النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية وليد يحيى فليفل
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    292

    قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    الزملاء الأعزاء و أساتذتنا الأفاضل

    سؤال بخصوص

    نقوم بقياس مقاومة الارضى فى محطات المحولات جهد 66/11 ك.ف لجميع مهمات المحطة أرجو معرفة القيم المسموح بها للقيمة الخاصة بمقاومة الارضى ال max

    وكذلك قيم تيار التسرب المسموح بها ال max المقاسة على مانعات الصواعق المركبة على المحولات جهد 66/11 ك.ف و كذلك الدوائر جهد 66 ك.ف

    و لكم جزيل الشكر و العرفان

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    في كل أنظمة التأريض وباختلاف أنواعها يجب ألا تزيد مقتومة التأريض عن 5 أوم ، وهنالك شبكات تأريض حديد ونحاس مختلفة لتحقيق المقاومة المطلوبة يتم تنفيذها أسفل البناء كما يتم تنفيذ شبكات حديد للتأريض فوق حديد التسليح ويتم ربطها مع حديد التسليح ، وتوضع ( تيرمنال بليت ) نهايات تاريضية لها في محورها مكان كابل تأريض كنظام متكامل وتصميم مترابط مع ( الإرث بيت ) قضبان التأريض ، ومن خلال دراسة وقياسات ميدانية للموقع لمهرفة قيمة مقاومة الأرض ، لتصميم الحل الأمثل لنظام تأريض متكامل لتجهيزات الجهد المتوسط
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية وليد يحيى فليفل
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    292

    رد: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    جزاك الله خيرا

    طيب بالنسبة لتيار التسرب ما هى اقصى قيمة مسموح بها لمانعات الصواعق

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed shawky
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    176

    رد: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    في كل أنظمة التأريض وباختلاف أنواعها يجب ألا تزيد مقتومة التأريض عن 5 أوم ، وهنالك شبكات تأريض حديد ونحاس مختلفة لتحقيق المقاومة المطلوبة يتم تنفيذها أسفل البناء كما يتم تنفيذ شبكات حديد للتأريض فوق حديد التسليح ويتم ربطها مع حديد التسليح ، وتوضع ( تيرمنال بليت ) نهايات تاريضية لها في محورها مكان كابل تأريض كنظام متكامل وتصميم مترابط مع ( الإرث بيت ) قضبان التأريض ، ومن خلال دراسة وقياسات ميدانية للموقع لمهرفة قيمة مقاومة الأرض ، لتصميم الحل الأمثل لنظام تأريض متكامل لتجهيزات الجهد المتوسط
    جزاكم الله خيرا
    ولكن كيفية حساب دلك

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    15

    رد: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    اللهم صل على محمد وآل محمد

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    15

    رد: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    اللهم صل على محمد وآل محمد

  7. #7
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    528

    رد: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    جزاكم الله خيرا
    سبحان الله وبحمده - سبحان الله العظيم

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    يرتبط بحث تيار التسريب بقواطع الحماية من تيارات التسريب - Earth Leakage , ومن المهم معرفة أن تيار تسريب أرضي بقيمة 60 ميللي أمبير كافية لقتل الإنسان
    وغالباً ما تعيير قواطع تيارات التسريب التأريض - لقطع الدارة عن 30 ميللي أمبير ومنها مايصل إلى 100 أمبير - وهي رباعية الأقطاب الفازات الثلاثة و النيوترل - الحيادي - ولذا قياس تيار التسريب يتعلق بظروف مختلفة من الرطوبة أو فقدان العازل فهذا التيار ستختلف قيمته تبعاً لحالة الانهيار الواقعة في الدارة الكهربائية ، ولابد من معالجة الحماية من تيار التسريب عبر قواطع الحماية التفاضلية بنوعيها ( الجهدي - والأمبيري ) وسأرفق ملفاً يدرس حالات وقيم لتيار التسريب و أشكالاً مفسرة للقواطع التفاضلية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  9. #9
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    528

    رد: قياس تيار التسرب لمانعات الصواعق و قياس مقاومة الأرضى

    جزاكم الله خيرا
    سبحان الله وبحمده - سبحان الله العظيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أجهـزة قياس مقاومة الأرضى
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 09-05-17, 10:48 AM
  2. ما الفرق بين قياس مقاومة العزل و قياس قوة العزل ... أرجو التوضيح !!
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 26-08-16, 02:27 PM
  3. ملف به شيت لاختبار تيار التسرب لمانعات الصواعق
    بواسطة أسامة محمد محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-08-11, 07:19 AM
  4. حماية التركيبات الكهربائية من تيار التسرب الأرضي
    بواسطة eng_amirelrefaey في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 15-11-07, 06:17 PM
  5. حماية التركيبات الكهربائية من تيار التسرب الأرضي
    بواسطة محمد بنه في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-10-07, 09:24 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter