النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: كيف نحسب مساحة مقطع الكابل والبريكر الخاص لمحرك المصاعد

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    كيف نحسب مساحة مقطع الكابل والبريكر الخاص لمحرك المصاعد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
    اريد طريقة حساب مساحة مقطع الكابل والبريكر الخاص للمصاعد. مع المصدر ان وجد
    وليكن المحرك 20 ك.و
    الجهد 380 فولت

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    65

    رد: كيف نحسب مساحة مقطع الكابل والبريكر الخاص لمحرك المصاعد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:-
    اريد طريقة حساب مساحة مقطع الكابل والبريكر الخاص للمصاعد. مع المصدر ان وجد
    وليكن المحرك 20 ك.و
    الجهد 380 فولت
    تيار المصعد = 20 /0.38x1.73x.0.85 =
    = 35.8 امبير
    تيار البدء لمعظم المضاعد = تيار التشغيل 2.5x
    = 89 امبير
    نختار قاطع = 100 امبير
    الكيبل 4x25+16 مم2

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: كيف نحسب مساحة مقطع الكابل والبريكر الخاص لمحرك المصاعد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالمنعم جرادات مشاهدة المشاركة
    تيار المصعد = 20 /0.38x1.73x.0.85 =
    = 35.8 امبير
    تيار البدء لمعظم المضاعد = تيار التشغيل 2.5x
    = 89 امبير
    نختار قاطع = 100 امبير
    الكيبل 4x25+16 مم2
    اشكرك على المتابعه والرد على سؤالي ولكن ماعلاقة تيار البدء في الحسابات ولماذا اخذت مساحة مقطع الكابل على سايز البريكر؟؟

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج رائع لحساب مساحة مقطع الكابل
    بواسطة Ahmedshahen في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-04-18, 11:34 AM
  2. ما هى مساحة مقطع الكابل الخارج من محول 1250KVA & 2000KVA
    بواسطة haydi adel في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 12-07-16, 05:37 PM
  3. استفسار .. تحويل مساحة مقطع الكابل إلى قطر الكابل
    بواسطة سراج الدين زياد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-03-13, 10:13 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter