    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخوة الزملاء. وفقكم الله

    احتاج الى ملفات او كتب في مجال رفع كفاءة المحطات الكهربائية و النقل
    و بانتظار دعمكم المعهود ،،،


    و شكرا لكم

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: طلب : رفع كفاءة المحطات الكهربائية و النقل

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    بالنسبة لرفع كفاءة المحطات " محطات التحويل " فإن العناصر المؤثرة في ذلك تتمثل في :
    1- الأمور الراجعة لجودة التصنيع : - قوة العازلية وتراص الملفات بشكل ممتاز جداً ويعني قلة الضياعات الحديدية ، وجودة التوصيلات الداخلية والدارة النحاسية ، ويعني قلة الضياعات النحاسية - نوعية وسيط التبريد وطريقة التبريد : طبيعي أو قسري ..
    ودرجة تحمل ارتفاع الحرارة ... هذه من شروط التوريد والشراء .. وإجراء التجارب اللازمة عند توقيع العقود ..
    2- الأمور التي تتعلق بالاستخدام والاستثمار :
    1- مشاكل الصيانة ودورية الفحص وتغيير وسيط التبريد ( تبديل الزيوت ) انخفاض قيمة العزل الكهربي للزيت - تغير لون الزيت بصورة سيئة- - أكسدة الزيت- الحموضة - تسريب فى فلانشات الطلمبات - - تحليل الزيت ....يجب القيام بإجراء اختبارات دورية علي زيت العزل الموجود في الخدمة وذلك لتغير حالتة وجودته وتختلف الأحماض والقلويات والكبريت كلها ذات أثر سيئ علي النحاس والمواد العازلة , وهي ايضا تقلل من قوة العزل

    فيجب أن تقل هذة المواد إلي أقصي حد ممكن . وقد يحتوي الزيت علي بعض من هذه العناصر
    مواعيد فحص الزيت من فترة لأخري تبعا لأختلاف جهد المحولات بالطرق التالية :
    - يجري فحص الزيت مرة كل ثلاث سنوات للمحولات والمعدات ذات الجهد 11 ك.ف
    - تجري اختبار قوة العزل مرة كل سنة للمحولات جهد 35 ك.ف , ويجري التحليل الكامل مرة كل ثلاث سنوات
    - يجري تحليل للمعدات لجهد أكبر من 35 ك.ف مرة كل سنة
    - يجري اختبار زيت المحولات بعد كل عمرة للمحولات.......
    3- عدم زيادة التحميل عن نسبة 90% أثناء الذروة .. وعدم التشغيل في الحالات الحرجة .. و وضع المحطات الاحتياطية نسبة 20% - للربط على التوازي لتفادي زيادة حمل الذروة ..
    4- مكان مركز الحمل بالنسبة للشبكة .......
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: طلب : رفع كفاءة المحطات الكهربائية و النقل

    جداول هامة لآليات استثمار أمثل للمحولات
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحسين كفاءة استخدام الطاقة للأجهزة الكهربائية
    بواسطة mohamed shawky في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-03-18, 11:08 PM
  2. كتاب يشرح المحطات الكهربائية وطرق حماية هذه المحطات
    بواسطة EMAD HAMED ELSAID في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 29-11-15, 03:16 PM
  3. انواع المحطات الكهربائية
    بواسطة عمر الشريفي في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 29-12-10, 08:20 PM
  4. طرق تحسين كفاءة سلسلة العوازل في خطوط النقل الهوائية
    بواسطة علي سعيد في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 13-11-07, 02:42 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter