    السلام عليكم
    لو سمحتم عايز اعرف لو عملت ميجر على كابل جهد منخفض ايه القيمة اللى لو ظهرت على الجهاز يبقى الكابل جيد ولو اقل من كده يبقى مرفوض؟
    وياريت لو فى مرجع للقيم دى حد يقولى عليه
    شكرا

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية khatab mohamed
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    10

    رد: عمل ميجر للكابلات

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بخصوص إلأختبارات بالميجر بيكون فيه شهادة معايرة لكل جهاز وفيها القيم لكل جهد

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: عمل ميجر للكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khatab mohamed مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بخصوص إلأختبارات بالميجر بيكون فيه شهادة معايرة لكل جهاز وفيها القيم لكل جهد
    وما علاقة هذه الاجابه في السؤال المطروح

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: عمل ميجر للكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جرجس عدلى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لو سمحتم عايز اعرف لو عملت ميجر على كابل جهد منخفض ايه القيمة اللى لو ظهرت على الجهاز يبقى الكابل جيد ولو اقل من كده يبقى مرفوض؟
    وياريت لو فى مرجع للقيم دى حد يقولى عليه
    شكرا
    القيمه المقبوله للكابلات على فولت 1000 DC هي 10 ميجا اوم
    والقيمه المقبوله للاسلاك على فولت 500DC هي 1 ميجا اوم
    ويجب مراعاة قيمة تحمل الاسلاك والكوابل للجهد المسلط عليهما

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: عمل ميجر للكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    القيمه المقبوله للكابلات على فولت 1000 DC هي 10 ميجا اوم
    والقيمه المقبوله للاسلاك على فولت 500DC هي 1 ميجا اوم
    ويجب مراعاة قيمة تحمل الاسلاك والكوابل للجهد المسلط عليهما
    لو سمحت كيف يمكننى فحص لفة سلك 3 مم2 باستخدام الميجر .. هختبر عازليتها مع ايه
    اتمنى يكونى سؤالى واضح .. و حضرتك تساعدنى في اجابته

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2015
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    13

    رد: عمل ميجر للكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    القيمه المقبوله للكابلات على فولت 1000 DC هي 10 ميجا اوم
    والقيمه المقبوله للاسلاك على فولت 500DC هي 1 ميجا اوم
    ويجب مراعاة قيمة تحمل الاسلاك والكوابل للجهد المسلط عليهما
    كان احد زملائى قالى 1000 ميجا للكابل وفعلا الكابلات الجديدة كانت بتظهرلها قيمة قريبة من دى

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: عمل ميجر للكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جرجس عدلى مشاهدة المشاركة
    كان احد زملائى قالى 1000 ميجا للكابل وفعلا الكابلات الجديدة كانت بتظهرلها قيمة قريبة من دى
    ادنى قيمه مقبوله 10 ميجا اوم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال محير
    بواسطة Alaa Mohamed في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 27-10-12, 03:14 PM
  2. هل انت مدير .... ام مهندس؟؟
    بواسطة Ahmed Mobark في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 06-12-10, 04:31 AM
  3. هل انت مدير قائد؟؟؟
    بواسطة عماد ياقوت في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-03-09, 02:42 PM
  4. سؤال محير
    بواسطة مهندس هيثم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-07-08, 02:01 PM
  5. سؤال محير
    بواسطة مهندس هيثم في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-07-08, 11:03 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter