النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: طلب مساعدة

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    طلب مساعدة

    صباح الخير
    هل ممكن المساعدة
    هل يؤثر تمديد كابلات الجهد العالي 230 ك ف في نفق اسمنتي و حدوث اثر قفص فرداي على الكابلات
    ارجو الافادة
    ا
    للهم كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين اكشف عنا الهم و الغم

  2. #2
    مشرف بقسم الكابلات الصورة الرمزية firas issa atwan
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    2,025

    رد: طلب مساعدة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nourdeen مشاهدة المشاركة
    صباح الخير
    هل ممكن المساعدة
    هل يؤثر تمديد كابلات الجهد العالي 230 ك ف في نفق اسمنتي و حدوث اثر قفص فرداي على الكابلات
    ارجو الافادة
    هل تقصد تمديد الكابلات في نفق اسمنتي (طول المسار) بدل دفنة في الارض؟

    "أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "

    اضغط هنا

  3. #3
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية nourdeen
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    سوريا - الكسوة- الطيبة
    المشاركات
    328

    رد: طلب مساعدة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة firas issa atwan مشاهدة المشاركة
    هل تقصد تمديد الكابلات في نفق اسمنتي (طول المسار) بدل دفنة في الارض؟
    نعم هو المطلوب
    ا
    للهم كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين اكشف عنا الهم و الغم

  4. #4
    مشرف بقسم الكابلات الصورة الرمزية firas issa atwan
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    2,025

    رد: طلب مساعدة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nourdeen مشاهدة المشاركة
    نعم هو المطلوب
    اخي الكريم:
    لحساب التيار الكهربائي في كابلات الجهد العالي يجب الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:
    1- طريقة تمديد الكابلات (دفن مباشرة في الارض، في duct، في الهواء، في نفق Tunnel...الخ)
    2- Trefoil or flat formation
    2- طريقة تاريض الكابلات (ٍSingle point, cross bonding or both ends bonding)

    اذا اختلف اي عامل من العوامل اعلاه يؤثر على سعة التيار وبالتالي يؤثر على حمل الدائرة الكهربائية.

    مع تحياتي

    "أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "

    اضغط هنا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة مساعدة ارجو من اخواني المهندسين
    بواسطة امير طارق عبد السادة في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-12-13, 07:26 PM
  2. طلب مساعدة
    بواسطة زيان أحمد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-07-12, 12:39 PM
  3. مساعدة فى بحث
    بواسطة محمدبلال في المنتدى مكتبة الأبحاث العلمية Technical paper
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-07-09, 12:03 PM
  4. مساعدة
    بواسطة wail bataineh في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 06-07-09, 01:36 PM
  5. طلب مساعدة
    بواسطة مجدي أحمد في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-06-09, 11:23 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter