النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الفرق بين cascading & selectivity

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    15

    الفرق بين cascading & selectivity

    السلام عليكم
    اذا امكن أن يوضح أحد الاخوه الفرق بين الـ (selectivity) و (cascading) بمثال في القواطع الكهربائيه
    مشكورين

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: الفرق بين cascading & selectivity

    محمد عبد الله عثمان
    الفرق بين cascading & selectivity
    السلام عليكم
    اذا امكن أن يوضح أحد الاخوه الفرق بين الـ (selectivity) و (cascading) بمثال في القواطع الكهربائيه
    مشكورين
    السلام عليكم
    selectivity هاذه الكلمة تعني انتقائية وهي ان تختار القاطع المناسب في المكان المناسب مع مراعاة الاختيار الصحيح للحمايات والظروف المحيطة له وللدائرة المسؤول عنها
    اما كلمة
    cascading تعني متتالية اي قواطع متتالية او متتابعة ( عدة قواطع على التوالي تغذي نفس الدارة ) يعني عندما يكون هناك مبنى ويكون فيه لوحة رئيسية وهذه اللوحة فيها قاطع رئيسي وقواطع فرعية والقواطع الفرعية تغذي لوحات مركزية وكل لوحة من اللوحات المركزية تحتوي على نفس الشيء في اللوحة الرئيسية وهذه اللوحات تغذي لوحات تحكم ولوحات فرعية في هذه الحالة يكون لكل قاطع ظروفه وبعده عن اللوحة الرئيسية وعندها يجب اتباع الانتقائية المتتالية في اختيار القواطع الى ان نصل الى اخر قاطع في المبنى
    مثال عندما يحصل دارة قصر في اللوحة المركزية مثلا يجب ان يفصل القاطع المغذي لهذه اللوحة فقط اي القاطع الفرعي في اللوحة الرئيسية ولا يجوز ان يفصل القاطع الرئيسي في المبنى كما يحصل في الاختيارات العشوائية للقواطع هنا تكون الانتقائية المتتالية في الاختيار وهذا الامر ينطبق على كل شيء في الكهرباء
    اي استفسار اخر
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    15

    رد: الفرق بين cascading & selectivity

    الف شكر مهندس جهاد،،
    اذا امكن أن تعقب على استخدامي لجدول الانتقائية والتتالي - مرفق مع الرد، إذا اردنا اختيار قاطع رئيسي تياره (125A) وقاطع فرغي تياره (40A) لتحقيق (short circuit capacity rating) بقيمة (20kA) فحسب الجدول سيكون القاطع الرئيسي (S125NJ) والفرعي (DIN-T15) ، ولكن هناك قيمتان للـ (short circuit capacity rating) داخل الجدول (20A) و (25kA) ، اعتقادي أن إحداهما للانتقائية والأخرى للتتابع وكأنهما مفهومان منفصلان، ولكن حسب ما تفضلت مهندس جهاد أن الانتقائية التتابعيه هي لضمان حدوث الـ (Trip) في القاطع الفرعي دون الرئيسي في حالة القصر في الفرع وحسب فهمي فهما عمليتان متلازمتان.
    هل تفسيري للقيمتين في الجدول صحيح؟ وماذا تمثل كل قيمه اذا كان التفسير غير صحيح؟
    جزاكم الله خير
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: الفرق بين cascading & selectivity

    السلام عليكم
    اولا هذه قيم ال ICU في القواطع ومعناها هو مقدار تحمل القاطع لتيار القصر وليس له علاقة بعمل الـ (Trip) في القواطع وبتالي يجب اختيار قيمة ال ICU للقاطع الفرعي نفس قيمة القاطع الرئيسي او اقل بقليل بشرط ان تكون هذه القيمة اكبر من قيمة تيار القصر عند حدوثه وذلك لتحمل القاطع الرئيسي والفرعي للتيار
    بالنسبة لاختيارك صحيح بشرط اذا كانت القيمة الصغرى اكبر من قيمة تيارالقصر الفعلي عند حدوثه واكرر هذه القيم ليست مسؤولة عن ال (Trip)
    والمسؤول عن قيم ال (Trip) هو التيار المغناطيسي IM
    اي استفسار
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    15

    رد: الفرق بين cascading & selectivity

    جزاك الله خير مهندس جهاد ،، الف شكر ،،

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Discrimination of CB and Cascading CB
    بواسطة mohamed atif في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-05-17, 11:52 AM
  2. Selectivity study
    بواسطة محمد أحمدحاج مصطفى في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-10-12, 11:18 PM
  3. معلومات ظريفة حول ال Selectivity
    بواسطة محمد عبد السلام في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 16-12-08, 01:06 PM
  4. الفرق بين sensitivity و selectivity
    بواسطة المهاجر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-10-05, 12:13 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter