النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حساب الحمل الفعلي لوحدة سكنية وتحديد القاطع المناسب

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية yassertaha
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    Arab soudia
    المشاركات
    20

    حساب الحمل الفعلي لوحدة سكنية وتحديد القاطع المناسب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... الملف المرفق جدول من شركة الكهرباء السعودية يوضح حساب الحمل الفعلي للوحدات السكنية بناء على مساحة الوحدة ونجد على سبيل المثال أن الشقة التي مساحتها 150متر2 تحتاج قاطع 30 أمبير

    مع العلم بأن الشقة تحتوي عل 5 وحدات تكييف منهم عدد (4) 1.5 طن وعدد (1) مكيف 1 طن بالاضافة لوحدات الانارة وعدد 2 سخان وفرن كهربي بالاضافة للاحمال الروتينية مثل المكواة وغلاية المياة والمكنسة الكهربية ... إلخ

    فهل فعلا حساب الحمل أو القاطع عن طريق المساحة يكافئ الحسابات التقليدية ... مع العلم برفض شركة الكهرباء رفع قيمة العداد عن 30 أمبير .. نأمل الافادة ...وهل سيكون التشغيل آمن على هذا القاطع.

    ولكم جزيل الشكر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: حساب الحمل الفعلي لوحدة سكنية وتحديد القاطع المناسب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassertaha مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... الملف المرفق جدول من شركة الكهرباء السعودية يوضح حساب الحمل الفعلي للوحدات السكنية بناء على مساحة الوحدة ونجد على سبيل المثال أن الشقة التي مساحتها 150متر2 تحتاج قاطع 30 أمبير

    مع العلم بأن الشقة تحتوي عل 5 وحدات تكييف منهم عدد (4) 1.5 طن وعدد (1) مكيف 1 طن بالاضافة لوحدات الانارة وعدد 2 سخان وفرن كهربي بالاضافة للاحمال الروتينية مثل المكواة وغلاية المياة والمكنسة الكهربية ... إلخ

    فهل فعلا حساب الحمل أو القاطع عن طريق المساحة يكافئ الحسابات التقليدية ... مع العلم برفض شركة الكهرباء رفع قيمة العداد عن 30 أمبير .. نأمل الافادة ...وهل سيكون التشغيل آمن على هذا القاطع.

    ولكم جزيل الشكر
    الملف المرفق هو احدى الطرق المستخدمه ويوجد طرق اخرى عن طريق حساب الاحمال الفعليه وعن طريق المساحة الكليه راجع باقية المواصفات التى ارفقتها
    وشكرا لك

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية yassertaha
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    Arab soudia
    المشاركات
    20

    رد: حساب الحمل الفعلي لوحدة سكنية وتحديد القاطع المناسب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق أحمد محمد مشاهدة المشاركة
    الملف المرفق هو احدى الطرق المستخدمه ويوجد طرق اخرى عن طريق حساب الاحمال الفعليه وعن طريق المساحة الكليه راجع باقية المواصفات التى ارفقتها
    وشكرا لك
    شكرا لرد حضرتك م.طارق .... واحب ان اوضح لحضرتك انه عند الحساب بالطرق التقليدية نجد أن القاطع المطلوب أعلى من تحديد شركة الكهرباء في حالة أخذ Domand Load factor 0.6-0.8 بناء على الملف المرفق.... ومع اصرار شركة الكهرباء على قاطع 30 أمبير للشقة المذكورة ... فالسؤال هل سيكون التشغيل آمن عند التحميل الكامل للشقة؟؟؟؟؟

    ولكم الشكر،،

  4. #4
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: حساب الحمل الفعلي لوحدة سكنية وتحديد القاطع المناسب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassertaha مشاهدة المشاركة
    شكرا لرد حضرتك م.طارق .... واحب ان اوضح لحضرتك انه عند الحساب بالطرق التقليدية نجد أن القاطع المطلوب أعلى من تحديد شركة الكهرباء في حالة أخذ Domand Load factor 0.6-0.8 بناء على الملف المرفق.... ومع اصرار شركة الكهرباء على قاطع 30 أمبير للشقة المذكورة ... فالسؤال هل سيكون التشغيل آمن عند التحميل الكامل للشقة؟؟؟؟؟

    ولكم الشكر،،
    ان شاء الله بيكون امن
    على اساس ان معامل الحمل ممكن يكون اقل من المذكور
    اهم شىء فى حساب الحمل هو المكيفات وحملها لانه فى الغالب بيكون معامل التحميل للمكيفات يساوى واحد
    اما بقى الاحمال فغير مؤثره لانها بتكون صغيره

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حساب الحمل الفعلي لوحدة سكنية وتحديد القاطع المناسب
    بواسطة yassertaha في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-11-17, 08:01 AM
  2. لدي وحدة تكييف ( 4 طن 4Ton ) ... وأريد أن أعرف ما هو القاطع المناسب لها .... ؟؟؟
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 20-05-15, 07:24 AM
  3. ماهى قدرة المولد المناسب لهذا الحمل
    بواسطة haydi adel في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 01-04-13, 10:26 AM
  4. ملف بالعربى عن كيفية اختيار القاطع المناسب
    بواسطة محمد عبد الصبور في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 08-10-08, 07:19 PM
  5. القاطع المناسب لكل كابل
    بواسطة mohamed zidan في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-12-07, 11:18 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 