صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 14 من 14
  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    118

    استفسار بخصوص اختيار القواطع الرئيسية ؟؟؟؟؟

    السلام عليكم

    تحية طيبة أود الاستفسار عن كيفية اختيار القواطع الرئيسية ؟ في الرسم المرفق تبين لوحة فرعية لشقة سكنية تم اختيار قاطع رئيسي مقداره 63 A ؟؟؟؟ فمعلوماتي تفيد ان القاطع الرئيسي يتم اختياره بناء على أعلى قاطع فرعي وهنا هو 25 A ومن ثم نضرب بـ 1.25 لتصبح القيمة 32A ثم يتم اختيار القاطع وهو هنا 40 ( لماذا اختار 63 )

    أما اذا كان الحمل ثلاثي الأوجه يتم اختيار القاطع الرئيسي ثلاثي الأوجه بناء على أعلى قيمة لمجموع التيارات بعد توزيعها على الأوجه ، فمثلا مجموع التيارات في الوجه الاول 73A ، الثاني 70A ، الثالث 71A ، عندها نختار 73A ونضربها ب 1.25 ليصبح الناتج 91 وبالتالي نختار قاطع مقداره 100

    ياريت تصححولي معلوماتي

    ولكم جزيل الشكر

  2. #11
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    118

    رد: استفسار بخصوص اختيار القواطع الرئيسية ؟؟؟؟؟

    [QUOTE=حسام حماد فاروق;492052]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام حماد فاروق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يا مهندس عمر في حساب القواطع الموضوع ليس له علاقة باكبر قاطع ولا أصغر قاطع انت بتحسب كل حمل على حده و تختار القاطع المناسب له وهكذا الحمل الإجمالي للوحة وتحسب لها القاطع الرئيسي المناسب لها وهذا مثال قريب من الرسمة اللي حضرتك بعتها:

    الحمل (1) = 3000 وات = 3000/0.8 = 3750 ف أ إذن القاطع = 3750/220 = 17.04 أمبير * 1.25 = 21.3 أمبير إذن نختار قاطع 25 أمبير
    الحمل (2) = 3000 وات = 3000/0.8 = 3750 ف أ إذن القاطع = 3750/220 = 17.04 أمبير * 1.25 = 21.3 أمبير إذن نختار قاطع 25 أمبير
    الحمل (3) = 2200 وات = 2200/0.8 = 2750 ف أ إذن القاطع = 2750/220 = 12.5 أمبير * 1.25 = 15.7 أمبير إذن نختار قاطع 20 أمبير
    الحمل (4) = 1500 وات = 1500/0.8 = 1875 ف أ إذن القاطع = 1875/220 = 8.5 أمبير * 1.25 = 10.7 أمبير إذن نختار قاطع 16 أمبير
    الحمل (5) = 1000 وات = 1000/0.8 = 1250 ف أ إذن القاطع = 1250/220 = 5.7 أمبير * 1.25 = 7 أمبير إذن نختار قاطع 10 أمبير
    الحمل (6) = 1000 وات = 1000/0.8 = 1250 ف أ إذن القاطع = 1250/220 = 5.7 أمبير * 1.25 = 7 أمبير إذن نختار قاطع 10 أمبير
    الحمل (7) = 1000 وات = 1000/0.8 = 1250 ف أ إذن القاطع = 1250/220 = 5.7 أمبير * 1.25 = 7 أمبير إذن نختار قاطع 10 أمبير
    الحمل (8) = 1000 وات = 1000/0.8 = 1250 ف أ إذن القاطع = 1250/220 = 5.7 أمبير * 1.25 = 7 أمبير إذن نختار قاطع 10 أمبير

    الحمل الكلي = 13700 وات = 13700/0.8 = 17125 ف أ إذن القاطع = 17125/220 = 77.8 أمبير * 1.25 = 97 أمبير إذن نختار قاطع 100 أمبير
    هذا هو المفروض يتبع في حسابات القاطع
    ولو أحد الزملاء له تعليق يتفضل
    وشكرا

    في نقطة مهمة كمان إن الاحمال ده كلها مش هتشتغل في وقت واحد فيضرب في معامل الطلب وليكن 0.65
    إذن الحمل = 17125 * 0.65 = 11131 ف أ /220 = 50.5 أمبير *1.25 = 63.24 أمبير

    مهندس حسام كل الشكر لك لقد بينت كل شيء بالتفصيل وشرحك واضح ومنطقي وشافي وأطمع أن تبين كيفية اختيار القاطع الرئيسي لحمل ثلاثي الأوجه فعلى سبيل المثال بعد توزيع الاحمال على الاوجه الثلاثة ليكن التيارات كالتالي الوجه الاول 73 امبير الوجه الثاني 70 امبير الوجه الثالث 71 امبير مرة اخرى كل الشكر لك مهندس حسام

  3. #12
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    112

    رد: استفسار بخصوص اختيار القواطع الرئيسية ؟؟؟؟؟

    [QUOTE=حسام حماد فاروق;492052]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام حماد فاروق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يا مهندس عمر في حساب القواطع الموضوع ليس له علاقة باكبر قاطع ولا أصغر قاطع انت بتحسب كل حمل على حده و تختار القاطع المناسب له وهكذا الحمل الإجمالي للوحة وتحسب لها القاطع الرئيسي المناسب لها وهذا مثال قريب من الرسمة اللي حضرتك بعتها:

    الحمل (1) = 3000 وات = 3000/0.8 = 3750 ف أ إذن القاطع = 3750/220 = 17.04 أمبير * 1.25 = 21.3 أمبير إذن نختار قاطع 25 أمبير
    الحمل (2) = 3000 وات = 3000/0.8 = 3750 ف أ إذن القاطع = 3750/220 = 17.04 أمبير * 1.25 = 21.3 أمبير إذن نختار قاطع 25 أمبير
    الحمل (3) = 2200 وات = 2200/0.8 = 2750 ف أ إذن القاطع = 2750/220 = 12.5 أمبير * 1.25 = 15.7 أمبير إذن نختار قاطع 20 أمبير
    الحمل (4) = 1500 وات = 1500/0.8 = 1875 ف أ إذن القاطع = 1875/220 = 8.5 أمبير * 1.25 = 10.7 أمبير إذن نختار قاطع 16 أمبير
    الحمل (5) = 1000 وات = 1000/0.8 = 1250 ف أ إذن القاطع = 1250/220 = 5.7 أمبير * 1.25 = 7 أمبير إذن نختار قاطع 10 أمبير
    الحمل (6) = 1000 وات = 1000/0.8 = 1250 ف أ إذن القاطع = 1250/220 = 5.7 أمبير * 1.25 = 7 أمبير إذن نختار قاطع 10 أمبير
    الحمل (7) = 1000 وات = 1000/0.8 = 1250 ف أ إذن القاطع = 1250/220 = 5.7 أمبير * 1.25 = 7 أمبير إذن نختار قاطع 10 أمبير
    الحمل (8) = 1000 وات = 1000/0.8 = 1250 ف أ إذن القاطع = 1250/220 = 5.7 أمبير * 1.25 = 7 أمبير إذن نختار قاطع 10 أمبير

    الحمل الكلي = 13700 وات = 13700/0.8 = 17125 ف أ إذن القاطع = 17125/220 = 77.8 أمبير * 1.25 = 97 أمبير إذن نختار قاطع 100 أمبير
    هذا هو المفروض يتبع في حسابات القاطع
    ولو أحد الزملاء له تعليق يتفضل
    وشكرا

    في نقطة مهمة كمان إن الاحمال ده كلها مش هتشتغل في وقت واحد فيضرب في معامل الطلب وليكن 0.65
    إذن الحمل = 17125 * 0.65 = 11131 ف أ /220 = 50.5 أمبير *1.25 = 63.24 أمبير


    لماذا تم احتساب معامل طلب فرضيا 0.65 ,لا يجوز افتراض قيمه لمعامل الطلب اذا كنت تريد الحساب بشكل صحيح
    وبالرجوع للكود الامريكي كالتالي يتم احتساب القاطع

    OCPD = 100% noncontinuous load + 125% continuous load



  4. #13
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    112

    رد: استفسار بخصوص اختيار القواطع الرئيسية ؟؟؟؟؟

    [QUOTE=omarabueid;492054]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسام حماد فاروق مشاهدة المشاركة
    مهندس حسام كل الشكر لك لقد بينت كل شيء بالتفصيل وشرحك واضح ومنطقي وشافي وأطمع أن تبين كيفية اختيار القاطع الرئيسي لحمل ثلاثي الأوجه فعلى سبيل المثال بعد توزيع الاحمال على الاوجه الثلاثة ليكن التيارات كالتالي الوجه الاول 73 امبير الوجه الثاني 70 امبير الوجه الثالث 71 امبير مرة اخرى كل الشكر لك مهندس حسام

    مجموع الاحمال 214 اقسمهم على 3
    الناتج 71.33
    القاطع 71.33 *1.25 =89 واقرب ستاندرد 100 امبير

  5. #14
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2013
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    4

    رد: استفسار بخصوص اختيار القواطع الرئيسية ؟؟؟؟؟

    جزاكم الله خير..... مداخلات جميلة

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار بخصوص خوائص القواطع الكهربائية
    بواسطة ناصف احمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-12-15, 05:57 PM
  2. استفسار هام بخصوص اختيار كابل جهد متوسط
    بواسطة حمدى بدوى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 24-11-15, 05:03 AM
  3. اختيار القواطع الكهربائية
    بواسطة م.أنس الزند في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 06-01-15, 10:13 PM
  4. سخونة القواطع في اللوح الفرعية و شبه الرئيسية ما السبب
    بواسطة أحمد محمد رفعت محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 18-09-12, 10:35 PM
  5. امثلة على اختيار القواطع
    بواسطة قصي السكاف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 25-04-10, 12:01 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter