النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل قيمة المقاومه الارضيه تتاثر اذا تم استخدام موصلات او حربات من الحديد او الستانلس ستيل بدلا من النحاس

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    طبعا المقاومة تتغير بتغير المواد وفيه جداول تبين قيم المقاومة النوعية للمواد

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    طبعا المقاومة تتغير بتغير المواد وفيه جداول تبين قيم المقاومة النوعية للمواد
    ممكن ياهندسه ارفاق هذه الجداول

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    جدول المقاومات
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: png 3.png‏ (30.9 كيلوبايت, 56 مشاهدات)

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    جدول المقاومات
    عند حساب مقاومة الارض يتم اخذ بعين الاعتبار المقاومه النوعيه للتربه وليس للموصلات يا هندسه .نرجو من حضرتك التوضيح اكثر

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    عند حساب مقاومة الارض يتم اخذ بعين الاعتبار المقاومه النوعيه للتربه وليس للموصلات يا هندسه .نرجو من حضرتك التوضيح اكثر
    عندما تعمل فى مكان ما فالمقاومة النوعية للتربة ثابتة لنفس المكان ولا تتغير بتغير الموصل ولكن المتغير هو المقاومة النوعية لمادة عمود الارضى الارضى المستخدم وقدوجد ان افضل المواد المستخدمة مع الاخذ فى الاعتبار التكلفة هو النحاس

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    وعلشان تستكمل الدائرة الكهربية لمنظومة الارضى والتربه لازم يكون هناك موصل بين التربة ودائرة الارضى وهوعمود الارضى وعلشان كده عند مقارنة منظومات الارضى بنقارن بين مواد صناعة عمود الارضى نظرا لثبات عامل التربة (المعادلة انتهى دورها بعد الحساب )
    لكن عموما لو انت عاوز تستخدم استنلس استخدم لكن فى الحالة دى سوف تحتاج عدد اكثر من اعمدة الارضى والتكلفة هتكون اعلى بكتير وممكن طبيعة المنشأت والمكان لاتتوفر فيها المساحة الكافية لعمل العدد الكافى من المانهولات الخاصة بالارضى واحنا لا نلجأ لاستخدام هذه النوعية من الاعمدة الا اذا كانت طبيعة التربة والبيئة المحيطة تتفاعل مع النحاس والحديد بمعدل عالى وفى الحالة دى لا ننظر للتكلفة ولكن ننظر للحل لكن فى الظروف العادية لا نستخدمها
    ارجو ان اكون اوضحت كيفية الاختيار

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    راجع خواص دائرة العطب الارضى فى النوع TT
    مرفق بحث المهندس على شريف الحلقى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: استخدام موصلات من ستانلس ستيل بدلا من النحاس للتاريض

    جزااااك الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المختصر المفيد للتاريض ومانعات الصواعق
    بواسطة مفتاح القماطي في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-01-16, 09:51 AM
  2. لماذا لا يتم استخدام موصلات AAAC 70mm في شبكات الجهد المتوسط 22KV في مصر ؟
    بواسطة Hamed mohamed hamed في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-09-12, 02:06 PM
  3. ولا الجهاد في سبيل الله
    بواسطة hajalzain في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-10-11, 11:05 AM
  4. الحياة في سبيل الله
    بواسطة احمد عبد الفتاح سكر في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-06-11, 10:16 PM
  5. استخدام تقنية lidar بدلا من المساحة التصويرية والارضية في رفع المسار المبدئي للخطوط
    بواسطة احمد ابراهيم عبدالرحمن في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-03-11, 09:18 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter