النتائج 1 إلى 5 من 5
  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية مسلم زاير
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    الدولة
    العراق بغداد
    المشاركات
    11

    ارتفاع الفولتيه

    ماهي اهم الاسباب التي تؤدي الى حدوث ارتفاع في الفولتيه في انظمة ( 132 ك.ف ) وكذلك في انظمة ( 400 ك.ف ) وماذا يحصل في المنظومة عند حدوث ارتفاع الفولتيه ؟ وكيف يمكن معالجة ذلك

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    61

    رد: ارتفاع الفولتيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم زاير مشاهدة المشاركة
    ماهي اهم الاسباب التي تؤدي الى حدوث ارتفاع في الفولتيه في انظمة ( 132 ك.ف ) وكذلك في انظمة ( 400 ك.ف ) وماذا يحصل في المنظومة عند حدوث ارتفاع الفولتيه ؟ وكيف يمكن معالجة ذلك
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
    من المعروف أن الجهد في نهاية الخط الناقل يقل عن الجهد في بداية الخط، والنسبة المقبولة للهبوط يجب أن لا تزيد عن ٥٪
    هذا الكلام لا يسري على خطوط الجهد العالي والفائق، وخاصة الفائق، وذلك بسبب تولد قدرة غير فعالة كبيرة في الخط مما يؤدي لزيادة الجهد تبعاً للقدرة غير الفعالة.
    فبسبب طول الخط تتكون سعة كبيرة للخط، وبسبب جهد الخط المرتفع وتلك السعة يتم توليد مقدار من القدرة غير الفعالة أكبر من تلك التي تستهلك وبالتالي ترتفع قيمة الجهد عند آخر الخط.
    أقصى قيمة لذلك الجهد تكون عند التوصيل بدون حمل أو للأحمال قليلة، ويصبح الجهد مناسباً عند توصيل الحمل الكامل للخط (ليس دائماً ولكن في بعض الأحيان!).
    هذه الزيادة في الجهد خطيرة وغير مستحبة، سواءً لعازلية الخط أو المحولات أو لبقية المعدات.
    في حالة الزيادة في الجهد وعدم إمكانية تخفيضها عن طريق مغير الخطوات (التاب تشينجر) فإن الحل المناسب هو تركيب ملفات (محاثات أو مفاعلات) أو معوضات توافقية في آخر الخط تعمل على امتصاص تلك الزيادة في الجهد.
    تحياتي..

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مسلم زاير
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    الدولة
    العراق بغداد
    المشاركات
    11

    رد: ارتفاع الفولتيه

    شكرا لكم استاذ ...... هل يوجد لديكم ملف (pdf ) يتحدث عن الموضوع وطرق المعالجة اكثر تفصيلا ..... وشكرا لكم مرة اخرى

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    61

    رد: ارتفاع الفولتيه

    للأسف لا يوجد لدي كتاب pdf عن هذا الموضوع تحديداً، ولكن ما ذكرته كان من أساسيات النقل، سواءً ما يتعلق بهبوط الجهد في الخط أو حساب معاملات أو بارامترات الخط اعتماداً على شكله والمسافات بين فازاته أو بقية حسابات الخط.
    عموماً هذا المنتدى غني بالكتب ويمكنك دخول أقسامه والبحث في الكتب المثبته فيه، وإن شاء الله ستجد ما تبحث عنه

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية مسلم زاير
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    الدولة
    العراق بغداد
    المشاركات
    11

    رد: ارتفاع الفولتيه

    جزيل الشكر لكم استاذ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ربط محولات الفولتيه
    بواسطة رائد شلال سعدون في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-11-16, 10:31 PM
  2. مشكلة زيادة الفولتيه في جانب الجهد المنخفض .
    بواسطة khalid diab في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-10-15, 11:22 PM
  3. انارة ارتفاع 10 متر
    بواسطة المهندس ايهاب الفرطوسي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 24-11-14, 06:25 PM
  4. ملخص مغيرات الفولتيه
    بواسطة سالم كمال الحديثي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-11-10, 08:52 PM
  5. ارجو الجواب الوافي العملي لحل مشكله فقد الفولتيه
    بواسطة مهندس احمد سليمان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 20-02-09, 04:41 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter