النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: تحليل الزيت للمحولات

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Alexandria
    المشاركات
    12

    تحليل الزيت للمحولات

    هل يوجد ايه قيود او ايه فرصه لحدوث trip للمحول عند اخذ عينات زيت من المحول وهو في الخدمه (transformer 33 KV, 15 MVA)

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Youssef Mahasseb
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Alexandria
    المشاركات
    12

    رد: تحليل الزيت للمحولات

    في بعض الأحيان قد يؤدي أخذ العينات الى حدوث Buchholz Trip و بخاصة اذا كان مرور الزيت عالي جدا.

    لذا ينصح أخذ العينة من بلف و فتحة أخذ العينات 1 بوصة و لا ينصح بأخذ العينة من بلف Drain بقطر 2 بوصة أو أكبر

    للمزيد ارجع ل
    IEC 60422
    Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance
    guidance
    Youssef I. Mahasseb
    Electrical Sr. Engineer

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: تحليل الزيت للمحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed gaber مشاهدة المشاركة
    هل يوجد ايه قيود او ايه فرصه لحدوث trip للمحول عند اخذ عينات زيت من المحول وهو في الخدمه (transformer 33 KV, 15 MVA)
    ان عينة الزيت لايتعدى مقدارها \\\\ لتر واحد \\\\ وهي كمية كافية لاجراء كافة فحوصات الزيت ولاتؤثر على كمية الزيت الموجود في خزان المحول


    ----- اضافة الى ان نقص كمية الزيت يعطي علامه \\\ انذار للبوخلص \\\ وليس trip
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    45

    رد: تحليل الزيت للمحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ان عينة الزيت لايتعدى مقدارها \\\\ لتر واحد \\\\ وهي كمية كافية لاجراء كافة فحوصات الزيت ولاتؤثر على كمية الزيت الموجود في خزان المحول
    ----- اضافة الى ان نقص كمية الزيت يعطي علامه \\\ انذار للبوخلص \\\ وليس trip

    هل يجب سكب لترين الى ثلاثة لترات من الزيت قبل اخذ العينة ؟
    كيف اعرف مستوى الزيت في محولات لا يوجد بها بوخلز ريلي ولا يوجد بها مؤشر مستوى الزيت ؟


    تحياتي

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: تحليل الزيت للمحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدناالله ختم مشاهدة المشاركة

    هل يجب سكب لترين الى ثلاثة لترات من الزيت قبل اخذ العينة ؟
    كيف اعرف مستوى الزيت في محولات لا يوجد بها بوخلز ريلي ولا يوجد بها مؤشر مستوى الزيت ؟


    تحياتي
    --- ان سحب كمية لترين او ثلاثة الغاية منها تنظيف الصمام من الزيت الرطب المتبقي في داخله لكون الصمام الى خارج خزان المحول ومعرض لكافة الظروف الجوية كالامطار والثلوج وغيرها
    ---- لايوجد محول بدون مقياس لمستوى الزيت او بوخلز ريلي \\\ اما اذا كان على سبيل الافتراض \\\\ اذا انخفض مستوي الزيت كثيرا فان ذلك سيؤدي الى انهيار عزل المحول لان مقاومة العازلية للمحول تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسيه وهي
    -- الزيت
    ---- العوازل الورقية والصلبة
    ------ مسافات العزل داخل المحول

    وسيؤدي الى حالة فشل عمل المحول flash over voltages
    ---وحتى لاتحدث هذه الحالة عليك باطفاء المحول وفتح احدى \ المانهولات \\\ او فتح \\ احدى العوازل الخزفية bushing من نهايتها اذا كانت من النوع الزيتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    45

    رد: تحليل الزيت للمحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    --- ان سحب كمية لترين او ثلاثة الغاية منها تنظيف الصمام من الزيت الرطب المتبقي في داخله لكون الصمام الى خارج خزان المحول ومعرض لكافة الظروف الجوية كالامطار والثلوج وغيرها
    ---- لايوجد محول بدون مقياس لمستوى الزيت او بوخلز ريلي \\\ اما اذا كان على سبيل الافتراض \\\\ اذا انخفض مستوي الزيت كثيرا فان ذلك سيؤدي الى انهيار عزل المحول لان مقاومة العازلية للمحول تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسيه وهي
    -- الزيت
    ---- العوازل الورقية والصلبة
    ------ مسافات العزل داخل المحول

    وسيؤدي الى حالة فشل عمل المحول flash over voltages
    ---وحتى لاتحدث هذه الحالة عليك باطفاء المحول وفتح احدى \ المانهولات \\\ او فتح \\ احدى العوازل الخزفية bushing من نهايتها اذا كانت من النوع الزيتي

    شكرا جزيلا لك المهندس المتميز دوما
    رباح فارس

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,634

    رد: تحليل الزيت للمحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدناالله ختم مشاهدة المشاركة

    شكرا جزيلا لك المهندس المتميز دوما
    رباح فارس
    الشكر لله اخي مهندس محمد
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية خالد الترهوني
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    10

    رد: تحليل الزيت للمحولات

    موضوع حلو الله يبارك فيكم والله بدات استفيد اكتر من المنتدى

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: تحليل الزيت للمحولات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Youssef Mahasseb مشاهدة المشاركة
    في بعض الأحيان قد يؤدي أخذ العينات الى حدوث Buchholz Trip و بخاصة اذا كان مرور الزيت عالي جدا.
    لذا ينصح أخذ العينة من بلف و فتحة أخذ العينات 1 بوصة و لا ينصح بأخذ العينة من بلف Drain بقطر 2 بوصة أو أكبر
    للمزيد ارجع ل
    IEC 60422
    Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance
    guidance
    ممكن توفير المواصفة IEC 60422
    مع الشكر والتقدير
    SHA

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. خطوات واساليب فحص الزيت للمحولات
    بواسطة qasim maaitah في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 13-03-19, 12:50 PM
  2. خطوات عمل under vacume عند املاء الزيت للمحولات
    بواسطة سيف علي سيفوطي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 17-12-17, 10:10 AM
  3. أستخدام الزيت النباتي للمحولات
    بواسطة أحمد العبادي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-07-13, 07:28 PM
  4. إضافة الزيت للمحولات
    بواسطة م. حمدى ربيع في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 05-08-06, 07:32 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter