صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 16 من 16

الموضوع: انخفاض الجهد

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    82

    انخفاض الجهد

    السلام عليكم

    تم تمديد كابل ارضي مقاس 300 مم2 المنيوم مسافة 350 متر من لوحة الجهد المنخفض لمحول توزيع 13.8/400 سعة 1000 ك.ف.أ وتركيب لوحة توزيع فرعية وتغذية عدد 2 مشترك سكني (احمال سكني) بتمديد كابل 185 مم2 المنيوم لكل مشترك.

    هل يوجد احتمالية لوجود انخفاض جهد وكيف نعرف ذلك وما الحل بعد ان تم تمديد الكابلات اذا حصل انخفاض الجهد ؟

    ارجو المساعدة

  2. #11
    Junior Engineer الصورة الرمزية yassertaha
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    Arab soudia
    المشاركات
    19

    رد: انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Lmar Amer مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    تم تمديد كابل ارضي مقاس 300 مم2 المنيوم مسافة 350 متر من لوحة الجهد المنخفض لمحول توزيع 13.8/400 سعة 1000 ك.ف.أ وتركيب لوحة توزيع فرعية وتغذية عدد 2 مشترك سكني (احمال سكني) بتمديد كابل 185 مم2 المنيوم لكل مشترك.

    هل يوجد احتمالية لوجود انخفاض جهد وكيف نعرف ذلك وما الحل بعد ان تم تمديد الكابلات اذا حصل انخفاض الجهد ؟

    ارجو المساعدة




    وعليكم السلام ورحة الله وبركاته

    بخصوص الجزء الاول من السؤال بحساب الهبوط في الجهد وحسب المعلومات السابقة ان التيار على الكابل حوالي 300 أمبير اي تقريبا 170 كيلو وات ويمتد الكابل مسافة 350م ومن جدول كابلات الرياض لكابل الومنيوم نجد ان V/A/Km = 0.274 وحتى لا يتجاوز الهبوط في الجهد 2.5% يجب ان نستخدم 3 قطع كابل 4*300 )3
    مرفق برنامج بسيط يوضح ما سبقة وكتالوج كابلات الرياض ص 35


    الجزء الثاني من السؤال على حل المشكلة
    من الحسابات نجد انه كان من الضروري وضع 3 قطع كابل 300 ملم2 ونظرا لصعوبة اعادة الحفر مرة اخرى ووضع قطعتين كابل 300 ... اعتقد انه من الممكن وضع قاطع نفس سعة القاطع بلوحة الجهد المنخفض في منتصف المسافة وذلك لتقليل الهبوط في الجهد ... هذا والله اعلم (اللهم ان كان ما سبق صحيحا فهذا من توفيق الله وان كان خطأ فمني ) وننتظر رأي السادة المهندسين فيما سبق وتصحيح الخطا ان وجد .... لا تنسونا من صالح الدعاء

    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: xlsx VD.xlsx‏ (24.6 كيلوبايت, 13 مشاهدات)
    • نوع الملف: docx Doc1.docx‏ (187.8 كيلوبايت, 10 مشاهدات)

  3. #12
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassertaha مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحة الله وبركاته

    بخصوص الجزء الاول من السؤال بحساب الهبوط في الجهد وحسب المعلومات السابقة ان التيار على الكابل حوالي 300 أمبير اي تقريبا 170 كيلو وات ويمتد الكابل مسافة 350م ومن جدول كابلات الرياض لكابل الومنيوم نجد ان V/A/Km = 0.274 وحتى لا يتجاوز الهبوط في الجهد 2.5% يجب ان نستخدم 3 قطع كابل 4*300 )3
    مرفق برنامج بسيط يوضح ما سبقة وكتالوج كابلات الرياض ص 35


    الجزء الثاني من السؤال على حل المشكلة
    من الحسابات نجد انه كان من الضروري وضع 3 قطع كابل 300 ملم2 ونظرا لصعوبة اعادة الحفر مرة اخرى ووضع قطعتين كابل 300 ... اعتقد انه من الممكن وضع قاطع نفس سعة القاطع بلوحة الجهد المنخفض في منتصف المسافة وذلك لتقليل الهبوط في الجهد ... هذا والله اعلم (اللهم ان كان ما سبق صحيحا فهذا من توفيق الله وان كان خطأ فمني ) وننتظر رأي السادة المهندسين فيما سبق وتصحيح الخطا ان وجد .... لا تنسونا من صالح الدعاء


    من المفترض اذا كان الكابل المنيوم فيكون التمديد هوائي وليس ارضي وهكدا حساباتك صحيحه ولكن اذا كان ارضي فالوضع مختلف تماما
    لانك اهملت عوامل تصحيح الكابل المدفون

  4. #13
    Junior Engineer الصورة الرمزية yassertaha
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    Arab soudia
    المشاركات
    19

    رد: انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    من المفترض اذا كان الكابل المنيوم فيكون التمديد هوائي وليس ارضي وهكدا حساباتك صحيحه ولكن اذا كان ارضي فالوضع مختلف تماما
    لانك اهملت عوامل تصحيح الكابل المدفون

    نوضح لسيادتكم اولا .... حوالي 90% من أعمال نقل القدرة داخل المملكة تتم عن طريق الكابلات الارضية وتكون كابلات ألومنيوم و10% فقط تكون عن طريق الاسلاك الهوائية ... ولكن السؤال المطروح ذكر صراحة ان الكابل المستخدم كابل الومنيوم وبالتالي لا داعي لتشكيك في الحسابات على انها على الخطوط الهوائية او الكابلات الارضية ...

    ثانيا ... راجع حضرتك تعليقكم وحساب الفقد في الجهد ولم تذكر سيادتكم عوامل تصحيح الكابل مع ملاحظة ان قيمة الهبوط في الجهد الناتجة من حساباتكم تزيد عن 5% ولم تذكر سيادتكم كيفية تخفيض هذا الهبوط الكبير في الجهد

    ثالثا... ذكرت سيادتكم اني لم اراعي قيم تصحيح الكابل المدفون ... ونفيد سيادتكم ان جميع البرامج والقوانين تهمل هذه القيم لانها قيم صغيرة جدا جدا ولن تؤثر في الحسابات

    رابعا ... نأمل من سيادتكم عمل الحسابات على الكابل المذكور ومراعاة جميع القيم التى اهملت ورفعها على الموقع ونقارن القيم حتى يستفاد الجميع من خبراتكم ..

    خامسا ... تم ارفاق برنامج لتاكيد الحسابات وكتالوج بقيم v/a/km للكابلات وليس الخطوط الهوائية

    هذا وللجميع تحياتي

  5. #14
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassertaha مشاهدة المشاركة
    نوضح لسيادتكم اولا .... حوالي 90% من أعمال نقل القدرة داخل المملكة تتم عن طريق الكابلات الارضية وتكون كابلات ألومنيوم و10% فقط تكون عن طريق الاسلاك الهوائية ... ولكن السؤال المطروح ذكر صراحة ان الكابل المستخدم كابل الومنيوم وبالتالي لا داعي لتشكيك في الحسابات على انها على الخطوط الهوائية او الكابلات الارضية ...

    ثانيا ... راجع حضرتك تعليقكم وحساب الفقد في الجهد ولم تذكر سيادتكم عوامل تصحيح الكابل مع ملاحظة ان قيمة الهبوط في الجهد الناتجة من حساباتكم تزيد عن 5% ولم تذكر سيادتكم كيفية تخفيض هذا الهبوط الكبير في الجهد

    ثالثا... ذكرت سيادتكم اني لم اراعي قيم تصحيح الكابل المدفون ... ونفيد سيادتكم ان جميع البرامج والقوانين تهمل هذه القيم لانها قيم صغيرة جدا جدا ولن تؤثر في الحسابات

    رابعا ... نأمل من سيادتكم عمل الحسابات على الكابل المذكور ومراعاة جميع القيم التى اهملت ورفعها على الموقع ونقارن القيم حتى يستفاد الجميع من خبراتكم ..

    خامسا ... تم ارفاق برنامج لتاكيد الحسابات وكتالوج بقيم v/a/km للكابلات وليس الخطوط الهوائية

    هذا وللجميع تحياتي
    اولا يا سيدي الكريم من قال لك ان عوامل تصحيح الكابل لا تؤثر في النتيجه.فاذا كان اعتمادك على برامج فهذا اكبر خطا ترتكبه
    ثانيا انا وضعت القانون مع طريقة الحل
    واذا تريد تقليل الهبوط في الجهد وعلى فرض كانت 5 % اقسم على عدد الكوابل المضافه من نفس مساحة المقطع
    ثالثا نحن يا اخي الكريم لسنا في جدال .ولكن نحن في نقاش .

  6. #15
    Junior Engineer الصورة الرمزية yassertaha
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    Arab soudia
    المشاركات
    19

    رد: انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    اولا يا سيدي الكريم من قال لك ان عوامل تصحيح الكابل لا تؤثر في النتيجه.فاذا كان اعتمادك على برامج فهذا اكبر خطا ترتكبه
    ثانيا انا وضعت القانون مع طريقة الحل
    واذا تريد تقليل الهبوط في الجهد وعلى فرض كانت 5 % اقسم على عدد الكوابل المضافه من نفس مساحة المقطع
    ثالثا نحن يا اخي الكريم لسنا في جدال .ولكن نحن في نقاش .
    في البداية اؤيد حضرتك ان هذا نقاش لتعم الفائدة على الجميع واي اختلاف في الراي لا يفسد للود قضية ... من وجهة نظري المتواضعة ان عوامل التصحيح لا تؤثر على نسبة الهبوط في الجهد ومعادلات حضرتك المرفوعة لم تذكر عوامل التصحيح ولهذا طلبت من سيادتكم توضيح طريقة الهبوط في الجهد مع الاخذ في الاعتبار عوامل التصحيح حتى يتبين لنا الصواب من الخطأ

    بالنسبة لاعتمادي على البرامج .. اؤيد حضرتك ايضا بانه خطأ فادح يتبعه اي مهندس بدون معرفة مفردات البرنامج والمعادلات المستخدمة فيه ...ولكن البرنامج المرفق من تصميمي وتم استخدام المعادلات المتعارف عليها وهي نفسها المستخدمة من حضرتك

    في انتظار الهبوط في الجهد مع عوامل التصحيح والمقارنة بدون عوامل التصحيح حتى يتبين لنا الصواب من الخطأ

    هذا ولكم تحياتي

  7. #16
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    416

    رد: انخفاض الجهد

    السلام عليكم
    ارجو توضيح بعض المعطيات لو سمحتم
    1- الحمل الكلي او التيار على كل فاز
    2- عدد الاسلاك لكل فاز
    3- ودرجة الحرارة المحيطة
    وشكرا لكم
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انخفاض الجهد والتردد
    بواسطة محمد محمد أبوعرب في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-10-17, 11:37 PM
  2. سؤال : حاله انخفاض الجهد
    بواسطة رائد شلال سعدون في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 04-09-17, 09:56 PM
  3. سؤل بخصوص انخفاض الجهد على المحركات الحثية
    بواسطة e.hossamhosny في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-01-16, 01:04 AM
  4. مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين
    بواسطة khalid diab في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-01-16, 12:51 AM