    السلام عليكم

    استفسار : يوجد لدينا مشروع و تم تركيب محول 2000 كيلو فولت امبير , و عدد 15 كابل فازات مقاس 630 و يوجد حرارة تخرج من الكابلات عدد 3 كابلات بعد القاطع الرئيسي لشركة الكهرباء المجاور للمحول و يوجد اهتزاز للكابلات .

    هل لديكم أي تفسير لذلك ؟؟

    و شكرا

  2. #2
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: سؤال هااام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samitaha مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    استفسار : يوجد لدينا مشروع و تم تركيب محول 2000 كيلو فولت امبير , و عدد 15 كابل فازات مقاس 630 و يوجد حرارة تخرج من الكابلات عدد 3 كابلات بعد القاطع الرئيسي لشركة الكهرباء المجاور للمحول و يوجد اهتزاز للكابلات .

    هل لديكم أي تفسير لذلك ؟؟

    و شكرا

    الأخ الحبيب samitaha
    هل يوجد Single line Diagram S.L.D
    وهذه الحالة تدل على أنه يوجد قصر على الفازات ويمكن الكشف عنه من خلال فصل جميع الأحمال المركبة على المحول وقياس قيم التيار المسحوب Current على الفازات التى ترتفع بها درجة الحرارة - وهذه القيمة تحدد قيمة تيار Short Circuit الناتج عن إنهيار العزل فى الكابلات

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    46

    رد: سؤال هااام

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة

    الأخ الحبيب samitaha
    هل يوجد Single line Diagram S.L.D
    وهذه الحالة تدل على أنه يوجد قصر على الفازات ويمكن الكشف عنه من خلال فصل جميع الأحمال المركبة على المحول وقياس قيم التيار المسحوب Current على الفازات التى ترتفع بها درجة الحرارة - وهذه القيمة تحدد قيمة تيار Short Circuit الناتج عن إنهيار العزل فى الكابلات
    السلام عليكم

    أتوقع ان يكون السبب هو ان لوحة الكهرباء تغذي جهاز VFD بقدرة 160 كيلو وات لمضخات الشيلر مما يتسبب في وجود HARMONICS . نرجو من حضرتكم التعليق اذا كان كلامي صحيح و ما الحل لازالتها

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية redahussien
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    153

    رد: سؤال هااام

    السلام عليكم
    اعتقد لو حضرتك ارسلت SLD هيكون افضل وتحدد الكابلات المتعرضة للحرارة
    عشان ممكن يحدد من خلاله السبب
    عشان ممكن يكون السبب من ال هارمونيك الناتجة من VFD
    او يكون من تسريب leakage current من تسريب ارضى او حتى من عدم ربط الكابلات جيدا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هااام وعاجل cycl Converter
    بواسطة محمد مشاري في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-04-14, 09:07 AM
  2. سؤااال هااام؟
    بواسطة اسامه نعمان في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-04-13, 07:23 PM
  3. كتاب هااام لكل مهندس كهربائي في الجهد العالي
    بواسطة نذير شورى في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 22-02-12, 09:46 PM
  4. خطاب إلى العالم الإسلامي هااام جدا
    بواسطة مأمون أغا في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-06-09, 05:03 PM
  5. استفتاء هااام جدااا متندي الطلبه
    بواسطة احمد صالح في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 02-07-06, 12:29 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter