الموضوع: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    151

    استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    السلام عليكم / بعد التحية وبعد ... في حال تصميم كهربائي لفيلا سكنية مثلا ووجد أحمال أحادية الطور وأحمال ثلاثية الطور كالتالي :

    الحمل (1) (ثلاثي الطور ) = 6000 وات

    الحمل (2) ( أحادي الطور )= 3000 وات

    الحمل (3) ( أحادي الطور )= 3000 وات

    الحمل (4) ( أحادي الطور )= 3000 وات

    الحمل (5) (ثلاثي الطور ) = 9000 وات

    الحمل (6) ( أحادي الطور )= 1000 وات

    الحمل (7) ( أحادي الطور )= 1000 وات

    الحمل (8) ( أحادي الطور )= 1000 وات

    سؤالي الان لمهندسي التصميم حول كيفية اختيار القاطع الفرعي ثلاثي الطور وكيفية اختيار القاطع الرئيسي ؟؟؟ ياريت تساعدوني وكل الشكر لكم سلفا

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبد المجيد سباق
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    السعودية - القصيم - بريدة
    المشاركات
    40

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    نحسب التيار حسب الجهد المستخدم فمثلا لوكان الجهد 380/220 فولت فإن التيار كما يلي :-
    الحمل (1) (ثلاثي الطور ) = 6000 وات =11.40 أمبير القاطع 16 أمبير/ ثلاثي
    الحمل (2) ( أحادي الطور )= 3000 وات =17.05 أمبير القاطع 20 أمبير / مفرد

    الحمل (3) ( أحادي الطور )= 3000 وات =17.05 أمبير القاطع 20 أمبير / مفرد

    الحمل (4) ( أحادي الطور )= 3000 وات = 17.05 أمبير القاطع 20 أمبير / مفرد

    الحمل (5) (ثلاثي الطور ) = 9000 وات= 17.09أمبير القاطع 20 أمبير/ ثلاثي

    الحمل (6) ( أحادي الطور )= 1000 وات = 5.70 أمبير القاطع 10 أمبير / مفرد

    الحمل (7) ( أحادي الطور )= 1000 وات = 5.70 أمبير القاطع 10 أمبير / مفرد

    الحمل (8) ( أحادي الطور )= 1000 وات= 5.70 أمبير القاطع 10 أمبير / مفرد
    يتم حساب القاطع الرئيسي أولا بحساب التيار الكلي المسحوب وذلك من خلال حساب القدرة الكلية كما يلي :-
    اجمالي القدرة =27000 وات ومنها نحسب الامبير بالمعادلة (p=VxIxcos(phi
    فيكون الأمبير هو 51.28 أمبير وعليه يكون القاطع الرئيسي 60 أمبير /ثلاثي
    وشكرا

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    151

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد المجيد سباق مشاهدة المشاركة
    نحسب التيار حسب الجهد المستخدم فمثلا لوكان الجهد 380/220 فولت فإن التيار كما يلي :-
    الحمل (1) (ثلاثي الطور ) = 6000 وات =11.40 أمبير القاطع 16 أمبير/ ثلاثي
    الحمل (2) ( أحادي الطور )= 3000 وات =17.05 أمبير القاطع 20 أمبير / مفرد

    الحمل (3) ( أحادي الطور )= 3000 وات =17.05 أمبير القاطع 20 أمبير / مفرد

    الحمل (4) ( أحادي الطور )= 3000 وات = 17.05 أمبير القاطع 20 أمبير / مفرد

    الحمل (5) (ثلاثي الطور ) = 9000 وات= 17.09أمبير القاطع 20 أمبير/ ثلاثي

    الحمل (6) ( أحادي الطور )= 1000 وات = 5.70 أمبير القاطع 10 أمبير / مفرد

    الحمل (7) ( أحادي الطور )= 1000 وات = 5.70 أمبير القاطع 10 أمبير / مفرد

    الحمل (8) ( أحادي الطور )= 1000 وات= 5.70 أمبير القاطع 10 أمبير / مفرد
    يتم حساب القاطع الرئيسي أولا بحساب التيار الكلي المسحوب وذلك من خلال حساب القدرة الكلية كما يلي :-
    اجمالي القدرة =27000 وات ومنها نحسب الامبير بالمعادلة (p=VxIxcos(phi
    فيكون الأمبير هو 51.28 أمبير وعليه يكون القاطع الرئيسي 60 أمبير /ثلاثي
    وشكرا
    شكرا مهندس محمد ولكن أليس من المفروض توزيع الأحمال على الأطوار الثلاثة ، وأليس من المفروض ضرب التيار ب 1.25 ومن ثم يتم اختيارالقاطع، وكذلك ضرب الحمل الكلي ب 0.8 وهي demand factor
    استفساري هو عندما يكون الحمل ثلاثي الطور مثلا الحمل الاول اعلاه 6000 يتم توزيعها بالتساوي على الاطوار الثلاثة اي 2000 ، 2000 ، 2000 وحساب التيار يكون I=2000/(1.73*380*0.8 وبناء على ذلك يتم اختيار القاطع الثلاثي ؟؟؟ الصورة غامضة نوعا ما

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    شكرا مهندس محمد ولكن أليس من المفروض توزيع الأحمال على الأطوار الثلاثة ، وأليس من المفروض ضرب التيار ب 1.25 ومن ثم يتم اختيارالقاطع، وكذلك ضرب الحمل الكلي ب 0.8 وهي demand factor
    استفساري هو عندما يكون الحمل ثلاثي الطور مثلا الحمل الاول اعلاه 6000 يتم توزيعها بالتساوي على الاطوار الثلاثة اي 2000 ، 2000 ، 2000 وحساب التيار يكون I=2000/(1.73*380*0.8 وبناء على ذلك يتم اختيار القاطع الثلاثي ؟؟؟ الصورة غامضة نوعا ما
    انت جاوبتها بنفسك يتم توزيع الاحمال على الاطوار الثلاثه اي ان كل فاز شايل 9 امبير. ولحساب القاطع الثلاثي يجب ان تستخدم 6000 وليس 2000 وبيطلع معك 9 مبير

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    على فرض ان الاحمال بالفولت امبير وليس الوات

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    66

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم / بعد التحية وبعد ... في حال تصميم كهربائي لفيلا سكنية مثلا ووجد أحمال أحادية الطور وأحمال ثلاثية الطور كالتالي :
    الحمل (1) (ثلاثي الطور ) = 6000 وات
    الحمل (2) ( أحادي الطور )= 3000 وات
    الحمل (3) ( أحادي الطور )= 3000 وات
    الحمل (4) ( أحادي الطور )= 3000 وات
    الحمل (5) (ثلاثي الطور ) = 9000 وات
    الحمل (6) ( أحادي الطور )= 1000 وات
    الحمل (7) ( أحادي الطور )= 1000 وات
    الحمل (8) ( أحادي الطور )= 1000 وات
    سؤالي الان لمهندسي التصميم حول كيفية اختيار القاطع الفرعي ثلاثي الطور وكيفية اختيار القاطع الرئيسي ؟؟؟ ياريت تساعدوني وكل الشكر لكم سلفا
    يي
    يعتمد القاطع على نوع الحمل فقاطع احمال الانارة يختلف غن قاطع البور حتى لو كان نفس الحمل وكذلك احمال المحركات التي تعتد بشكل اساسي غلى نوع المحرك فمثلا قاطع المصعد الذي حمله 6 كيلواط على الاقل 30 امبير بيما اذا كان الحمل غير محرك يكفي 20 امبير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة؟؟؟؟؟
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-12-16, 04:08 PM
  2. استفسار من مهندسي الخبرة ؟؟؟؟
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-11-16, 02:14 PM
  3. استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 29-10-16, 08:29 AM
  4. استفسار من مهندسينا الخبرة فى التصميم
    بواسطة سليمان محمد أحمد على في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-10-13, 10:50 PM
  5. سؤال لاهل الخبرة فى التصميم
    بواسطة وليد جمال الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 23-02-12, 09:48 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter