النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار حول قاطع دورة 132 kv

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    استفسار حول قاطع دورة 132 kv

    السلام عليكم لو كان عندي قاطع دروة 132 kv out dor

    اريد اغير من اسلاك الى قابلوات هل يمكن وما هي المضار في ذلك

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: استفسار حول قاطع دورة 132 kv

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولاء الوطيفي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم لو كان عندي قاطع دروة 132 kv out dor

    اريد اغير من اسلاك الى قابلوات هل يمكن وما هي المضار في ذلك
    في منطقة switch yard يتم استخدام الاسلاك وليس القابلوات \\\\\\ هذا المعمول به اما لظروف خاصة او متطلبات عمل اخرى يمكن استخدام القابلوات
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    رد: استفسار حول قاطع دورة 132 kv

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    في منطقة switch yard يتم استخدام الاسلاك وليس القابلوات \\\\\\ هذا المعمول به اما لظروف خاصة او متطلبات عمل اخرى يمكن استخدام القابلوات
    اوليس له دخل rated cable charging breaking current IC

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: استفسار حول قاطع دورة 132 kv

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولاء الوطيفي مشاهدة المشاركة
    اوليس له دخل rated cable charging breaking current IC
    القابلو ذو مقاومة سعوية عاليه اكبر بكثير من االسلك وعليه يكون التيار السعوي عال جدا مما يؤثر في زيادة capacitive reactive power
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار حول تسييت قاطع دورة LV
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 05-01-16, 03:11 PM
  2. غلق قاطع دورة
    بواسطة engmaitham في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-04-14, 10:27 AM
  3. قاطع دورة
    بواسطة سعاد عبدالله في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-07-13, 12:27 AM
  4. مخطط قاطع دورة MG 33 kv
    بواسطة محمد الشعباني في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-07-10, 08:47 AM
  5. قاطع دورة
    بواسطة wameed asad في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-02-07, 12:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter