    الســــــــــــــلام علــــيكم ورحمة منه وبركات
    لماذا عند اجراء فحص (induced voltage ) يتم الحقن على جهة ( L / V ) ولماذا يتم تأريض نقطة النيوترل للملف الوسطي في حين يتم تأريض فيزين من جهة ( H / V ) ؟

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: induced over voltage

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم زاير مشاهدة المشاركة
    الســــــــــــــلام علــــيكم ورحمة منه وبركات
    لماذا عند اجراء فحص (induced voltage ) يتم الحقن على جهة ( L / V ) ولماذا يتم تأريض نقطة النيوترل للملف الوسطي في حين يتم تأريض فيزين من جهة ( H / V ) ؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    فحص الفولتية المحتثة induced over voltage test

    ان الغاية الاساسية من اجراء هذا الفحص هو لاكتشاف الفجوات الهوائية بين طبقات الملف الواحد وبين وطبقات الملفات الاخرى حيث ان وجود هذه الفجوات يؤدي الى ضعف العزل بين طبقات الملف الواحد وطبقات الملفات الاخرى من خلال حدوث تفريغ كهربائي (spark) وان سبب هذه الفجوات هو عدم اجراء التفريغ الهوائي اثناء تجفيف الجزء الفعال للمحول بصورة جيدة وعليه فأن هذا الفحص سيكون من الفحوصات القاسية على عوازل المحول لاكتتشاف هذه الفجوات الهوائية من خلال تسليط فولتية عالية وبذبذبة عالية ايضاً حيث ان الذبذبة العالية تطرق او تضرب بشدة اذا جاز التعبير على تلك العوازل لاكتشاف تلك الفجوات الهوائية بين طبقات الملف وفي حالة وجود هذه الفجوات الهوائية سيتكون لدينا سحب تيار عالي في معدات الفحص وهذا مؤشر على فشل المحول في الفحص حيث لابد من ازالة هذه الفجوات الهوائية من خلال اعادة التجفيف واجراء التفريغ الهوائي vacuum
    الية الفحص

    1- قطع التغذية الكهربائية عن المحول
    2- استخدام ارضي متنقل لتىأريض ملفي المحول بهدف تفريغ الشحنات الكهربائية ومن ثم ازالتة بعد فترة من الزمن
    3- فصل الموصلات المربوطة لملفي المحول
    4- التأكد من ربط خزان المحول الى نقطة التأريض بصورة محكمة
    5- تعتمد فترة تسليط الفولتية على تردد مولد الذبذبة المستخدم في الفحص حسب العلاقة التالية
    T = 120 × rated frequency/ testing frequency

    6- يتم تسليط الفولتية على الملف الواطئ مع ترك الملف الابتدائي مفتوحاً
    فأذا كان ملف الواطئ مربوط star فأن

    قيمة الفولتية المسلطة = فولتية الملف الاعتيادي / 1.732 × 1.5 × 2
    واذا كان ملف الواطئ مربوط delta فأن

    قيمة الفولتية المسلطة = قيمة فولتية الملف الاعتيادية × 2

    ان القيم اعلاه تكون في حالة اجراء الفحص المعملي اثناء الانتاج وفي حالة عطل المحول اثناء العمل فأن قيم الفولتية المسلطة اثناء الفحص بعد تصليح المحول ستكون بمقدار 75% من قيمة فولتية الفحص المعملي

    7- يتم فحص كل فيز على انفراد ففي ربط ملف star يتم تسليط الفولتية على احد الفيزات وتأريض الفيزيين الاخريين وفي وفي ربط delta يتم تسليط الفولتية على بداية الفيز وتأريض نهايته

    8- في حالة عدم هبوط الفولتية المسلطة للفترة الزمنية المحددة فأن هذا يدل على نجاح الفيز في الفحص ولكن اذا حدث هبوط في الفولتية وارتفاع في قيم التيار فهذا يعني الى فشل الفيز في الفحص
    9- في حالة فشل احد الفيزات في الفحص فهذا يعني فشل المحول بالكامل


    ملاحظة : بسبب الفولتية المسلطة تكون بمقدار الضعف من الفولتية الاعتيادية للملف فأن تردد الفولتية المسلطة يجب ان يكون ضعف تردد الفولتية الاعتيادية لتفادي حالة الاشباع في القلب الحديدي \saturation\

    وفي ادناه الرسوم التي توضح اليات الربط لفحص الفولتية المحتثة لمحول ذو ملفين (YNd1) (YNd11) و (Dyn) ومحول ذو ثلاثة ملفات (YNyn0d11) (YNd1yn0)
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مسلم زاير
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    الدولة
    العراق بغداد
    المشاركات
    15

    رد: induced over voltage

    وافر الشكر والتقدير لكم استاذنا الفاضل ..... نسأل الله ان يحفضكم ويوفقكم لكل خير

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: induced over voltage

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم زاير مشاهدة المشاركة
    وافر الشكر والتقدير لكم استاذنا الفاضل ..... نسأل الله ان يحفضكم ويوفقكم لكل خير
    الشكر لله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. sheath induced voltage
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-12-17, 03:07 PM
  2. induced voltage in power cables due to OHTLs
    بواسطة Mohamed Abdelsamad في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-05-11, 09:30 AM
  3. induced voltage in power cables due to OHTLs
    بواسطة Mohamed Abdelsamad في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-05-09, 10:36 AM
  4. INDUCED VOLTAGE TESTS
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 16-12-07, 03:03 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter