النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: سؤال حلو الفرق بين بين البخلص على المحولة والبخلص ع التاب

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    سؤال حلو الفرق بين بين البخلص على المحولة والبخلص ع التاب

    السلام عليكم
    هل يوجد فرق بين بخلص المربوط على المحولة والبخلص المربوط على التاب

    ممكن افادة سريعه
    مع جزيل الشكر

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال حلو الفرق بين بين البخلص على المحولة والبخلص ع التاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولاء الوطيفي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    هل يوجد فرق بين بخلص المربوط على المحولة والبخلص المربوط على التاب

    ممكن افادة سريعه
    مع جزيل الشكر
    البخلص على التاب فيه trip فقط اما على المحول فيه alarm and trip
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    رد: سؤال حلو الفرق بين بين البخلص على المحولة والبخلص ع التاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    البخلص على التاب فيه trip فقط اما على المحول فيه alarm and trip
    ح هل يوجد جواب اخر حول الفرق بين بخلص المحولة وبخلص التاب
    وهل يوجد فرق بالتنصيب لان بخلص المحولة ينصب بزاوية 10 لتجمع الغازات هل يوجد اختلاف قوي او فقط الفرقين الموجودات

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    203

    رد: سؤال حلو الفرق بين بين البخلص على المحولة والبخلص ع التاب

    Protective Relay

    يثبت بين On-load tap-changer head وبين Oil Conservator بواسطة Pipe يميل على الاقل % 2 ويكون قريبا من المغير .
    وكما بين استاذ رباح فانه يختلف عن الـ Buchholz Relay حيث يزود فقط بمفتاح واحد للفصل Normally Open or Normally Closed
    بينما الـ Buchholz مزود بمفتاحين للانذار والفصل ... ويثبت بين خزان المحولة والخزان الاحتياطي على Pipe ايضا يميل بزاوية معينة حسب التصميم .

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال حلو الفرق بين بين البخلص على المحولة والبخلص ع التاب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولاء الوطيفي مشاهدة المشاركة
    ح هل يوجد جواب اخر حول الفرق بين بخلص المحولة وبخلص التاب
    وهل يوجد فرق بالتنصيب لان بخلص المحولة ينصب بزاوية 10 لتجمع الغازات هل يوجد اختلاف قوي او فقط الفرقين الموجودات
    بخلص مغير التفرع يوضع بالقرب من الغطاء \\\ حيث اذا حدث عطل في مغير التفرع فان الغازات المتحررة تتجه للاعلى بشدة وستجد امامها ريلي البخلص الذي يفصل مباشرة وهذه هي الغاية من وضعه في هذا المكان
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما الفرق بين المحولت الجافة والمملوئة بالزيت من حيث الكفائة
    بواسطة mohammed ali flaiah في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 15-05-17, 04:16 PM
  2. سؤال عن قصر ملفات المحولة
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 13-01-15, 06:30 AM
  3. سؤال حول سعة المحولة وكذلك المولدة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    بواسطة haval sharafany في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 11-01-15, 04:18 PM
  4. سؤال عن المحولة
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-12-14, 09:19 PM
  5. سوال عن المحولة
    بواسطة علي وسام في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-11-09, 01:38 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter