النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مد كابل 11 كيلو فولت

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2015
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    45

    مد كابل 11 كيلو فولت

    السلام عليكم
    ارجو من حضرتكم اخذ الراي الفني في مد مسار كابل 11 كيلو فولت بالقرب من انابيب مياه
    واذا ليس له ثأتير ...وهل يتم شروط الحفر له كا شروط الحفر للكابل الجهد المنخفض

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: مد كابل 11 كيلو فولت

    يجب اتباع تعليمات شركة الكهرباء المحلية بخصوص المساقات الفاصلة بين خطوط الكهرباء والمياة وعادة تتراوح من نصف متر الى متر مع وضع الكابل داخل ماسورة اذا حدث تقاطع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تنفيذ خط 11 كيلو فولت
    بواسطة اسامة عبد الكريم في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 07-11-17, 07:42 PM
  2. كم قيمة أقصي تيار من محول 100 كيلو فولت أمبير يحول من 380 فولت الى 220 فولت 3 PHASE
    بواسطة عبدالرحمن رزق في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-09-15, 01:56 PM
  3. الا براج 132 كيلو فولت
    بواسطة يوسف الشعيلي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-07-15, 02:32 PM
  4. مد قابلو 33 كيلو فولت
    بواسطة gazwan zaki في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-10-11, 04:23 PM
  5. تصميم أبراج النقل 220كيلو فولت و 66 كيلو فولت
    بواسطة ateer في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-11-06, 08:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter