السلام عليكم لدي سؤال وارجو من حضرتكم المساعده لدي ٣كوابل قطر كل كيبل ٩٥ملم يقوم بتغذيه مضخه بقدره ٤٠٠ حصان على بعد ٤٥٠ متر ايهما افضل استخدام كل كيبل فاز او الاستخدام الطبيعي للثلاث كيبلات اي كل كيبل ٣ فاز
ولكم جزيل الشكر
السلام عليكم لدي سؤال وارجو من حضرتكم المساعده لدي ٣كوابل قطر كل كيبل ٩٥ملم يقوم بتغذيه مضخه بقدره ٤٠٠ حصان على بعد ٤٥٠ متر ايهما افضل استخدام كل كيبل فاز او الاستخدام الطبيعي للثلاث كيبلات اي كل كيبل ٣ فاز
ولكم جزيل الشكر
شكرا لك ولكن هل يحدث مشاكل من ربط كل كيبل فاز
الاخ الفاضل / م سامى
يجب ربط كل كابل على الأوجه الثلاثة وكذلك خط التعادل ؛ لكل كابل ؛ حيث ان تصميم الكابلات بهذه الكيفية يضمن تعادل محصلة المجالات الكهرومغناطيسية لتكون بصفر ؛؛
منعا لارتفاع درجة الحرارة البينية ؛ ويجب عليك التأكد من قيمة هبوط الجهد و نوعية قواطع الحماية لتكون من النوع المخصص للمحركات؛ ولكم خالص التحية
شكرا جزيلا لكل الاخوه ولكن هل لطريقه الربط
اذا كان كل كيبل فاز او الكيبلات موزعه على الفازات
الثلاث علاقه او تاثير على قيمة التيار
نعم استخدام كل كيبل فاز يؤثر على قيمة current carying capacity للكابل هذا اولا
ثانيا كما تفضل المهندس ناصر شهوان حين قال ان ربط كل كابل على الاوجه الثلاث مع خط النيوترال يضمن محصلة المجال الكهرومغناطيسي ليكون صفر وبالتالي مساعدة اجهزة الحمايه على استشعار الخطأ والفصل