النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الفرق بين أنواع Phase Sequence??

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    الفرق بين أنواع Phase Sequence??

    السلام عليكم و رجمة الله و بركاته

    بعد إذن حضراتكم.. محتاج أحد الأفاضل يساعدنى نحو الآتي

    عندي نوعين
    Over/Under voltage relay + Phase sequence
    أحدهما به طرف للنيوترال و الآخر

    أرجو من حضراتكم الافادة نحو الفرق بينهما :
    1- ماهو دور النيوترال الموجود في احدهما
    2- هل يكون قمية الاجهد الاعلي و الاقل التى يتم ضبطه عليها هى ما بين ( فيز- فيز ، أم فيز - نيوترال )
    3- هل إذا سقط النيوترال يعتبره الريلاى خطأ و يفصل الدائرة أم أنه حماية ضد سقوط الفيزات و لا علاقة له بالنيوترال
    4- هل هناك فرق بين الفيز فيلر و الفيز سيكونس
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,431

    رد: الفرق بين أنواع Phase Sequence??

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته : لعل الدور الأهم للنيوترال - الحيادي - هو التغذية ب 220 فولت - في حال تشغيل الميني فيز .. أو الربط نجمة - فلابد منه للتوازن في التشغيل كما تعلم ..
    منقول : تركيب جهاز الاوفرلود

    1- ثلاث نقاط رئيسية تحمل اسماء T1,T2,T3 من ناحية ( و يتم توصيلها بالنقاط الرئيسية للكونتاكتور )

    و تحمل من الجانب الاخر اسماء L1,L2,L3 ( و يتم توصيلها بالمحرك مع مراعات الترتيب )

    2- نقاط مساعدة عادة يكون عددها نقطتين فقط

    النقطة الاولى : و تكون من النوع NC و تحمل اسم 95,96 و يتم توصيلها على التوالى مع ملف الكونتاكتور فى دائرة التحكم لتفصل الكونتاكتور و بالتالى الموتور فى حالة وجود over load

    النقطة الثانية : و تكون من النوع NO و تحمل اسم 97,98 و يتم استخدامها فى تشغيل لمبة بيان او سارينة لاعطاء اشارة للمستخدم عند حدوث overload

    (ملحوظة : يمكن ان تكون النقطتين كالتالى : نقطة مشتركة تسمى 95 و نقطة مغلقة تسمى 96 و نقطة مفتوحة تسمى 98 )

    3- مؤشر لتحديد قيمة تيار الفصل : حيث يستخدم فى تحديد قيمة تيار الفصل تبعا لتيار المحرك

    4- Reset Button : و يستخدم فى ارجاع نقاط الاوفرلود الى وضعها الطبيعى بعد الفصل ( و يمكن ان يتم ظبطها على وضع automatic حيث يقوم الجهاز بأرجاع وضع النقاط اوتوماتيكيا بعد حدوث الفصل بزمن معين)

    5 - Test Button : و يستخدم فى اختيار النقطا المساعدة NO,NC

    6- Stop Button : يستخدم فى فصل النقاط الرئيسية للاوفرلود اى جعلها مفتوحة

    شرح كيفية عمل جهاز الاوفرلود

    يحتوى جهاز الاوفرلود على ثلاث ملفات حرارية تتصل بالتوالى مع المحرك و عندما تتعدى شدة تيار المحرك القيمة المظبوط عليها مؤشر الاوفرلود تتمد هذه الملفات الحرارية و تقوم بتبديل وضع النقاط المساعدة ال NC,NO

    فتقوم النقطة ال NC بفصل الكونتاكتور فيفصل المحرك لحمايته

    و تقوم النقطة NO بتشغيل لمبة بيان او سارينه للتنبيه بان الاوفرلود قد عمل

    بعد معرفة سبب زيادة شدة التيار و علاج المشكلة يتم الضغط مرة اخرى على Reset Button فتعود نقاطه الرئيسية للعمل و هنا يمكن تشغيل المحرك مرة اخرى

    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عكس ال phase sequence
    بواسطة khalid diab في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 30-10-15, 11:09 AM
  2. عكس ال phase sequence
    بواسطة khalid diab في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-09-15, 04:20 PM
  3. phase sequence relay
    بواسطة hossam gomaa في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 20-03-13, 05:45 PM
  4. phase sequence correction
    بواسطة مهندس محمد منصور في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-09-12, 03:21 PM
  5. phase sequence
    بواسطة مجدى الشهاوى في المنتدى قسم كتالوجات أجهزة الوقاية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-02-07, 08:02 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter