النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: عطل متكرر هل من حل

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    34

    Exclamation عطل متكرر هل من حل

    السلام عليكم .. انا اعمل في مستشفى وفي جميع الاقسام القاطع الرئيسي للوحه الفرعيه لاي قسم هو قاطع تسريب ارضي ... نعاني من كثره حدوث انفصال للتيار وعند مراجعه القسم نقوم برفع القاطع وتفحص الفولتيه والتيارولا يوجد اي اختلال ...وقد تكررت كثيرا هل المشكله حدوث مشكله لحضيه من احد المراجعين او خلل في القواطع وما هو الاجراء اللازم وكل الشكر

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: عطل متكرر هل من حل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزه عبدون مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم .. انا اعمل في مستشفى وفي جميع الاقسام القاطع الرئيسي للوحه الفرعيه لاي قسم هو قاطع تسريب ارضي ... نعاني من كثره حدوث انفصال للتيار وعند مراجعه القسم نقوم برفع القاطع وتفحص الفولتيه والتيارولا يوجد اي اختلال ...وقد تكررت كثيرا هل المشكله حدوث مشكله لحضيه من احد المراجعين او خلل في القواطع وما هو الاجراء اللازم وكل الشكر
    نعم يا اخي فهذه احدى عيوب قاطع التسريب الارضي اذا تم تركيبه للقاطع الرئيسي .لذلك لا ينصح تركيب قاطع تسريب ارضي للقاطع الرئيسي ومن اكثر المسببات لذلك هي سخانات الماء ومواسير الاناره الخارجيه

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: عطل متكرر هل من حل

    كم امبير القاطع الرئيسى وما الاحمال الذى يغذيها؟

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed shawky
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    181

    رد: عطل متكرر هل من حل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزه عبدون مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم .. انا اعمل في مستشفى وفي جميع الاقسام القاطع الرئيسي للوحه الفرعيه لاي قسم هو قاطع تسريب ارضي ... نعاني من كثره حدوث انفصال للتيار وعند مراجعه القسم نقوم برفع القاطع وتفحص الفولتيه والتيارولا يوجد اي اختلال ...وقد تكررت كثيرا هل المشكله حدوث مشكله لحضيه من احد المراجعين او خلل في القواطع وما هو الاجراء اللازم وكل الشكر
    اخى السلام عليكم هذه المشكله قابلتنى من مده وكان التلغب عليهم بطريقيتن
    الاولى هى تغير قاطع التسريب الرئسى RCCB باخر جديد للوحه التى بها مشكله وتنتظر وترى هلى حلت المشكله ام لا وسوف تجدها ان شاء الله بنسبه كبيبره اتحلت
    ولم تحل يكون العيب فى احدى الدوائر الفرعيه التى عليها احمال بها رطوبه او مياه جرب فصلها واحده تلو الاخرى وستعرف ماهى الدائره التى بها المشكله
    الحل الثانى هو مكلف ولكن يحل لك المشكله بشكل نهائى هو ان تحذف قاطع التسريب من على الرئيسى وتضع قواطع فرعيه RCCB وهذه تحل لك المشكله بشكل دائما

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    رد: عطل متكرر هل من حل

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يحدث عندك نتيجة تسريب لحظى يؤدى الى فصل القواطع لذا انصحك بالتواصل مع الشركة الموردة وفصل الجزء الخاص بفصل القواطع نتيجة التسريب الارضى وجعلها تعطى قراءة فقط ان امكن

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.حسن خلف
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    15

    رد: عطل متكرر هل من حل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed shawky مشاهدة المشاركة
    اخى السلام عليكم هذه المشكله قابلتنى من مده وكان التلغب عليهم بطريقيتن
    الاولى هى تغير قاطع التسريب الرئسى RCCB باخر جديد للوحه التى بها مشكله وتنتظر وترى هلى حلت المشكله ام لا وسوف تجدها ان شاء الله بنسبه كبيبره اتحلت
    ولم تحل يكون العيب فى احدى الدوائر الفرعيه التى عليها احمال بها رطوبه او مياه جرب فصلها واحده تلو الاخرى وستعرف ماهى الدائره التى بها المشكله
    الحل الثانى هو مكلف ولكن يحل لك المشكله بشكل نهائى هو ان تحذف قاطع التسريب من على الرئيسى وتضع قواطع فرعيه RCCB وهذه تحل لك المشكله بشكل دائما
    د.م/ حسن خلف استشارى اعمال الكهرباء للمنشات

    اخى العزيز كما قال لك الاخ العزيز يمكن استبدال القاطع المزود بدائرة التسرب الارضى باخر من النوع MCCB وهو افضل فى مثل هذه الحاله او يمكنك رفع ضبط القاطع المركب برفع قيمة وزمن الفصل بالنسبه للتسرب للارضى EARTH LEAKAGE وبالتالى يمكن تفادى الفصل المستمر للقاطع جرب هذه الطرق وان لم يتم تلافى العيب عليك بالمتابعه للرد عليك وايجاد الحل البديل وشكرا وفقك الله

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2013
    الدولة
    2-asafra alexandria
    المشاركات
    4

    رد: عطل متكرر هل من حل

    السلام عليكم : اتفق مع الرد الذى ذكره الأخ الفاضل المهندس محمد شوقى من انه لتلافى هذا العطل :
    1-يجب فحص الوحدات الفرعية من حيث اتصالها الجيد بالارضى الرئيسى من عدمه .
    2- يتم فصل الارضى عن كل من الوحدات الفرعية الواحدة تلو الأخرى ومراقبة هل زال العطل ام لا ان زال العطل عند قصل ارضى احدى الوحدات فاعلم ان بهذه الوحدة مشكلة ارضى وان لا فان المشكلة بنسبة كبيرة تكون بالبئر الرئيسى للارضى فغالبا سوف تجد احدى توصيلات اسلاك الارضى الرئيسى مقطوعة او مملحة او على وشك القطع .
    3-ان لم تحل المشكلة بالطريقة الأولى والثانبة فانت مضطر لتغيير القاطع الرئيسي الى mccbليس به فصل للارضى.
    4- ان لم يمكنك التغيير عليك بفصل طرف ال earthing من الوحدات الفرعية وهذا الحل غير مستحب .

    وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا







  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed shawky
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    181

    رد: عطل متكرر هل من حل

    [QUOTE=عبدالله مغازى;493470]السلام عليكم : اتفق مع الرد الذى ذكره الأخ الفاضل المهندس محمد شوقى من انه لتلافى هذا العطل :
    1-يجب فحص الوحدات الفرعية من حيث اتصالها الجيد بالارضى الرئيسى من عدمه .
    2- يتم فصل الارضى عن كل من الوحدات الفرعية الواحدة تلو الأخرى ومراقبة هل زال العطل ام لا ان زال العطل عند قصل ارضى احدى الوحدات فاعلم ان بهذه الوحدة مشكلة ارضى وان لا فان المشكلة بنسبة كبيرة تكون بالبئر الرئيسى للارضى فغالبا سوف تجد احدى توصيلات اسلاك الارضى الرئيسى مقطوعة او مملحة او على وشك القطع .
    3-ان لم تحل المشكلة بالطريقة الأولى والثانبة فانت مضطر لتغيير القاطع الرئيسي الى mccbليس به فصل للارضى.
    4- ان لم يمكنك التغيير عليك بفصل طرف ال earthing من الوحدات الفرعية وهذا الحل غير مستحب .

    وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااا





    مشكور ياخى على الرد
    ارجو ان تكون الفكره وصلت للسأل

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed shawky
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    181

    رد: عطل متكرر هل من حل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.حسن خلف مشاهدة المشاركة
    د.م/ حسن خلف استشارى اعمال الكهرباء للمنشات
    اخى العزيز كما قال لك الاخ العزيز يمكن استبدال القاطع المزود بدائرة التسرب الارضى باخر من النوع MCCB وهو افضل فى مثل هذه الحاله او يمكنك رفع ضبط القاطع المركب برفع قيمة وزمن الفصل بالنسبه للتسرب للارضى EARTH LEAKAGE وبالتالى يمكن تفادى الفصل المستمر للقاطع جرب هذه الطرق وان لم يتم تلافى العيب عليك بالمتابعه للرد عليك وايجاد الحل البديل وشكرا وفقك الله
    مشكوريادكتور حسن على الرد ونلطب من حضرتك دائما المشاركه لنستفيد من خبرتك وبارك الله فيك
    ارجو ان تكون الفكره وصلت للسأل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تصميم بنايو ارضي +21 متكرر
    بواسطة انس الزعبي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-10-13, 09:07 AM
  2. دراسة حالة انقطاع متكرر
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-05-08, 11:23 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter