النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: 66/20 ك ف استطاعة 40 م ف ا

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    66/20 ك ف استطاعة 40 م ف ا

    ماهي قيم الضياعات المعتمدة ( اللاحمل و الحمل - الحديدية و النحاسيه )وفق النظم المعتمد لمحولات القدرة استطاعة 40 م ف ا جهد 66/20 ك ف
    علما ان كثافة التيار الاعلى المسموح بها 2.5 امبير/المتر المربع
    و كثافة الفيض المغناطيسي 1.6 تسلا
    و المرجع المعتمد
    يرجى المساعدة
    ا
    للهم كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين اكشف عنا الهم و الغم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: 66/20 ك ف استطاعة 40 م ف ا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nourdeen مشاهدة المشاركة
    ماهي قيم الضياعات المعتمدة ( اللاحمل و الحمل - الحديدية و النحاسيه )وفق النظم المعتمد لمحولات القدرة استطاعة 40 م ف ا جهد 66/20 ك ف
    علما ان كثافة التيار الاعلى المسموح بها 2.5 امبير/المتر المربع
    و كثافة الفيض المغناطيسي 1.6 تسلا
    و المرجع المعتمد
    يرجى المساعدة
    ان قيم الضياعات للمحول الذي اشرت اليه تعتمد على التالي
    1- جودة الحديد الكهربائي المستخدم والذي يؤثر في قيمة المفاقيد الحديديه
    2- تجميع القلب الحديدي بصوره محكمه واذا كان خلاف ذلك فان المفاقيد الحديدية ايضا ستزداد
    3- توصيليه النحاس المستخدم في الملفات
    4 فلسفة المصمم في اعداد التصميم
    5- البعض يضع شرطا في تصميمه مثلا نسبة المفاقيد الحديدية الى المفاقيد النحاسية تكون 1\5 او 1\6
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    رد: 66/20 ك ف استطاعة 40 م ف ا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ان قيم الضياعات للمحول الذي اشرت اليه تعتمد على التالي
    1- جودة الحديد الكهربائي المستخدم والذي يؤثر في قيمة المفاقيد الحديديه
    2- تجميع القلب الحديدي بصوره محكمه واذا كان خلاف ذلك فان المفاقيد الحديدية ايضا ستزداد
    3- توصيليه النحاس المستخدم في الملفات
    4 فلسفة المصمم في اعداد التصميم
    5- البعض يضع شرطا في تصميمه مثلا نسبة المفاقيد الحديدية الى المفاقيد النحاسية تكون 1\5 او 1\6
    ======================================== =============================
    استاذ رباح شكرا لك
    و هل يوجد قيم تقريبية او جداول تتضمن الضياعات لمثل هذه الاستطاعات من المحولات
    ا
    للهم كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين اكشف عنا الهم و الغم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: 66/20 ك ف استطاعة 40 م ف ا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nourdeen مشاهدة المشاركة
    ======================================== =============================
    استاذ رباح شكرا لك
    و هل يوجد قيم تقريبية او جداول تتضمن الضياعات لمثل هذه الاستطاعات من المحولات
    يمكنك الاستفادة من المرفقات التالية لمواصفات المحولات المستخدمة عندنا في العراق
    حيث يوجد محول 31.5 MVA \\
    33\11.5 KV
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: 66/20 ك ف استطاعة 40 م ف ا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    يمكنك الاستفادة من المرفقات التالية لمواصفات المحولات المستخدمة عندنا في العراق
    حيث يوجد محول 31.5 MVA \\
    33\11.5 KV
    المرافقات في ادناه
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ربط مولدة تزامنية ذات استطاعة صغيرة مع الشبكة العامة ...الرجاء ممن لدية الخبرة المساعدة
    بواسطة علاءاسكندر في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-05-14, 12:14 PM
  2. كاتلوج منظم استطاعة ردية
    بواسطة أحمد جنيد الحلبي في المنتدى قسم التجارب المعملية و القياسات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-06-10, 09:48 AM