني للضرورة

    السلام عليكم
    ادا كانت الاحمال كبيرة هدا امر عادي والاختلاف الموجود عندك ناتج من اختلاف المقاومه الداخلية للكوابل وايضاً مقاومة الاتصال بالبسبار ودلك يعتمد على قوة الكبس وشكل ونوع نهاية الكابل -سؤال كم اجمالي الاحمال على الكابل الواحد؟

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية husam samara
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    JORDAN
    المشاركات
    26

    Re: سؤال فني للضرورة

    السلام عليكم

    أولا يجب ان تحدد ان كان يوجد احمال افاز مغذية من نفس كيبل الشيلر ام لا
    ثم كم الحمل الكلي يعني كم امبير حمل الشيلر كاملا؟

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    62

    رد: سؤال فني للضرورة

    ممكن تكون الجهود غير متساوية على الثلاث فازات ....

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. امل الاجابة للضرورة
    بواسطة eng.ghada في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-04-13, 11:34 AM
  2. ارجو المساعدة للضرورة
    بواسطة انور طحاينة في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 06-12-08, 10:26 PM
  3. الرجاء المساعدة للضرورة
    بواسطة انور طحاينة في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-12-08, 09:34 AM
  4. ارجو المساعدة للضرورة
    بواسطة انور طحاينة في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-12-08, 06:10 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter