    السلام عليكم
    لدي CAPACITOR BANK 300 KVA كيف اختار القاطع ومقطع الكابل
    وشكرا

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: CAPACITOR BANK

    وعليكم السلام
    اولا 300 كيلو فار وليس 300 كيلو فولت امبير
    يتم تحديد القاطع على ان يتحمل 135% من الامبير
    والكابل يكون اكبر من امبير القاطع

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: CAPACITOR BANK

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
    المطلوب للكاباسيتور 300 كيلو فار و بجهد 400 فولت للخط هو كالتالي :

    القاطع المطلوب 800 أمبير و شورت سيركت 50 كيلو أمبير أما حجم الكابل فهو 1.3 ضعف القاطع بحال لم يكن هنالك فلتر للتوافقيات و 1.5 من حجم القاطع بحال وجود فلتر للتوافقيات ,,, تحياتي و اي سؤال أنا بالخدمة لأن شركتنا في المملكة مختصة بالكاباسيتور بانك
    0590666711Saudi Arabia

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    5

    رد: CAPACITOR BANK

    شكرا لك مهندس يوسف
    ولكن مالطريقة التي اتبعتها في اختيار القاطع 800 امبير 50 كيلو امبير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: CAPACITOR BANK

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    اولا 300 كيلو فار وليس 300 كيلو فولت امبير
    يتم تحديد القاطع على ان يتحمل 135% من الامبير
    والكابل يكون اكبر من امبير القاطع
    عفوا القاطع يساوي 2 × الكيلو فار
    يعني 2 × 300 ويساوي 600 امبير

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: CAPACITOR BANK

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهيرعطاالعقلة مشاهدة المشاركة
    شكرا لك مهندس يوسف
    ولكن مالطريقة التي اتبعتها في اختيار القاطع 800 امبير 50 كيلو امبير
    أخي كل شركات المصنعة لكاباسيتور بانك ( و كنت أعمل في أحدها ) يعملون دراسة Power Flow مع دراسة Short Circuit و ذلك لتجهيز كاتلوكات لمنتجهم و من خبرتي المتواضعة و من كاتلوج شركتنا أعطيتك القيم السابقة ,, أنت يمكنك مراجعة كاتلوج الشركة المصنعة للكاباسيتور و ستجد بسهولة كل المعلومات التي تحتاجها ,,,,, بحال كانت لوحتك عبارة عن تجميع و هذا لا انصح به يمكنك أن تعود لكاتلوج اي مصنع و بمقاربة بسيطة تستطيع التوصل لنفس القيم التي ذكرتها لك ,, بالتوفيق
    0590666711Saudi Arabia

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طريقة عمل ال Capacitor Bank
    بواسطة محمد سالم الغنيمي في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 27-08-18, 05:44 PM
  2. capacitor bank cb
    بواسطة ahmed jabbar afati في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-08-12, 10:04 AM
  3. المساعدة في الـ capacitor bank
    بواسطة Eng.Abdllah Alarjan في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-10-11, 07:47 AM
  4. ATS & Capacitor Bank
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-07-10, 01:35 PM
  5. CAPACITOR BANK PROTECTION