    DEMAND FACTOR

    HI EVERY ONE,
    I WANT TO ASK ABOUT DEMAND FACTOR,WE WILL USE IT IN SELECTION MAIN CABLE & MAIN BREAKER (ONLY) OR CAN WE USE IT IN DBs
    FOR EXAMPLE : IF WE HAVE A BIG PROJECT CONSISTS OF MLTP,MSBs, and DBS, WHERE WE WILL USE DEMAND ?? L
    ONLY IN SELECTION TRANSFORMER AND MAIN CABLE , OR WE CAN ALSO SELECT IT IN MSBs AND DBs
    PLEASE I WANT URGENT MORE DETAILS ABOUT THIS , AND ATTACH ANY CODE IF POSSIBLE

  2. #2
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: DEMAND FACTOR

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد احمد الكسادي مشاهدة المشاركة
    HI EVERY ONE,
    I WANT TO ASK ABOUT DEMAND FACTOR,WE WILL USE IT IN SELECTION MAIN CABLE & MAIN BREAKER (ONLY) OR CAN WE USE IT IN DBs
    FOR EXAMPLE : IF WE HAVE A BIG PROJECT CONSISTS OF MLTP,MSBs, and DBS, WHERE WE WILL USE DEMAND ?? L
    ONLY IN SELECTION TRANSFORMER AND MAIN CABLE , OR WE CAN ALSO SELECT IT IN MSBs AND DBs
    PLEASE I WANT URGENT MORE DETAILS ABOUT THIS , AND ATTACH ANY CODE IF POSSIBLE
    معامل الطلب يستخدم فى حساب قيمة الاحمال المطلوبه وعن طريق الاحمال يتم حساب قيمة القاطع
    فى حالة اللوحات الفرعية (DB) يتم استخدام معامل الطلب (DEMAND FACTOR)
    ويتم استخدام معامل اخر يسمى (DIVERSITY FACTOR /CONCIDENCE FACTOR) لمجموعه من الاحمال التى تغذى من مصدر واحد
    Demand factor = Maximum demand load / Total load connected
    Coincidence factor = Maximum system demand / Sum of individual maximum demands

    بالنسبة للكود يوجد قيم بالكواد العالمية (IEC,IEEE,NEC) ولكن الاهم من تلك الاكواد هو المواصفات والقيم الخاصة بشركة المسؤلة عن تزويد الكهرباء للمشروع او المبنى

    يرجى الاطلاع على الملفات المرفقه
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: DEMAND FACTOR

    الديماند فاكتور او الديفريستى فاكتور المعاملات دى يتم اخذها اما من اكواد او تعليمات شركة كهرباء او عن طريق خبرة المهندس المصمم
    يمكننى شرحهم لكى تصلك معناهم و مع الخبره تستطيع تقديرهم و اخذهم فى الاعتبار
    نبدأ بالديماند فاكتور ..... هو معامل اقل من واحد و يتم ضربه فى الحمل تعالى نشوف مثلا يوضح الموضوع لو عندك مثلا مضخة المضخه دى تم حسابها من قبل المهندس الميكانيكى على ارتفاع المبنى و مقدار المياه المطلوبه و عندما بدأ فى اختيار المضخه الاقرب من الكاتالوج وجدها اكبر من المضخة المحسوبه فى الحسابات بتاعته يعنى اختارنا مضخه 11 كيلو وات و الحسابات كان يكفينا 9 كيلو معنى كده ان المضخه ال 11 مش هتشتغل بكامل طاقتها لانها اكبر من المطلوب و من هنا جه اسم معامل الطلب اللى هى هيقلل حمل المضخه من 11 الى 9 اللى هو فى الحاله دى 0.82
    مثال تانى لو عندى اسانسير اكبر حموله انا بطلعها فيه هى 1000 كيلو جرام لكن هو مصمم على انه يشيل 1250 كيلو جرام هو حمله 24 كيلو وات لو طلع 1250 لكن انا مبطلعش اكتر من 1000 فى الحاله دى هيكون الديماند لود بتاعه اقل من 24 اللى هو مثلا ممكن يكون 19 كيلو و من هنا بيكون معامل الطلب 0.8 و هكذا يبقى علشان تقدر تعحدد معامل الطلب لازم تكون فاهم طبيعة الحمل
    مثال تالت عندك الشيلر بييجى مهندس التكييف يحسب الحمل الحرارى يطلع معاه 550 طن ييجى يعمل اختيار يختار اتنين شيلر كل واحد 300 طن معنى كده ان الشيلر بس هيشتغل على 275 طن يعنى معامل الطلب 0.91 و هكذا

    تعالى بأه نشوف يعنى ايه ديفرستى فاكتور او معامل التشتت للاحمال لما انا بيكون عندى وحده سكنيه شقه صغير غالبا الاضاه مش بتكون شغاله كلها فى نفس الوقت ولا المكيفات كلها فى نفس الوقت ولا دواير السوكيت كلها فى نفس الوقت و لا الميكروويف و الغسالة و الدراير و الفرن و البويلر مش ممكن تكون كل الحاجات دى شغاله فى نفس الوقت بالتالى انا لو جمعت كل ديماندات الاحمال اللى جوه الشقه و بعدين جبت عداد بيسجل اقصى قيمه يتم سحبها من الشقة و وجد ان اقصى قيمه لحمل الشقه اقل من مجموع الديماندات بقيمه معينه نتيجه تاثير معامل التشتت ........ و هكذا عند وجود مجموعه من الشقق على لوحه عمخوميه او مجموعه من العمارات على محول او مجموعه من المحولات على ويتش جير او حتى مجموعه من الشبكات الدولية بين الدول بعضها ببعض فمعامل التشتت يتأثر بعادات الناس و طقوسهم اليوميه وقت الطعام وقت الخروج للعمل و وقت الرجوع من العمل ..........
    يصل معامل التشتت بين اكثر من 60 شقه الىا 0.23 على حسب الكود الامريكى لك ان تتخيل
    المواقع التى علمتنى كثيرا
    http://www.electrical-knowhow.com
    http://www.sayedsaad.com
    موضوعى المميز http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=79575
    يمكن التواصل معى على 00966542510070

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Demand Factor-Diversity Factor-Utilization Factor-Load Factor
    بواسطة mohamed osman في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-10-14, 05:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter