النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مشكله بتوصبل حمل على الارضى

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ايمن محمد كامل
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    الدولة
    المنوفيه
    المشاركات
    8

    مشكله بتوصبل حمل على الارضى

    عند توصيل دائره كنترول تم توصيل ملف الكنتاكتور خطئ على الارضى بدلا من النيوترال وبعد فتره بسيطه وجد ان الكنتاكتور يدخن تم فصل الكنتاكتور وقياس الجهد وجد انه 230 فولت تم التوصيل وقياس الفولت وجد انه 450 فولت بعد البحث تبين ان الملف كان متصل على الارضى وتم التعديل والتوصيل على النيوترال واصبحت الدائره تعمل بدون مشكله
    تم احضار لمبه بيان وتوصيلها بين الارضى والفازه كان الجهد 230 تم احضار كنتاكتور d12 وتوصيله وجد ان الجهد 250 تم احضار كنتاكتور d50 وتوصيله وجد ان الجهد 450
    ارجو من الساده المهندسين الافاضل مساعدتى فى معرفه سبب المشكله وجزاكم الله خيراا

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: مشكله بتوصبل حمل على الارضى

    السلام عليكم اخي
    المشكلة عندك ان نظام الارضي ضعيف جدا
    انت عندما قمت بتوصيل الفاز مع الارضي لاطراف للكنتاكتور اصبح ملف الكنتاكتو كمحول رافع نظرا لضعف الارضي وعدم تمريره لتيار ملف الكنتاكتور
    وعندما قمت انت بتجربة على كنتاكتورين مختلفين وهما (d12 و d50) اعطاك قيم مختلفة لان حجم ملف كل كنتاكتور مختلف عن الثاني (بمعنى اخر ان ملف d50 اكبر من ملف d12)ولذالك اعطاك قيمة اكبر
    ولمبة الاشارة مختلفة كليا من ناحية نوع الحمل ومبدا العمل اي ان ملف الكنتاكتور حمل حثي ولمبة الاشارة حمل مادي
    يجب التاكد من نظام الارضي عندك في المنشئا
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكله
    بواسطة احمد رضا في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-01-15, 04:41 PM
  2. مشكله
    بواسطة omar mohamed في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-07-09, 08:16 PM
  3. جهاز فحص المؤشر الخطأ الارضي 13.8 ك ف مؤشر الخطأ الارضي
    بواسطة محمد عبدالهادي في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-02-06, 01:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter