النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استفسار بخصوص موزع الجهد المتوسط MV distributer SWG

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed abas
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    20

    استفسار بخصوص موزع الجهد المتوسط MV distributer SWG

    لو حمل المشروع حوالى 10 ميجا وسنقوم باستخدام موزع للجهد المتوسط 22 كيلو فولت لتغذية عدد 7 محولات تغئية مباشرة دون ربط loop بين المحولات حيث انهم فى محطة واحدة بالدول الارضى للمبنى الرئيسى للمشروع والغرفة تطل مباشرة على الشارع الخارجى
    السؤال الان :
    هل يلزم وضع RMU لكل دخلة من كابلات شركة الكهرباء قبل الموزع؟
    هل يمكن استخدام الموزع SF6 ام انه يلزم استخدام Air Vacum مع توضيح الفرق
    هل مفاتيح الدخول والخروج 630 امبير بغذ النظر عن حمل كل محول
    هل بارة الحول وال bus coupler يلزم ان تكون 1250 امبير
    هل يلزم عمل غرفة للبطاريات للموزع
    هل يوجد ملف للاسترشاد بمخطط احادى القوى للموزع
    برجاء الافاده مع التحية والشكر

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Remon Magdy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Doha-Qatar
    المشاركات
    171

    رد: استفسار بخصوص موزع الجهد المتوسط MV distributer SWG

    I don't have sample
    But, i can tell you that as per my experience it should be HV switch gear vaccum circuit breaker one for incomer, one for outgoing, one for bus coupler and one for each transformer

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: استفسار بخصوص موزع الجهد المتوسط MV distributer SWG

    بالنسبة لمحطة الفصل قواطع الجهد المتوسط ( محطة توزيع الجهد المتوسط سويتش قير ) : الفرق بين الغاز والهواء المضغوط -الفاكيوم - هو إطفاء القوس الكهربائي - ويختلف بذلك الحجم لحجرة إطفاء القوس والآن غالباً أصبحوا يستخدمون الفاكيوم بسبب أنه عملي أكثر ، وأما الغاز ففيه مشاكل مختلفة وتبقى القضية محدودة في منطقة التلامسات وحجم القاطع ، وقضية اللوب تتعلق بأهمية الحمل والتغذية من مصدرين من محطة الجهد المتوسط والوثوقية العالية مع التكلفة المضاعفة للكابلات وللقواطع فتتضاعف الكمية ، ويكون في الوسط الباس الأنكمر و الرايزر والباس كوبلر ، طبعاً يلزم للدخول إلى كل محولة وحدة جهد متوسط (RM6 - RMU ) ويختلف نوعها حسب قيمة الحمل مع إمكانية الربط مع محولة قبل ، أو ربط محولة بعد ، أو محولتين قبلها وبعدها ، أو كونها محولة نهاية الخط دون ربط ... فيختلف نوع وسعر ال RMU وحسب قيمة الحمل ستختلف عدد المحولات المربوطة على المفتاح ( القاطع الواحد ) 630 A و هذه القيمة ستاندرد لمنطقة واحدة تتجاوز قيمتها من 3000 KVA -غالباً أو أكثر حسب قانون القدرة لحساب قيمة التيار الإجمالي للمحطات من طرف الجهد المتوسط - وغالباً ال 1000 كيلو فولت أمبير يعادل حوالي 41 أمبير ، فقدرة القاطع الواحد واسعة جداً .. و المحطة بأكملها مخصص لها قاطع من شركة الكهرباء 1250A أو لعدة محطات توزيع في منطقة كاملة . يوجد من هذه المحطات أنواع مختلفة قديمة وحديثة فبض الأنواع لها فيوزات ضخمة جداً - ومنها أنواع من شركة إيتون الأميركية - ومنها دون فيوزات ، والفاكيوم منها صناعة شركة شنايدر والفنار .. أو جنرال إلكتريكال - و منها الداخلي بغرف مكيفة أو خارجي .. مقاوم لعوامل الجو - كالمطر والتراب -
    وأما تغذية الجهد المنخفض في المحطة بالبطاريات لزوم الريلهات و الجزء الحركي من القاطع و نحوها ، بنظام عدم إنقطاع قدرة داخل المحطة ...
    يمكنك البحث في النت بشكل واسع أو من أحد وكلاء هذه الشركات ، وهنالك مواصفات خاصة لأكثر المشاريع الضخمة لربط مباني مع بعضها
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed abas
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    20

    رد: استفسار بخصوص موزع الجهد المتوسط MV distributer SWG

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بالنسبة لمحطة الفصل قواطع الجهد المتوسط ( محطة توزيع الجهد المتوسط سويتش قير ) : الفرق بين الغاز والهواء المضغوط -الفاكيوم - هو إطفاء القوس الكهربائي - ويختلف بذلك الحجم لحجرة إطفاء القوس والآن غالباً أصبحوا يستخدمون الفاكيوم بسبب أنه عملي أكثر ، وأما الغاز ففيه مشاكل مختلفة وتبقى القضية محدودة في منطقة التلامسات وحجم القاطع ، وقضية اللوب تتعلق بأهمية الحمل والتغذية من مصدرين من محطة الجهد المتوسط والوثوقية العالية مع التكلفة المضاعفة للكابلات وللقواطع فتتضاعف الكمية ، ويكون في الوسط الباس الأنكمر و الرايزر والباس كوبلر ، طبعاً يلزم للدخول إلى كل محولة وحدة جهد متوسط (RM6 - RMU ) ويختلف نوعها حسب قيمة الحمل مع إمكانية الربط مع محولة قبل ، أو ربط محولة بعد ، أو محولتين قبلها وبعدها ، أو كونها محولة نهاية الخط دون ربط ... فيختلف نوع وسعر ال RMU وحسب قيمة الحمل ستختلف عدد المحولات المربوطة على المفتاح ( القاطع الواحد ) 630 A و هذه القيمة ستاندرد لمنطقة واحدة تتجاوز قيمتها من 3000 KVA -غالباً أو أكثر حسب قانون القدرة لحساب قيمة التيار الإجمالي للمحطات من طرف الجهد المتوسط - وغالباً ال 1000 كيلو فولت أمبير يعادل حوالي 41 أمبير ، فقدرة القاطع الواحد واسعة جداً .. و المحطة بأكملها مخصص لها قاطع من شركة الكهرباء 1250A أو لعدة محطات توزيع في منطقة كاملة . يوجد من هذه المحطات أنواع مختلفة قديمة وحديثة فبض الأنواع لها فيوزات ضخمة جداً - ومنها أنواع من شركة إيتون الأميركية - ومنها دون فيوزات ، والفاكيوم منها صناعة شركة شنايدر والفنار .. أو جنرال إلكتريكال - و منها الداخلي بغرف مكيفة أو خارجي .. مقاوم لعوامل الجو - كالمطر والتراب -
    وأما تغذية الجهد المنخفض في المحطة بالبطاريات لزوم الريلهات و الجزء الحركي من القاطع و نحوها ، بنظام عدم إنقطاع قدرة داخل المحطة ...
    يمكنك البحث في النت بشكل واسع أو من أحد وكلاء هذه الشركات ، وهنالك مواصفات خاصة لأكثر المشاريع الضخمة لربط مباني مع بعضها
    شكرا ليك يا مهندس اسامة على المعلومات القيمة
    - بالنسبة لموضوع ال RMU انا بسال عن الرينج قبل الموزع وليس بعده لان الموزع قدرته 10 ميجا فقط والمحولات كلها ملاصقة للغرفة الموزع - فشركة الكهرباء تشترط فى بعض المشروعات وجود رنج قبل الموزع
    بالنسبة لموضوع بارة المزع لماذا نختارها 1250 امبير رغم ان التيار الكلى اقل من 630 امبير
    وانا ذهبت لشركة الكهرباء وعرفت منهم ان ارتفاع غرفة الموزع لا تقل عن 4 متر ولم يفيدونى فى اسئلتى الاخرى الا بعد اصدار دراستهم ولم يزودونى باى كتيب استرشادى للاشتراطات الخاصة بشركة الكهرباء

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار في كيفية حساب منسوب غرف الجهد المتوسط
    بواسطة معتصم جادالله احمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-05-17, 09:28 AM
  2. استفسار عن قوانين حساب هبوط الجهد في كيبلات الجهد المتوسط والمنخفض
    بواسطة Ahmed Jamal في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 21-07-16, 12:13 AM
  3. استفسار عن الموزعات distributer ؟؟
    بواسطة ميدو عبد القادر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-10-14, 04:02 PM
  4. مساعده بخصوص لوح الجهد المتوسط
    بواسطة a.naguib في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-02-12, 07:44 PM
  5. استفسار عن الات الجهد المتوسط
    بواسطة مهند مجدى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-05-10, 06:36 PM