النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: cables insulation resistance test

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2016
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    5

    cables insulation resistance test

    مساء الخير

    انا كنت عندى سؤال عن قيمه الجهد المطلوب تسليطه اثناء اختبار مقاومه العزل للكابلات ولو فى مرجع لكده ماهو على سبيل المثال لو عندى كيبل LV 4CX240 او 1C 630 او مثال عندى كابل 3CX240 11KV وهل المسافه تفرق مثلا الكيبل طوله 500 متر او 1000 متر.

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    836

    رد: cables insulation resistance test

    أخى العزيز - مرفق بعض الملفات التى ستفيدك فى موضوع مقاومة العزل - و للتوضيح هنا فإن طول الكابل يتناسب عكسيا مع مقاومة العزل بمعنى انه كلما زاد الطول قلت مقاومة العزل و العكس صحيح.
    و تقبل تحياتى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية نصر رفعت شرف الدين
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    122

    رد: cables insulation resistance test

    جزاكم الله خيرا

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية انس الجعافره
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    72

    رد: cables insulation resistance test

    الله يجزيكم الخير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. insulation resistance test demonstrations
    بواسطة محمد حسن جاهين في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 31-05-18, 01:35 AM