من أجل تصميم بنية تحتية للشبكات الكهربائية ، فيجب الآتي :
1- معرفة مكان مركز تحويل من الجهد العالي المغذي - على سبيل المثال 132ك.ف ل 66 ك.ف أو 33 ك.ف أو ..ثم 11 ك.ف
Low voltage : up to 1000 v
Medium voltage : 11 KV, 22 KV
High voltage : 33 KV, 66 KV, 132 KV
Extra High voltage : 220 KV, 500 KV-
2- بعد معرفة مخارج 11 ك.ف نحتاج إلى تخطيط لوضع محطة توزيع ( سويتش قير ) بمفاتيح سويتش ورايزرات و انترلوك-- وهذه المحطة لها بناء مستقل معزول حرارياً إذا كانت من نوع كيوبكل سويتشات داخلية -- والعكس لوكانت خارجية
يجب تخطيط غرف التفتيش بحيث نؤمن دخول وخروج كابلات الجهد المتوسط من و|إلى محطة التوزيع ....ومع اعتبار 25% سبير للمستقبل ..
وهذه غالباً بالتنسيق مع شركة الكهرباء ..و ذلك حسب تصميم محطة التوزيع المطلوبة -
3- ومن هذه النقطة -غالباً- سيتم تصميم مجاري كابلات وغرف تفتيش على أطراف الشوارع تخرج من محطة التوزيع هذه إلى محطات النحويل والتي تعتبر -مراكز الأحمال - محطات تحويل موزعة على بدايات الأحياء السكنية بمعدل تغذية 200 وحدة سكنية كل وحدة خمس غرف وخدمات 1000 ك.ف.أ
تقريباً ---يعني بحاجة معرفة قوانين المساحة مع الأحمال لكل شركة كهرباء حسب الحاجة والرفاهية --
4- ومن محطات التحويل سيتم تحديد أماكن اللوحات المغذية لعدة شقق سكنية بحيث يتناسب القاطع الرئيس مع الكابل مع كمية الاستجرار من الأمبير لكل 40 شقة سنكية مثلاً -- فتصبح المحطة - محول التغذية 380 ف يوزع على خمس لوحات كل منها بمقدار 250 أمبير -- ليصبح حوالي 1400 أمبير من محطة تحويل 1000 ك.ف.أ ولهذا يلزمنا من كل محطة تحويل مجاري كابلات تسير معاً تحت الرصيف من غرف تفتيش رئيسة إلى غرف تفتيش فرعية أمام كل لوحة - مركز حمل - ومن كل لوحة مجاري كابلات مزدوجة توزع على الشقق يميناً ويساراً بحيث توصل كابلات الكهرباء إلى مقاييس الكيلو واط إلى مدخل كل شقة
-هذا شرح مبسط يعطي الصورة الواضحة التي لابد فيها من ترقيمات - محطة توزيع رقم 5 مثلاً - اللوحات DBE 005/01
مثلاً الغرف مثلاً 0051 - 0052 -- لابد من الحفاظ على أرقام متتابعة تمثل - محطة التوزيع و محطة التحويل واللوحة ...
أصبح التصور واضحاً من أعلى المنبع والتوليد والتوزيع - بكابلات ومجاري كابلات وغرف تفتيش ومحطة تحويل ثم إلى اللوحات ثم إلى الشقق السكنية بترتيب يحافظ على مرونة وسهولة في أبعاد وعدد مواسير مجاري الكبلات من الطول والعرض والارتفاع .. ونقاط دخول وخروج