    إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    السلام عليكم ... من فضل السادة المهندسين وأصحاب الخبرة ان يفيدونى فى هذا الاستفسار .. هل يجوز تركيب قاطع ثلاثى من نوع RCCB على دائرة ثلاثية 3 Phase فقط بدون خط تعادل ؟ حيث لدى مشروع ميناء بحرى يوجد بع عدد كبير جدا من الثلاجات قدرة 32 امبير والمواصفات للثلاجة 3P+E . وماذا عن لو تم التركيب طبقا لذلك هل هناك اضرار محتمل وقوعها او مشاكل ... برجاء الافادة
    وشكرأ لكم ......

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال نبيل محمد عشماوى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ... من فضل السادة المهندسين وأصحاب الخبرة ان يفيدونى فى هذا الاستفسار .. هل يجوز تركيب قاطع ثلاثى من نوع RCCB على دائرة ثلاثية 3 Phase فقط بدون خط تعادل ؟ حيث لدى مشروع ميناء بحرى يوجد بع عدد كبير جدا من الثلاجات قدرة 32 امبير والمواصفات للثلاجة 3P+E . وماذا عن لو تم التركيب طبقا لذلك هل هناك اضرار محتمل وقوعها او مشاكل ... برجاء الافادة
    وشكرأ لكم ......

    in case 3 phase balanced load it can be 3 pole RCBO
    in case unbalanced load with neutral you can use 4 pole RCBO

    Regards

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخ المهندس المحترم امل منكم مراجعة الجهد المذكور على التلاجات او مراجعة كتيب التشغيل الخاص بالتلاجات وفى حالة ان التلاجات تعمل على جهد 220 SINGLE PHASE يكون القاطع مفرد او ثنائى على حسب دائرة التوزيع بالاضافة الى كابل التاريض اما فى حالة ان الجهد 3 PHASE يكون قاطع التوصيل ثلاثى فقط وفى حالة ان التركيب خارجى انصحك بتركيب قواطع من النوع MCCB اما داخلى فلا مانع من تركيب MCB
    خالص تحياتى وبالتوفيق

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustafaelsaid مشاهدة المشاركة
    in case 3 phase balanced load it can be 3 pole RCBO
    in case unbalanced load with neutral you can use 4 pole RCBO
    Regards
    اجابه نموذجيع ورائعه جدا .الف شكر ليك ياهندسه
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نشأت البسطويسى محمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخ المهندس المحترم امل منكم مراجعة الجهد المذكور على التلاجات او مراجعة كتيب التشغيل الخاص بالتلاجات وفى حالة ان التلاجات تعمل على جهد 220 SINGLE PHASE يكون القاطع مفرد او ثنائى على حسب دائرة التوزيع بالاضافة الى كابل التاريض اما فى حالة ان الجهد 3 PHASE يكون قاطع التوصيل ثلاثى فقط وفى حالة ان التركيب خارجى انصحك بتركيب قواطع من النوع MCCB اما داخلى فلا مانع من تركيب MCB
    خالص تحياتى وبالتوفيق
    السؤال المذكور ياهندسه ذكر بالحرف الواحد ان جهد التشغيل 3 فاز لان الثلاجه three pole هذا اولا
    ثانيا ما علاقة اذا كان خارجي استخدام قاطع mccb واذا كان داخلي ان يستخدم قاطع مقولب.نرجو التوضيع اكثر وليس بشكل عام

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    اجابه نموذجيع ورائعه جدا .الف شكر ليك ياهندسه
    السؤال المذكور ياهندسه ذكر بالحرف الواحد ان جهد التشغيل 3 فاز لان الثلاجه three pole هذا اولا
    ثانيا ما علاقة اذا كان خارجي استخدام قاطع mccb واذا كان داخلي ان يستخدم قاطع مقولب.نرجو التوضيع اكثر وليس بشكل عام

    لان القواطع مقولبه mccb هى قواطع صناعية تتحمل الظروف الخارجية درجة الحرارة الخارجية اما القواطع المنمنة او miniature ستتلف بعد فترة قصيرة من التشغيل ر ان تم تركيبها خارجيا لانها تعتبر سكنية
    هذا للعلم واسف على التاخير فى الرد

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نشأت البسطويسى محمد مشاهدة المشاركة

    لان القواطع مقولبه mccb هى قواطع صناعية تتحمل الظروف الخارجية درجة الحرارة الخارجية اما القواطع المنمنة او miniature ستتلف بعد فترة قصيرة من التشغيل ر ان تم تركيبها خارجيا لانها تعتبر سكنية
    هذا للعلم واسف على التاخير فى الرد
    اولا اشكرك على المتابعه في الرد على استفساري
    ثانيا وما علاقة اجابتك بالسؤال المطروح.حيث ان صاحب السؤال استفساره عن قاطع التسريب الارضي من النوع RCCB ???

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    اولا اشكرك على المتابعه في الرد على استفساري
    ثانيا وما علاقة اجابتك بالسؤال المطروح.حيث ان صاحب السؤال استفساره عن قاطع التسريب الارضي من النوع RCCB ???
    لان سؤال المهندس بناءا على الخبرة وبناءا على الخبرة التصميمية والتنفيذية التى قمت بها تمت الاجابة بناءا على الجواب الذى يفيد بانه لا داعى لتركيب RCCB ,و تمت الاجابة على الافضل فنيا والاوفر ماليا ومشكور على النقض

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نشأت البسطويسى محمد مشاهدة المشاركة
    لان سؤال المهندس بناءا على الخبرة وبناءا على الخبرة التصميمية والتنفيذية التى قمت بها تمت الاجابة بناءا على الجواب الذى يفيد بانه لا داعى لتركيب RCCB ,و تمت الاجابة على الافضل فنيا والاوفر ماليا ومشكور على النقض
    اخي الكريم نحن نتناقش ولا نتجادل عذا اولا
    ثانيا احب ان اوضح لحضرتك السؤال بطريقه اخرى
    متى يتم اختيار قاطع RCCB بنيوترال ومتى من غير نيوترال
    وبلغة اخرى متى يكون القاطع 4pole ومتى يكون 3pole اعتقد هكذا السؤال اوضح بشكل دقيق ونتمنى الاجابه على سؤالي .ولك المعذره اذا اسأت فهمي

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نشأت البسطويسى محمد مشاهدة المشاركة
    لان سؤال المهندس بناءا على الخبرة وبناءا على الخبرة التصميمية والتنفيذية التى قمت بها تمت الاجابة بناءا على الجواب الذى يفيد بانه لا داعى لتركيب RCCB ,و تمت الاجابة على الافضل فنيا والاوفر ماليا ومشكور على النقض
    الاخ الكريم نرجو متابعة سؤالي لماذا لا داعي لتركيب RCCB بناء على خبرتك التصميميه والتنفيذيه

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية نشأت البسطويسى محمد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    41

    رد: إستفسار هام جدأ - مشروع ميناء بحرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    الاخ الكريم نرجو متابعة سؤالي لماذا لا داعي لتركيب RCCB بناء على خبرتك التصميميه والتنفيذيه
    للرد على حضرتك لابد من توضيح التالى
    جاء اختراع RCCB والذي يقوم بعمل مقارنه بين التيار الذي يدخل الجهاز عن طريق موصل الفاز وبين تيار الراجع من الجهاز عن طريق موصل النيوترل في الوضع الطبيعي محصله هذان التياران هي صفر لان التيار الداخل يساوي التيار الخارج ، بينما لو حصل تسرب ارضي سواء عبر جسم انسان او عبر خط الارضي فأن محصله التيار لن تساوي صفر لان التيار الراجع عن طريق النيوترل سيكون اقل من التيار الداخل هذا سيقوم بتحفيز ريلي لتقوم بفصل الدئرة الكهربائيه . بمعنى بسيط هو قاطع خاص بالتسرب الارضى ويوجد منه نوعان ثنائى القطب او رباعى القطب ولا يعمل كحماية فى حالة ال SC بالاضافة لان سعره مقارنة بالقواطع العادية مكلف فهل يا عزيزى يعتبر هذا مفيد فى هذه الحالة ، بمعنى اوضح هل هذه الحالة المذكورة تتطلب تركيب هذا القاطع وسنوضح الفرق بين انواع القواطع اتى تم ذكرها فى الرد السابق للتاكيد على انه لا داعى فى هذه الحالة لاستخدام قواطع RCCB الحالة

    RCCB (Residual Current Circuit Breaker

    A RCCB is an essential current sensing equipment used to guard a low voltage circuit from the fault. It comprises of a switch device used to turn off the circuit when a fault occurs in the circuit. RCCB is aimed at guarding a person from the electrical shocks. Fires and electrocution are caused due to the wrong wiring or any earth faults. This type of circuit breaker is used in situations where there is a sudden shock or fault happening in the circuit
    circuit Breaker, a ground fault may occur and an individual is at the hazardous situation of receiving a shock. But, if the similar circuit is defended with the circuit breaker, it will tour the circuit in a second therefore, avoiding a person from the electric shock. Therefore, this circuit breaker is good to install in an electrical circuit.
    Characteristics of RCCB

    The characteristics of an RCCB mainly include the following
    • Both wires phase and neutral are connected through RCCB
    • Whenever there is any ground fault occurs, then it trips the circuit
    • The amount of current supplies through the line should go back through neutral
    • These are a very effective type of shock protection
    • MCCB-Molded Case Circuit Breaker

      The MCCB is used to control electric energy in distribution n/k and is having short circuit and overload protection. This circuit Breaker is an electromechanical device which guards a circuit from short circuit and over current. They offer short circuit and over current protection for circuits ranges from 63 Amps-3000 Amps. The primary functions of MCCB is to give a means to manually open a circuit, automatically open a circuit under short circuit or overload conditions. In an electrical circuit, the over current may result faulty design


    • THE MCCB is an option to a fuse since it doesn’t need an alternate once an overload is noticed. Unlike a fuse, this circuit breaker can be simply reset after a mistake and offers enhanced operator safety and ease without acquiring operating cost. Generally, these circuits have thermal current for over current and the magnetic element for short circuit release to work faster.
      Characteristics of MCCB

      The characteristics of an MCCB mainly include the following

      • Trip current may be adjusted
      • Thermal/thermal magnetic operation
      • MCB-Miniature Circuit Breaker

        MCB is an electromechanical device which guards an electrical circuit from an over current, that may effect from short circuit, overload or imperfect design. This is a better option to a Fuse since it doesn’t require alternate once an overload is identified. An MCB can be simply rearranged and thus gives a better operational protection and greater handiness without incurring huge operating cost. The operating
        principle of MCB is simple.

        An MCB function by interrupting the stability of electrical flow through the circuit once an error is detected. In simple conditions this circuit breaker is a switch which routinely turns off when the current flows through it and passes the maximum acceptable limit. Generally, these are designed to guard against over current and overheating.
        MCB is substituting the rewirable switch-fuse units for low power domestic and industrial applications in a very quick manner. In wiring system, the MCB is a blend of all three functions such as protection of short circuit, overload and switching. Protection of overload by using a bi****llic strip & short circuit protection by used solenoid.
        These are obtainable in different pole versions like single, double, triple pole & four poles with neutral poles if necessary. The normal current rating is ranges from 0.5-63 A with a symmetrical short circuit breaking capacity of 3-10 KA, at a voltage level of 230 or 440V.
        Characteristics of MCB

        The characteristics of an MCB mainly include the following

        • Normally, trip characteristics are not adjustable
        • Thermal/thermal magnetic operation


      • واعتقد بناءا على المواصفات المذكورة بعالية يتضح انه فى هذه الحالة يفضل اما قواطع MCB او MCCB وذكلك كما تم ذكره فى الرد السابق وااسف على الاطالة وامل ان يفيدونا الاخوة الزملاء بناءا على خبرتهم فى تصيح ما تم ذكره
      • مع الشكر لحضراتكم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشروع تخرج
    بواسطة علي سالم محفوظ في المنتدى مكتبة قسم الطاقة الجديدة و المتجددة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-02-16, 02:03 AM
  2. مشروع تخرج
    بواسطة أنس ياسر في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-07-14, 11:26 PM
  3. مشروع تخرج
    بواسطة محمد عبدالله مدني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-07-13, 05:44 PM
  4. إستفسار من حديث تخرج !!
    بواسطة عبدالله السيد عبداللطيف في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-07-10, 07:06 AM
  5. مشروع تخرج
    بواسطة Medhat Fawzy في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 07-06-06, 08:06 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter