النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: المنهولات وغرف التفتيش ارجو المساعده

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    جده السعوديه
    المشاركات
    9

    المنهولات وغرف التفتيش ارجو المساعده

    ماهي المسافه بين المنهول والاخرى في سحب الكوابل من المحول الى الوحه الرىسيه وعلى اي اساس توضع هذه المسافه من اي كود

  2. #2
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: المنهولات وغرف التفتيش ارجو المساعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. احمد العمراني مشاهدة المشاركة
    ماهي المسافه بين المنهول والاخرى في سحب الكوابل من المحول الى الوحه الرىسيه وعلى اي اساس توضع هذه المسافه من اي كود
    يوضع المنهول فى اماكن تحويل المسار وفى مناطق عبور طرق المرور وفى اماكن علب التوصيل (joint) ان وجدت
    ولايوجد قاعده ثابته او مواصفه لتحديد المسافه بين المناهيل لكن احيانا بتكون من 100 الى 150 متر

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: المنهولات وغرف التفتيش ارجو المساعده

    [QUOTE=طارق أحمد محمد;493042]يوضع المنهول فى اماكن تحويل المسار وفى مناطق عبور طرق المرور وفى اماكن علب التوصيل (joint) ان وجدت
    ولايوجد قاعده ثابته او مواصفه لتحديد المسافه بين المناهيل لكن المسافة تتوقف على طول سوستة السحب المتوفرة

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,431

    رد: المنهولات وغرف التفتيش ارجو المساعده

    الحقيقة أنه تختلف حسب نوع الكابلات وبالتالي نوع الشبكات :
    في تصميم ( إيديا & بيركنز ) : مجاري كابلات ومنهولات جهد متوسط .. توجد منهولات عبور فقط أثناء المسار دون أي تحويل في المسار - كانت تتراوح المسافات بين 70 إلى 100 متراً - ومع هذا !! أثناء سحب الكابلات كنا نتعرض لعقبات نهاية ماسورة مثلاً .. أو أي نتوء فتنفصم الشبكة الحديدية (الجراب ) في بداية الكابل المسحوب - قياس 3X240 MM2 نحاس -- أو قياس 1X500 MM2 ألمنيوم -- فتحدث صعوبات تضطرنا إلى إرجاع الكابل وسحبه من جديد ..
    تختلف تصاميم المناهل عن بعضها حسب شروط تأمين دخول وخروج الكابلات وعددها والسماحية بإنحناءها 12 R اثنا عشرضعفاً من قطر الكابل , وعند زيادة العدد وتعدد الاتجاهات بالخروج أو الدخول وتعدد المستويات .. وضرورة تركيب حوامل كابلات مناسبة على عدة مستويات .. لابد من الأخذ بعين الاعتبار خطورة الضغط على الكابلات خطورة تغيير شكل الكابل الإسطواني بسبب القوى الميكانيكية وخطورة تفاعل حقول الجهد الكهربائي مع حوامل الكابلات (نسبياً)
    أما عن الاستشاري فكان يريد التفاصيل التركيبية الدقيقة وبرنامج مع طريقة السحب مع آلة سحب نظامية متعددة السرع لكي لاتؤثر على شكل الكابل والحفاظ بالغلفنة العالية على حوامل الكابلات وتركيب قفائز بلاستيكية .. و كفاية أبعاد المناهل مع تجهيزات المانهول الضرورية من تركيب( هوكات ) وأماكن تصريف مياه الأمطار و تهوية مناسبة ، وأبعاد مناسبة لكل الفتحتات والحماية من القوارض .. وسلم مناسب و .. حوالي 11 مادة متممة
    غالباً الأبعاد تكون 4X4X2 M3 -- ومناهل نوع زواية .. ومناهل دخول .. ومناهل خروج .. ومناهل عبور مستطيلة ..
    يجب تصميم المناهول بما يتناسب مع خروج الكابل من المواسير والفتحات دون احتكاك بحيث يأتي كابل السحب أثناء الشد في منتصف ومركز الماسورة .. و القدرة على تحويل قوة السحب شاقولياً ثم فوق سطح الأؤض أفقياً - دون جرح أو خدش عوازل الكابلات الخارجية ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed shawky
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    181

    رد: المنهولات وغرف التفتيش ارجو المساعده

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    الحقيقة أنه تختلف حسب نوع الكابلات وبالتالي نوع الشبكات :
    في تصميم ( إيديا & بيركنز ) : مجاري كابلات ومنهولات جهد متوسط .. توجد منهولات عبور فقط أثناء المسار دون أي تحويل في المسار - كانت تتراوح المسافات بين 70 إلى 100 متراً - ومع هذا !! أثناء سحب الكابلات كنا نتعرض لعقبات نهاية ماسورة مثلاً .. أو أي نتوء فتنفصم الشبكة الحديدية (الجراب ) في بداية الكابل المسحوب - قياس 3X240 MM2 نحاس -- أو قياس 1X500 MM2 ألمنيوم -- فتحدث صعوبات تضطرنا إلى إرجاع الكابل وسحبه من جديد ..
    تختلف تصاميم المناهل عن بعضها حسب شروط تأمين دخول وخروج الكابلات وعددها والسماحية بإنحناءها 12 R اثنا عشرضعفاً من قطر الكابل , وعند زيادة العدد وتعدد الاتجاهات بالخروج أو الدخول وتعدد المستويات .. وضرورة تركيب حوامل كابلات مناسبة على عدة مستويات .. لابد من الأخذ بعين الاعتبار خطورة الضغط على الكابلات خطورة تغيير شكل الكابل الإسطواني بسبب القوى الميكانيكية وخطورة تفاعل حقول الجهد الكهربائي مع حوامل الكابلات (نسبياً)
    أما عن الاستشاري فكان يريد التفاصيل التركيبية الدقيقة وبرنامج مع طريقة السحب مع آلة سحب نظامية متعددة السرع لكي لاتؤثر على شكل الكابل والحفاظ بالغلفنة العالية على حوامل الكابلات وتركيب قفائز بلاستيكية .. و كفاية أبعاد المناهل مع تجهيزات المانهول الضرورية من تركيب( هوكات ) وأماكن تصريف مياه الأمطار و تهوية مناسبة ، وأبعاد مناسبة لكل الفتحتات والحماية من القوارض .. وسلم مناسب و .. حوالي 11 مادة متممة
    غالباً الأبعاد تكون 4X4X2 M3 -- ومناهل نوع زواية .. ومناهل دخول .. ومناهل خروج .. ومناهل عبور مستطيلة ..
    يجب تصميم المناهول بما يتناسب مع خروج الكابل من المواسير والفتحات دون احتكاك بحيث يأتي كابل السحب أثناء الشد في منتصف ومركز الماسورة .. و القدرة على تحويل قوة السحب شاقولياً ثم فوق سطح الأؤض أفقياً - دون جرح أو خدش عوازل الكابلات الخارجية ...
    احسنت ووفيت
    جزاكم الله خيرا

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,431

    رد: المنهولات وغرف التفتيش ارجو المساعده

    أحسن الله إليكم جميعاً - حياكم الله ووفقكم أخ محمد شوقي
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو المساعده
    بواسطة احمد عبد كاطع في المنتدى قسم التجارب المعملية و القياسات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-03-17, 02:36 AM
  2. ارجو المساعده
    بواسطة eng nader bakr في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-04-12, 01:15 AM
  3. ارجو المساعده
    بواسطة MOHAMED TOUATI في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-04-12, 11:59 PM
  4. ارجو المساعده
    بواسطة بـــــدر في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants