النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: سؤال بخصوص اختيار generator circuit breaker

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    تبوك
    المشاركات
    9

    Exclamation سؤال بخصوص اختيار generator circuit breaker

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم
    ي اخواني اني عندي سؤال ماهو factor المناسب لأختيارgenerator main circuit breaker وشكرا

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: سؤال بخصوص اختيار generator circuit breaker

    Icb=1.25 ILoad

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    تبوك
    المشاركات
    9

    رد: سؤال بخصوص اختيار generator circuit breaker

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    Icb=1.25 ILoad

    شكرا لك ي م ابو وليد لكن هل لديك مرجع لان احنا نسخدم 1.25 دائما مع static load والمولد ليس static load because has incloding parts

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: سؤال بخصوص اختيار generator circuit breaker

    اخي الكريم هذه الحسابات من واقع خبره عمليه ولو بحث عن مرجعيه من الكود حول ذلك لن تجده

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    تبوك
    المشاركات
    9

    رد: سؤال بخصوص اختيار generator circuit breaker

    شكرا جزيلا مهندس وليد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة بخصوص مواصفات غرف المولدات ومعنى عبارة outgoing circuit-breaker و wihtout outgowing
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-08-17, 08:00 PM
  2. low voltage circuit breaker :4 air circuit breaker and temperature derating of circuitالجزي الرابع
    بواسطة احمد عاطف الهوار في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-02-16, 10:57 PM
  3. سؤال عن كيفية اختيار circuit breaker الذى يغذى MCC
    بواسطة mustafaelsaid في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-11-13, 12:07 PM
  4. سؤال لاهل الخبر بخصوص automatic transfer switch Deep sea مع Air circuit breaker
    بواسطة مهندس عبدالله طلعت في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-08-12, 09:26 PM
  5. مساعدة بخصوص OIL CIRCUIT BREAKER
    بواسطة حسن محمد يحيى في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-07-10, 11:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 