صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    45

    سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات وهي في حالة التشغيل فلدي محولات (13.8kv/400v) قدرة (1000KVA)
    هل يمكن سحب عينة الزيت منها دون الحوجة الى ايقاف تشغيل المحول ؟
    ماهي اشتراطات السلامة حتى لا يحدث انفجار للمحول اثناء سحب العينة وبعدها ؟
    مرفق صور توضح نوع من المحولات لا يوجد بها مؤشر لمستوى الزيت في الخزان وايضا لا يوجد بها بوخلز ريلي كيف اقوم بسحب العينة في هذه الحالة دون علمي بمستوى الزيت وما مدى خطورة ذلك ؟
    هل في حال تم سحب لتر او لترين من الزيت سيؤثر ذلك على عمل المحول في حالة دون العلم بمستوى الزيت ؟

    لكم مني خالص الود والتقدير
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدناالله ختم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات وهي في حالة التشغيل فلدي محولات (13.8kv/400v) قدرة (1000KVA)
    هل يمكن سحب عينة الزيت منها دون الحوجة الى ايقاف تشغيل المحول ؟
    ماهي اشتراطات السلامة حتى لا يحدث انفجار للمحول اثناء سحب العينة وبعدها ؟
    مرفق صور توضح نوع من المحولات لا يوجد بها مؤشر لمستوى الزيت في الخزان وايضا لا يوجد بها بوخلز ريلي كيف اقوم بسحب العينة في هذه الحالة دون علمي بمستوى الزيت وما مدى خطورة ذلك ؟
    هل في حال تم سحب لتر او لترين من الزيت سيؤثر ذلك على عمل المحول في حالة دون العلم بمستوى الزيت ؟

    لكم مني خالص الود والتقدير
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    1- يفضل اطفاء المحول اثناء سحب الزيت
    2- المحول لاينفجر وانما في حالة اتخفاض مستوى الزيت كثيرا سيؤشر حاله alarm من قبل ريلي البوخلص علما ان كمية الزيت المطلوبة لاغراض الفحص لاتتعدى اللتر الواحد وهي كافية لاجراء فحص breakdown voltage \\ water ******* \\\\ tan delta
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    45

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    1- يفضل اطفاء المحول اثناء سحب الزيت
    2- المحول لاينفجر وانما في حالة اتخفاض مستوى الزيت كثيرا سيؤشر حاله alarm من قبل ريلي البوخلص علما ان كمية الزيت المطلوبة لاغراض الفحص لاتتعدى اللتر الواحد وهي كافية لاجراء فحص breakdown voltage \\ water ******* \\\\ tan delta
    المهندس المتميز رباح فارس سعدت جدا بمشاركتك ولدي بعض الاستفسارات
    هل دوما يجب اطفاء المحول عند سحب العينات ؟
    لماذا في حالة انخفاض مستوى الزيت لا يحدث انفجار وذلك بافتراض ان المستوى اصبح دون مستوى الملفات من اعلى وبالتالي يصبح الجزء الاعلى من المفات غير معزول ؟
    في الصور المرفقة هل يوجد بها بوخلز ريلي لانني لم اجده ؟


    سؤال اخر عن وحدات RMU :
    هل يمكن تغيير الزيت دون الحاجة الى ماكينة فاكيوم للزيت ؟
    وهل اختبار انهيار العزل لها يكفي حتى في وجود شوائب بالعينة بمعنى اذا كانت متوسط قراءة جهد الانهيار على سبيل المثال 56kv وبالفحص البصري تلاحظ وجود شوائب بها ؟

    لك مني خالص التقدير

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدناالله ختم مشاهدة المشاركة
    المهندس المتميز رباح فارس سعدت جدا بمشاركتك ولدي بعض الاستفسارات
    هل دوما يجب اطفاء المحول عند سحب العينات ؟
    لماذا في حالة انخفاض مستوى الزيت لا يحدث انفجار وذلك بافتراض ان المستوى اصبح دون مستوى الملفات من اعلى وبالتالي يصبح الجزء الاعلى من المفات غير معزول ؟
    في الصور المرفقة هل يوجد بها بوخلز ريلي لانني لم اجده ؟


    سؤال اخر عن وحدات RMU :
    هل يمكن تغيير الزيت دون الحاجة الى ماكينة فاكيوم للزيت ؟
    وهل اختبار انهيار العزل لها يكفي حتى في وجود شوائب بالعينة بمعنى اذا كانت متوسط قراءة جهد الانهيار على سبيل المثال 56kv وبالفحص البصري تلاحظ وجود شوائب بها ؟

    لك مني خالص التقدير
    حياك الله مهندس محمد
    -----نعم يفضل اطفاء المحول في حالة اجراء فحص الزيت
    ----------- في حالة انخفاض مستوى الزيت كثيرا سيحدث حالة fiashover \\اي انهيار العزل ولا يحدث انفجار \-- عناصر العازلية الرئيسيه هي 1- الزيت 2- العوازل الورقيه والصلبة 3- مسافات العزل \\
    --- ان ما كينة فاكيوم للزيت لا بد من استخدامها في المحولات ذات السعات الكبيرة اما محولات RMU فيمكن املائها بدون تلك الماكنه حيث يمكن ضخ الزيت من اسفل المحول
    ---- ليس كافيا اختيار انهيار العزل وانما يتطلب فحص TAN DELTA -- WATER *******
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    45

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    حياك الله مهندس محمد
    -----نعم يفضل اطفاء المحول في حالة اجراء فحص الزيت
    ----------- في حالة انخفاض مستوى الزيت كثيرا سيحدث حالة fiashover \\اي انهيار العزل ولا يحدث انفجار \-- عناصر العازلية الرئيسيه هي 1- الزيت 2- العوازل الورقيه والصلبة 3- مسافات العزل \\
    --- ان ما كينة فاكيوم للزيت لا بد من استخدامها في المحولات ذات السعات الكبيرة اما محولات RMU فيمكن املائها بدون تلك الماكنه حيث يمكن ضخ الزيت من اسفل المحول
    ---- ليس كافيا اختيار انهيار العزل وانما يتطلب فحص TAN DELTA -- WATER *******
    شكرا جزيلا لك مهندس رباح فارس على هذه المعلومات القيمة

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    45

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    حياك الله مهندس محمد
    -----نعم يفضل اطفاء المحول في حالة اجراء فحص الزيت
    ----------- في حالة انخفاض مستوى الزيت كثيرا سيحدث حالة fiashover \\اي انهيار العزل ولا يحدث انفجار \-- عناصر العازلية الرئيسيه هي 1- الزيت 2- العوازل الورقيه والصلبة 3- مسافات العزل \\
    --- ان ما كينة فاكيوم للزيت لا بد من استخدامها في المحولات ذات السعات الكبيرة اما محولات RMU فيمكن املائها بدون تلك الماكنه حيث يمكن ضخ الزيت من اسفل المحول
    ---- ليس كافيا اختيار انهيار العزل وانما يتطلب فحص TAN DELTA -- WATER *******
    تحياتي مهندس رباح

    هل انهيار العزل او flashover يعني احتراق المحول ؟؟

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدناالله ختم مشاهدة المشاركة
    تحياتي مهندس رباح

    هل انهيار العزل او flashover يعني احتراق المحول ؟؟
    ان انهيار العزل يحدث في المكان الذي فيه عزل ضعيف ولايعني احتراق المحول وانما ستكون تلك المنطقة ذات منطقة كاربونية نتيجة الانهيار مما يتطلب اخراج الجزء الفعال \\ الملفات والقلب الحديدي \\ خارج الخزان وتنظيف تلك المنطقة المتسخه اضافة الى الزيت سيكون ايضا متسخ مما يتطلب اعادة فحص مكوناته واذا كانت النتائج سلبيه يتطلب استبداله باخر جديد
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #8
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    45

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ان انهيار العزل يحدث في المكان الذي فيه عزل ضعيف ولايعني احتراق المحول وانما ستكون تلك المنطقة ذات منطقة كاربونية نتيجة الانهيار مما يتطلب اخراج الجزء الفعال \\ الملفات والقلب الحديدي \\ خارج الخزان وتنظيف تلك المنطقة المتسخه اضافة الى الزيت سيكون ايضا متسخ مما يتطلب اعادة فحص مكوناته واذا كانت النتائج سلبيه يتطلب استبداله باخر جديد
    شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل يعجز لساني عن التعبير عن مدى شكري وامتناني
    بارك الله فيك

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    45

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ان انهيار العزل يحدث في المكان الذي فيه عزل ضعيف ولايعني احتراق المحول وانما ستكون تلك المنطقة ذات منطقة كاربونية نتيجة الانهيار مما يتطلب اخراج الجزء الفعال \\ الملفات والقلب الحديدي \\ خارج الخزان وتنظيف تلك المنطقة المتسخه اضافة الى الزيت سيكون ايضا متسخ مما يتطلب اعادة فحص مكوناته واذا كانت النتائج سلبيه يتطلب استبداله باخر جديد
    سؤال اخر لو تفضلت
    كيف اعرف وجود انهيار في العزل او ما هي المؤشرات التي تثبت حدوثه هل تحدث فيه شرارة مثلا ام يتولد صوت عالي مثلا ؟
    لاني سأقوم بسحب عينات لاجراء الفحص لها

    لك مني خالص التقدير

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: سؤال عن سحب عينة الزيت من المحولات واشتراطات السلامة الفنية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدناالله ختم مشاهدة المشاركة
    سؤال اخر لو تفضلت
    كيف اعرف وجود انهيار في العزل او ما هي المؤشرات التي تثبت حدوثه هل تحدث فيه شرارة مثلا ام يتولد صوت عالي مثلا ؟
    لاني سأقوم بسحب عينات لاجراء الفحص لها
    لك مني خالص التقدير
    ------------ ان انهيار العزل breakdown voltage عند حدوثه سيؤدي الى فصل المحول عن العمل \\ trip \\ مصحوبا بصوت عالي ----
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية اخذ عينة الزيت من المحول (فيديو وصور)
    بواسطة محمود عبد الفتاح محمود في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 31-05-18, 01:27 AM
  2. سؤال حول الزيت المستعمل في المجولات ABB
    بواسطة zackariya في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 17-12-17, 10:00 AM
  3. ملف يخص الصحة و السلامة المهنية للجمعية العراقية
    بواسطة bashar sabeeh في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-03-13, 03:11 PM
  4. مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 31-10-08, 10:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter