    السلام عليكم مهندسنا الغالى بعد التحية
    سوالى هو هل يمكن فصل وتشغيل مقاومة الارضى NGR للمحول وهو فى وضع تشغيل حيث طبعا هذة المقاومة موصلة بخط التعادل للمحول فى حالة ستار بعتبار ان المحول ستار ستار
    وسؤالى الثانى لو محولين متوصبين على التوازى هل فى حالة فصل محول منهم للصيانة لابد ايضا من فصل مقاومة الارضىNGR الخاصة بالمحول المفصول

    سؤالى الثالث لو عندنا محول توزيع خافض للجهد 3311/33 ك ف وتم فصل جه 33 ك ف وتشغيل جه 11 ك ف فهل يؤثر على المحول وهل توجد حماية فى تلك الحالة

    سؤال الرابع اجد فى بعض المحولات الحديثة ان يتم ملاء المحول بالكامل بالزيت ويوجد فى اعلاء المحول انبوبة طويلة تحدد مستوى الزيت فهل هذا وفقا للموصفات لانى اعلم ان لابد من وجود مساحة لتمدد الزيت فى حالة سخونتة
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,635

    رد: سؤال مهم عن ت المحولات للمهندس رباح فارس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم مهندسنا الغالى بعد التحية
    سوالى هو هل يمكن فصل وتشغيل مقاومة الارضى NGR للمحول وهو فى وضع تشغيل حيث طبعا هذة المقاومة موصلة بخط التعادل للمحول فى حالة ستار بعتبار ان المحول ستار ستار
    وسؤالى الثانى لو محولين متوصبين على التوازى هل فى حالة فصل محول منهم للصيانة لابد ايضا من فصل مقاومة الارضىNGR الخاصة بالمحول المفصول
    سؤالى الثالث لو عندنا محول توزيع خافض للجهد 3311/33 ك ف وتم فصل جه 33 ك ف وتشغيل جه 11 ك ف فهل يؤثر على المحول وهل توجد حماية فى تلك الحالة
    سؤال الرابع اجد فى بعض المحولات الحديثة ان يتم ملاء المحول بالكامل بالزيت ويوجد فى اعلاء المحول انبوبة طويلة تحدد مستوى الزيت فهل هذا وفقا للموصفات لانى اعلم ان لابد من وجود مساحة لتمدد الزيت فى حالة سخونتة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    1- لايمكن فصل NGR حيث ستظهر التوافيقيات الثالثة third harmonics والتي تؤدي الى زيادة الفولتية في المحول اضافة الى ان الغائها سيؤدي الى الغاء حماية earth fault currents
    2- نعم يمكن ذلك لان المحول مفصول يجب عزله بالكامل من الشبكة
    3 - في حالة تغذيه المحول من جهة 11 كيلو فولت فان ذلك سيؤدي الى توليد الفولتية 33 كيلوفولت وفق نسب التحويل \\ ولاتوجد حماية في هذه الحالة
    4- هذه الانبوبة احدى وسائل الحماية من ارتفاع الضغط داخل المحول حيث يوجد في نهايتها طبله او غشاء يتمزق عند ازدياد الضغط داخل المحول حيث يتم تفريغ الضغط لحماية خزان المحول من الانفجار وتسمى pressure relive device
    اما تمدد الزيت بسبب التحميل فيكون من خلال الخزان الاحتياطي في اعلى المحول conservator tank
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال مهم عن تشغيل لوحات المحولات 33 ك ف او 132 ك ف للمهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-07-17, 05:54 AM
  2. سؤال مهم عن تشغيل المحولات للمهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-03-17, 11:12 AM
  3. سؤال للمهندس رباح فارس
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 22-03-13, 04:11 PM
  4. سؤال للأستاذ رباح فارس عن زيوت المحولات
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 27-03-10, 07:48 PM
  5. سؤال للأستاذ رباح فارس عن فحوصات المحولات
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-03-10, 11:03 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter