    الى ماذا يشير فحص (BREAK DOWN) الذي يتم اجراءه على زيت المحولات ؟
    وعلى سبيل المثال اذا كانت نتيجة (Break down) كانت (70kv) فماذا تعني هذه النتيجة ؟
    وهل من الممكن ان نعتمد على فحص الـ (BREAK DOWN ) لتحديد صلاحية الزيت من عدمه ؟

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,651

    رد: BREAK DOWN

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم زاير مشاهدة المشاركة
    الى ماذا يشير فحص (BREAK DOWN) الذي يتم اجراءه على زيت المحولات ؟
    وعلى سبيل المثال اذا كانت نتيجة (Break down) كانت (70kv) فماذا تعني هذه النتيجة ؟
    وهل من الممكن ان نعتمد على فحص الـ (BREAK DOWN ) لتحديد صلاحية الزيت من عدمه ؟
    صلاحية الزيت من عدمه لاتحدد بهذا الفحص فقط وانما في الفحوصات ادناه مجتمعه
    ----------- OIL TESTS
    ويشمل الفحوصات التالية
    1- Breakdown voltage test
    الطريقة الشائعة في اجراء هذا الفحص هي وضع عينة الزيت في تركيب مغلق ذو كرتين المسافة بينهما 2.5 ملم لغرض التفريغ الكهربائي بين الكرتين ويتم تسليط فولتية الفولتية لعدد من المرات \ 5 او 6\ وهنالك فترة 5 دقائق تتطلب الانتظار بعد تسليط الفولتية \\ ويؤخذ المعدل الحسابي لمعرفة جودة الفحص فاذا كان المعدل اكبر من 50 كيلو فولت فهو مؤشر على جودة الزيت وخلوه من الرطوبة
    Inside of the test vessel for breakdown voltage in oil of a Megger, model OTS60SX system. It can be seen discharge
    2- Moisture \ water ******* \
    تم تطوير جهاز متنقل لفحص محتوى الرطوبة في محولات القدرة الكهربائية حيت يتم اخذ عينه مقدارها \ 1مليلتر ويقوم الجهاز بفحص نسبة الرطوبة بوحدة \ ppm \\ او بالنسبة المئوية \%\ ويجب ان تكون النسبة المقبولة اقل من 10 \ ppm\ --- وفي محولات الضغط الفائق يجب ان تكون اقل من 5\ppm\
    3- فحوصات اخرى
    - Power factor
    الغاية منه فحص التيار المتسرب \leakage current\
    في الزيت وهو فحص مهم جدا فاذا كانت نتيجة الفحص عالية فهذا مؤشر على ان الزيت في حالة تلوث والقيمة المقبولة هي 0.5% at 90C
    - Interfacial tension
    وهو فحص حساس لمحاليل الاحماض المذابة والاوحال الناتجة من اكسدة الزيت التي تؤدي الى ضعف قوة الشد السطحي للزيت والقيمة المقبولة هي 40dyne\cm
    - Acid number
    القيمة المقبولة هي \ 0.03 \ او اقل وتزداد هذه القيمة في حالة تعرض الزيت الى الاكسدة
    - Oxidation inhibitor
    وهو محلول يتم استخدامه في زيت المحول لمنع اكسدة الزيت
    - Furan analysis
    هذا الفحص الغاية منه هو فحص مركب \ furaldehids\ -- وهو مركب لايوجد في زيت المحول في الحالة الطبيعية وانما يكون كناتج عرضي في حالة انحلال او بدء فقدان قوة عزل الورق العازل في ملفات المحول \ بصورة تدريجية \ وان وجوده سيكون عامل مساعد في زيادة نسبة الرطوبة في الزيت
    - Dissolved gases analysis
    تم اجراء هذا الفحص منذ عام 1965 من خلال فحص الغازات في ريلي \ البوخلص \ وقد وجد من خلال الفحص ان هنالك غازات بنسب معينة تشير الى وجود مشكلة ما في \ داخل المحول \ كحدوث حالة تفريغ كهربائي جزئي في بعض اجزاء ملفات المحولLocal heating \ وكذلك حالات \ electric arcs\
    حيث تتولد غازات بنسب عالية التي تؤشر حالة انهيار في مكونات اجزاء عوازل المحول والنسب المسموح بها للغازات المتولدة هي كما يلي
    H2---CO—CH4—C2H6—C2H4—C2H2—TCG
    700—35---- 30------65------120--- 350---100
    TCG- TOTAL COMBUSTION GASES\ PPM\
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مسلم زاير
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    الدولة
    العراق بغداد
    المشاركات
    15

    رد: BREAK DOWN

    احسنتم أستاذنا الفاضل .... وجزاكم الله خيرا ونسأله تعالى ان يمد في عمركم وإن يحفظكم ويوفقكم لكل خير

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,651

    رد: BREAK DOWN

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلم زاير مشاهدة المشاركة
    احسنتم أستاذنا الفاضل .... وجزاكم الله خيرا ونسأله تعالى ان يمد في عمركم وإن يحفظكم ويوفقكم لكل خير
    الشكر لله اخي مهندس مسلم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    212

    رد: BREAK DOWN

    بارك الله بك استاذ رباح

    هل يوجد جهاز تحليل الغازات .. من شركة ميكر ؟

    تحياتي

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,651

    رد: BREAK DOWN

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    بارك الله بك استاذ رباح

    هل يوجد جهاز تحليل الغازات .. من شركة ميكر ؟

    تحياتي
    ربما موجود لديها
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. load break switch
    بواسطة اماتى منصور في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-11-13, 10:04 AM
  2. مقطع فلاش عن ال load break switch
    بواسطة محمد فؤاد محمد عوض في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 07-09-12, 10:55 AM
  3. air break switches
    بواسطة مهندس نوأأأف في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-05-12, 08:49 AM
  4. Load Break Switch - كورى
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 19-08-10, 09:00 PM
  5. LOAD BREAK PRODUCTS
    بواسطة موسى سعيد أبو خطوه في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-09-07, 06:32 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter