    Demand Factor استفسار

    السلام عليكم

    ما هي عامل الطلب demand factor for chillers و ما هو الكود المستخدم ؟؟؟

  2. #2
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: Demand Factor استفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samitaha مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    ما هي عامل الطلب demand factor for chillers و ما هو الكود المستخدم ؟؟؟
    فى الغالب بيكون فيه وحده شيلر احتياطيه يتم الحساب طبقا للوحدات داخل الخدمه
    وطبقا ل nec code
    This requirement has two exceptions:

    You can lock the switch open if the equipment is essential to an industrial process and the installation meets certain requirements.
    Where a plug and receptacle serve as the disconnecting means, they must be accessible. But they need not be readily accessible.
    Circuit Protection

    The requirements for protecting the branch-circuit conductors, control apparatus, and circuits supplying hermetic refrigerant motor-compressors against short circuits and ground faults are in [440.22].

    The size and type of the short-circuit and ground-fault protection device for air-conditioning and refrigeration equipment are often marked on the equipment nameplate. The manufacturer calculates these ratings per [440.22] and [440.32] (Figure 440-5).

    If the equipment nameplate specifies "Maximum Fuse Size," use a one-time or dual-element fuse. If the nameplate specifies "HACR Circuit Breaker," use an HACR-rated circuit breaker [110.3(B)].

    Short-circuit and ground-fault protection cannot exceed the nameplate ratings. If the equipment does not have a nameplate specifying the size and type of protection device, how do you size those devices? That depends on whether you are sizing for multiple motors or a single motor.

    Rating for Equipment. Where the equipment incorporates more than one hermetic refrigerant motor-compressor, or a hermetic refrigerant motor-compressor and other motors or other loads, size the equipment short-circuit and ground-fault protection with the "largest load" method. The rating of the branch-circuit short-circuit and ground-fault protective device cannot exceed the largest motor-compressor short-circuit ground-fault protection device plus the sum of the rated-load currents of the other compressors.

    Size the branch-circuit conductors at 125 percent of the larger motor-compressor current plus the sum of the rated-load currents of the other compressors [440.33].

    One Motor-Compressor. The short-circuit and ground-fault protection device for motor-compressor conductors must be capable of carrying the starting current of the motor. Also, the protection device cannot exceed 175 percent of the equipment load current rating.

    If the protection device sized at 175 percent is not capable of carrying the starting current of the motor-compressor, you can use the next larger protection device if it does not exceed 225 percent of the motor-compressor current rating.

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية emadsq
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    العربية السعودية
    المشاركات
    32

    رد: Demand Factor استفسار

    جزاك الله خير
    Regards,
    Emad
    Electrical Engineer

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: Demand Factor استفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samitaha مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    ما هي عامل الطلب demand factor for chillers و ما هو الكود المستخدم ؟؟؟
    معامل الطلب لها يساوي 1

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: Demand Factor استفسار

    as Per SEC load estimation regulation cooling stores demand factor is 0.9

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: Demand Factor استفسار

    الافضل كمان يكون معاك sequence of oeperatopn and number of chillers
    catalouge of the chillers
    to get the accurate answer

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Demand Factor-Diversity Factor-Utilization Factor-Load Factor
    بواسطة mohamed osman في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-10-14, 05:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter