النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    167

    سؤال الى مهندسنا العبقرى رباح فارس

    السلام عليكم مهندسنا الغالى
    ماذا يحدث لو محولين 33/11 ك ف يعملان على التوازى احدهما مستر والاخر تابع لو ان احد المحولين وصل الى اخر درجة من درجات مغير الجهد ولا يستطيع التحرك بعدها فمثلا لو فرضنا ان المحول عندة 17 خطوة و جهد التشغيل الطبيعى 33 عند الخطوة 9 فاذا تحركت الخطوات حتى وصلت الى الخطوة رقم 1 او لو تحركات خطوات حتى الوصول الى الخطوة رقم 17

    سؤالى الثانى ماذا يحدث لو ارتفع الجهد عن 33 ك ف الى 36 ك ف وما تاثير ذلك على المحول وعلى المستهلكين


    سوالى الثالث لو المحول يعمل باستمرار على تغير خطوة الجهد نتيجة لاحمال كما فى الكرين بالميناء وما تاثير ذلك
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,367

    رد: سؤال الى مهندسنا العبقرى رباح فارس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم مهندسنا الغالى
    ماذا يحدث لو محولين 33/11 ك ف يعملان على التوازى احدهما مستر والاخر تابع لو ان احد المحولين وصل الى اخر درجة من درجات مغير الجهد ولا يستطيع التحرك بعدها فمثلا لو فرضنا ان المحول عندة 17 خطوة و جهد التشغيل الطبيعى 33 عند الخطوة 9 فاذا تحركت الخطوات حتى وصلت الى الخطوة رقم 1 او لو تحركات خطوات حتى الوصول الى الخطوة رقم 17
    سؤالى الثانى ماذا يحدث لو ارتفع الجهد عن 33 ك ف الى 36 ك ف وما تاثير ذلك على المحول وعلى المستهلكين
    سوالى الثالث لو المحول يعمل باستمرار على تغير خطوة الجهد نتيجة لاحمال كما فى الكرين بالميناء وما تاثير ذلك
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جواب السؤال الاول ---- سيحث circulating current نتيجة فرق الخطوة بين مغري الجهد لكلا المحولين
    جواب السؤال الثاني ----- لاضرر على المحول لكون يمكن للمحول من تحمل 110% من الفولتية الاعتيادية اي\ 110*33\100=36.3 كيلو فولت \\\\ وهذا في فحص no load \\\اما على المستهلكين ستكون زيادة في الفولتية اي 12 كيلوفولت وهذه الزيادة ستؤثر على المستهلكين \\\ 36\ نسبة التحويل وهي 5.196 =6.9*1.732 = 12 كيلو فولت \\\بالتاكيد المحول مربوط دلتا \ ستار
    وهذه الزيادة ستؤثر على المستهلكين كما يلي
    --- دائما يستخدم التاب الثالث في محولات التوزيع بنسبة تحويل 11000\ 416 = 26.44*1.732= 45.798
    فلو وصلت الى محولات التوزيع الفولتية 12 كيلو فولت سيكون الاتي 12000\ 45.798= 262 فولت \\ فيز مع النيوترل \\\ 262*1.732=453.78 فولت \\ فيز مع فيز \\ وهذه الفولتية عالية وستحرق الاجهزة الكهربائية
    جواب السؤال الثالث ----- سيعمل طالما لواحق مغير الجهد تعمل بشكل منتظم وصحيح لكن اذا حدث تاكل او هرش في ملامسات مغير التفرع فان ذلك سيؤدي الى خلل في عمله وهكذا يعمل مغير الجهد في محطات التوزيع ذات الاحمال المتغيرة باستمرار
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    167

    رد: سؤال الى مهندسنا العبقرى رباح فارس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جواب السؤال الاول ---- سيحث circulating current نتيجة فرق الخطوة بين مغري الجهد لكلا المحولين
    جواب السؤال الثاني ----- لاضرر على المحول لكون يمكن للمحول من تحمل 110% من الفولتية الاعتيادية اي\ 110*33\100=36.3 كيلو فولت \\\\ وهذا في فحص no load \\\اما على المستهلكين ستكون زيادة في الفولتية اي 12 كيلوفولت وهذه الزيادة ستؤثر على المستهلكين \\\ 36\ نسبة التحويل وهي 5.196 =6.9*1.732 = 12 كيلو فولت \\\بالتاكيد المحول مربوط دلتا \ ستار
    وهذه الزيادة ستؤثر على المستهلكين كما يلي
    --- دائما يستخدم التاب الثالث في محولات التوزيع بنسبة تحويل 11000\ 416 = 26.44*1.732= 45.798
    فلو وصلت الى محولات التوزيع الفولتية 12 كيلو فولت سيكون الاتي 12000\ 45.798= 262 فولت \\ فيز مع النيوترل \\\ 262*1.732=453.78 فولت \\ فيز مع فيز \\ وهذه الفولتية عالية وستحرق الاجهزة الكهربائية
    جواب السؤال الثالث ----- سيعمل طالما لواحق مغير الجهد تعمل بشكل منتظم وصحيح لكن اذا حدث تاكل او هرش في ملامسات مغير التفرع فان ذلك سيؤدي الى خلل في عمله وهكذا يعمل مغير الجهد في محطات التوزيع ذات الاحمال المتغيرة باستمرار



    شكر يمهندسنا الغالى ربنا يكرمك
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,367

    رد: سؤال الى مهندسنا العبقرى رباح فارس

    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال إلى أستاذنا رباح فارس عن قلب المحولة
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-12-14, 01:14 PM
  2. سؤال إلى أستاذ رباح فارس
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 29-11-14, 07:28 PM
  3. سؤال إلى أستاذنا رباح فارس
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-11-14, 07:15 PM
  4. سؤال للمهندس رباح فارس
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 22-03-13, 04:11 PM
  5. سؤال الى الاستاذ رباح فارس
    بواسطة محمد العابدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 17-05-11, 06:17 PM