    التمديدات الكهربية طبقا للكود

    لو سمحتوا كنت حابب اسئل هل فى فى الكود ما يمنع من رمى المواسير الخاصة بالربط بين البرايز وبعضها تحت الارضيات (البلاط) بدل من رميها فى خرسانة السقف؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: التمديدات الكهربية طبقا للكود

    لا يوجد ما يمنع ما عدا الحمامات ودورات المياه والاماكن التى بها صرف
    وهناك شرط ان لا تتعدى مسافة المناولة 30 متر بين اى نقطتين
    السوستة غالبا30 متر

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    13

    رد: التمديدات الكهربية طبقا للكود

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    لا يوجد ما يمنع ما عدا الحمامات ودورات المياه والاماكن التى بها صرف
    وهناك شرط ان لا تتعدى مسافة المناولة 30 متر بين اى نقطتين
    السوستة غالبا30 متر
    تمام يا باشمهندس
    هل الكلام ده مكتوب فى احد الاكواد علشان الاستشارى كان معترض عليه فى الموقع

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: التمديدات الكهربية طبقا للكود

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جرجس عدلى مشاهدة المشاركة
    تمام يا باشمهندس
    هل الكلام ده مكتوب فى احد الاكواد علشان الاستشارى كان معترض عليه فى الموقع
    دى صفحة من National Electrical Code -2008 Edition وفيها مسموح تحت الارضيات
    و
    ودى صفحة من كتاب الدكتور جيلانى التمديدات-2013-الطبعة الثانية

    وانت بتوريها للاستشارى توريها له لوحدكم علشان لا تحرجه ولا تخسره لانك لو خسرته هيعمل لك مشاكل لكن زي ما سبق وقلت المسافة بين العلبتين لا تزيد عن 30 متر وغطيها بالاسمنت ولازم بعد التشطيب لاتكون اعلى من مستوى الارضيات

    بالمناسبة هو المشروع عبارةعن ايه
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 1.jpg‏ (70.5 كيلوبايت, 115 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg 2.jpg‏ (48.4 كيلوبايت, 113 مشاهدات)

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    13

    رد: التمديدات الكهربية طبقا للكود

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    دى صفحة من National Electrical Code -2008 Edition وفيها مسموح تحت الارضيات
    و
    ودى صفحة من كتاب الدكتور جيلانى التمديدات-2013-الطبعة الثانية
    وانت بتوريها للاستشارى توريها له لوحدكم علشان لا تحرجه ولا تخسره لانك لو خسرته هيعمل لك مشاكل لكن زي ما سبق وقلت المسافة بين العلبتين لا تزيد عن 30 متر وغطيها بالاسمنت ولازم بعد التشطيب لاتكون اعلى من مستوى الارضيات
    بالمناسبة هو المشروع عبارةعن ايه
    هو المشروع عبارة عن compound لعمارات سكنية
    والف شكر لحضرتك ياباشمهندس على مجهودك الرائع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اريد جداول ال lux لكل الاماكن طبقا للكود المصرى ؟؟
    بواسطة زياد عزالدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-02-18, 10:18 PM
  2. جدول تصميم كابل الارضى طبقا للكود الامريكى NEC
    بواسطة أحمد مهدى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-03-17, 01:55 PM
  3. حسابات التصميم طبقا للكود NEC
    بواسطة alaabayati في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 03-08-16, 12:35 PM
  4. مقدمه عن طرق التأريض طبقا للكود الامريكى
    بواسطة eslamabass في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-08-14, 11:01 AM
  5. مساعده : مشروع تصميم طبقا للكود السعودى
    بواسطة حسن محمد حسين عبد السلام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-07-13, 09:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter