النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: فحوصات المحولة المعملية

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية مسلم زاير
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    الدولة
    العراق بغداد
    المشاركات
    15

    فحوصات المحولة المعملية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    1- عند اجراء الفحوصات المعمليه للمحولة ( DC RESISTANCE WINDING TEST) هل يوجد حدود دنيا لنتائج الفحص عند اجراءه وماهي الامور التي يجب مراعاتها عند Hجراء الفحص .

    2- ماهي الغايه من اجراء فحص ($tan ) وكيف يتم الفحص وماهي الامور التي يجب مراعاتها عند اجراء الفحص
    3- ماهو الغرض من اجراء فحص (induced voltage) ولماذا يتم زيادة التردد الى ( 250 ) هيرتز ولماذا يتم تسليط الفولتيه على جهة ( L / V )

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,651

    رد: فحوصات المحولة المعملية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم زاير مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    1- عند اجراء الفحوصات المعمليه للمحولة ( DC RESISTANCE WINDING TEST) هل يوجد حدود دنيا لنتائج الفحص عند اجراءه وماهي الامور التي يجب مراعاتها عند Hجراء الفحص .

    2- ماهي الغايه من اجراء فحص ($tan ) وكيف يتم الفحص وماهي الامور التي يجب مراعاتها عند اجراء الفحص
    3- ماهو الغرض من اجراء فحص (induced voltage) ولماذا يتم زيادة التردد الى ( 250 ) هيرتز ولماذا يتم تسليط الفولتيه على جهة ( L / V )
    ----- وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    1- لايوجد standard تحدد فيه المقاومة الاوميه للملفات ولكن في المحول الواحد يجب ان تكون مقاومة الملفات الثلاثه لكل جهة ذات قيم متقاربة وبنسبة حيود لاتتعدى 5%فيما بينها
    يتم اجراء هذا الفحص من خلال حقن تيار dc على الملف لمدة زمنيه معينه تعتمد على حجم الملف وعند استقرار تيار الاميتر والفولتية المسلطة \\ 24 الى 35 dc\
    من خلال تطبيق العلاقه V\ I=R
    2- الغايه منه هو فحص مقاومة العازلية للمحول وهو فحص مشابه لفحص مقاومة العازليه من حيث الربط
    3- الغاية منه هو للتاكد من جودة العزل في المحول
    ------------------ ارجو مراجعة -
    الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية
    الفحوصات الموقعية لمحولات القدرة الكهربائيه
    ROUTINE TEST FOR POWER TRANSFORMER
    ستجدها في الصفحه الاولى لقسم محولات القدرة الكهربائية \\\\ لانه لايمكن اختزال الشرح ببعض السطور \\\ وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مسلم زاير
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    الدولة
    العراق بغداد
    المشاركات
    15

    رد: فحوصات المحولة المعملية

    جزيل الشكر والتقدير لكم استاذنا الفاضل ........... لقد وجدت الكثير من المعلومات القيمة في الفحوصات التي نشرها جنابكم الكريم .......... اسأل الله ان يمن عليكم بالصحة والعافية

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,651

    رد: فحوصات المحولة المعملية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم زاير مشاهدة المشاركة
    جزيل الشكر والتقدير لكم استاذنا الفاضل ........... لقد وجدت الكثير من المعلومات القيمة في الفحوصات التي نشرها جنابكم الكريم .......... اسأل الله ان يمن عليكم بالصحة والعافية
    الشكر لله اخي الكريم مهندس مسلم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 617
    آخر مشاركة: 30-09-20, 01:18 PM
  2. دروس مبسطة جدا وشاملة جدا جدا فى الهندسة الكهربية وبعض التجارب المعملية
    بواسطة أحمد محمود التلوانى في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 12-08-17, 02:22 PM
  3. لفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية -- اعادة تحميل
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 23-01-14, 09:49 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter