    تم تمديد كابل ارضي مقاس 300 مم2 المنيوم مسافة 350 متر من لوحة الجهد المنخفض لمحول توزيع 13.8/400 سعة 1000 ك.ف.أ وتركيب لوحة توزيع فرعية وتغذية عدد 2 مشترك سكني (احمال سكني) بتمديد كابل 185 مم2 المنيوم لكل مشترك.

    هل يوجد احتمالية لوجود انخفاض جهد وكيف نعرف ذلك وما الحل بعد ان تم تمديد الكابلات اذا حصل انخفاض الجهد ؟

    ارجو المساعدة

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    82

    رد: انخفاض الجهد

    مافي ولا اجابة

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    الدولة
    tripoli-libya
    المشاركات
    1

    رد: انخفاض الجهد

    السلام عليكم
    انخفاض الجهد يعتمد بالدرجة الاولى على كمية الحمل الكهربائي المنقول (التيار) وبالتالي في مثالك هذا لا يمكن حساب الهبوط في الجهد لأنك لم تحدد الحمل المراد نقله.

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    82

    رد: انخفاض الجهد

    الحمل ٣٠٠ امبير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2017
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    11

    رد: انخفاض الجهد

    السلام عليكم
    مشكور اخى على السؤال
    1- هبوط الجهد يتوقف على الحمل ( 1 فاز - 3فاز )
    2- الامبير المسحوب
    3- طول المسار

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2017
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    11

    رد: انخفاض الجهد

    وهذه المعادلات
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: pdf VD.pdf‏ (274.4 كيلوبايت, 58 مشاهدات)

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: انخفاض الجهد

    حسب معطيات سؤالك فان هبوط الجهد سيصبح 5.2%

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    82

    رد: انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    حسب معطيات سؤالك فان هبوط الجهد سيصبح 5.2%
    ممكن ايضاح كيف تم الحساب

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    82

    رد: انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد عاطف مشاهدة المشاركة
    وهذه المعادلات
    الملف لايعمل

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: انخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Lmar Amer مشاهدة المشاركة
    ممكن ايضاح كيف تم الحساب
    القانون المستخدم لحساب فقد الجهد هو كالتالي
    VD=I×L×mv/A/m
    ومن الكتالوج بالنسبه للكابل 300 م نجد ان قيمة mv/A/m تساوي 0.2
    وبالتعويض في النعادله نجد ان
    Vd= 300 ×350× 0.2
    والنتيجه نقسمها على 1000
    ولحساب فقد الجهد بالنسبه المئويه
    VD%=vd ×100/400

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. انخفاض الجهد والتردد
    بواسطة محمد محمد أبوعرب في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-10-17, 10:37 PM
  2. سؤال : حاله انخفاض الجهد
    بواسطة رائد شلال سعدون في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 04-09-17, 08:56 PM
  3. سؤل بخصوص انخفاض الجهد على المحركات الحثية
    بواسطة e.hossamhosny في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-01-16, 01:04 AM
  4. مشكلة انخفاض الجهد عند تشغيل موتورين
    بواسطة khalid diab في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 17-01-16, 12:51 AM
  5. عند انخفاض الجهد
    بواسطة يوسف الصواف في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30-04-12, 10:30 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter