الســــــــــــــلام علــــيكم ورحمة منه وبركات
لماذا عند اجراء فحص (induced voltage ) يتم الحقن على جهة ( L / V ) ولماذا يتم تأريض نقطة النيوترل للملف الوسطي في حين يتم تأريض فيزين من جهة ( H / V ) ؟
الســــــــــــــلام علــــيكم ورحمة منه وبركات
لماذا عند اجراء فحص (induced voltage ) يتم الحقن على جهة ( L / V ) ولماذا يتم تأريض نقطة النيوترل للملف الوسطي في حين يتم تأريض فيزين من جهة ( H / V ) ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فحص الفولتية المحتثة induced over voltage test
ان الغاية الاساسية من اجراء هذا الفحص هو لاكتشاف الفجوات الهوائية بين طبقات الملف الواحد وبين وطبقات الملفات الاخرى حيث ان وجود هذه الفجوات يؤدي الى ضعف العزل بين طبقات الملف الواحد وطبقات الملفات الاخرى من خلال حدوث تفريغ كهربائي (spark) وان سبب هذه الفجوات هو عدم اجراء التفريغ الهوائي اثناء تجفيف الجزء الفعال للمحول بصورة جيدة وعليه فأن هذا الفحص سيكون من الفحوصات القاسية على عوازل المحول لاكتتشاف هذه الفجوات الهوائية من خلال تسليط فولتية عالية وبذبذبة عالية ايضاً حيث ان الذبذبة العالية تطرق او تضرب بشدة اذا جاز التعبير على تلك العوازل لاكتشاف تلك الفجوات الهوائية بين طبقات الملف وفي حالة وجود هذه الفجوات الهوائية سيتكون لدينا سحب تيار عالي في معدات الفحص وهذا مؤشر على فشل المحول في الفحص حيث لابد من ازالة هذه الفجوات الهوائية من خلال اعادة التجفيف واجراء التفريغ الهوائي vacuum
الية الفحص
1- قطع التغذية الكهربائية عن المحول
2- استخدام ارضي متنقل لتىأريض ملفي المحول بهدف تفريغ الشحنات الكهربائية ومن ثم ازالتة بعد فترة من الزمن
3- فصل الموصلات المربوطة لملفي المحول
4- التأكد من ربط خزان المحول الى نقطة التأريض بصورة محكمة
5- تعتمد فترة تسليط الفولتية على تردد مولد الذبذبة المستخدم في الفحص حسب العلاقة التالية
T = 120 × rated frequency/ testing frequency
6- يتم تسليط الفولتية على الملف الواطئ مع ترك الملف الابتدائي مفتوحاً
فأذا كان ملف الواطئ مربوط star فأن
قيمة الفولتية المسلطة = فولتية الملف الاعتيادي / 1.732 × 1.5 × 2
واذا كان ملف الواطئ مربوط delta فأن
قيمة الفولتية المسلطة = قيمة فولتية الملف الاعتيادية × 2
ان القيم اعلاه تكون في حالة اجراء الفحص المعملي اثناء الانتاج وفي حالة عطل المحول اثناء العمل فأن قيم الفولتية المسلطة اثناء الفحص بعد تصليح المحول ستكون بمقدار 75% من قيمة فولتية الفحص المعملي
7- يتم فحص كل فيز على انفراد ففي ربط ملف star يتم تسليط الفولتية على احد الفيزات وتأريض الفيزيين الاخريين وفي وفي ربط delta يتم تسليط الفولتية على بداية الفيز وتأريض نهايته
8- في حالة عدم هبوط الفولتية المسلطة للفترة الزمنية المحددة فأن هذا يدل على نجاح الفيز في الفحص ولكن اذا حدث هبوط في الفولتية وارتفاع في قيم التيار فهذا يعني الى فشل الفيز في الفحص
9- في حالة فشل احد الفيزات في الفحص فهذا يعني فشل المحول بالكامل
ملاحظة : بسبب الفولتية المسلطة تكون بمقدار الضعف من الفولتية الاعتيادية للملف فأن تردد الفولتية المسلطة يجب ان يكون ضعف تردد الفولتية الاعتيادية لتفادي حالة الاشباع في القلب الحديدي \saturation\
وفي ادناه الرسوم التي توضح اليات الربط لفحص الفولتية المحتثة لمحول ذو ملفين (YNd1) (YNd11) و (Dyn) ومحول ذو ثلاثة ملفات (YNyn0d11) (YNd1yn0)