    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لو سمحت محتاجة مساعدة ف تصميم دائرة 4p. ATS 800A
    هل بيتم تركيب 2كونتاكتور وبينهم حماية ميكانيكية. والقاطع ع الحمل فقط .... ولا باستخدام قواطع
    وهل ف شنيدر كونتاكتور بالامبير العالي

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مساعدة ف تصميم لوحة ATS

    Automatic Transfer Switch (ATS) for a single phase power generator has been designed to enable the automatic operation and transfer of power

    الصور المرفقة الصور المرفقة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مساعدة ف تصميم لوحة ATS

    يمكننا تصميم ال ATS
    بأشكال عديدة وتمنوعة
    المهم هو التحكم بقاطع التوصيل مع المولد
    وقاطع التوصيل مع الشبكة
    ويمكن من خلال كنتاكتورين التحكم بوصل وفصل الشبكة العامة أو فصل ووصل المولد عند انقاع التغذية من شبكة البلدية
    [IMG]https://bernini-design.com/wp-*******/uploads/2015/06/AMF-CONTROL-PANEL-INTERNAL-VIEW.jpg[/IMG]
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مساعدة ف تصميم لوحة ATS

    يوجد قاطعان وكنتكتوران يتحكمان بهما قاطع إلى المولد وقاطع للشبكة - ويتم النحكم بهما بشكل عملي ودقيق مع تأخير زمني بسيط لمنع حدوث أعطال الحالة العابرة في المجموعات المغذاة ، وخاصة الأحمال الميكنيكية وأحمال التكييف ،

    هنالك تحكم بطرق مختلفة ومنها ريليهات مبرمجة تتحكم بالكنتكتورين الموصليين لدارة الشبكة ودارة المولد ، نضعها على وضع الأوتو ماتيك كما نضع المولد على وضع الأوتوماتيك ، وعند التجربة نضعها على وضع التحكم اليدوي
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    10

    رد: مساعدة ف تصميم لوحة ATS

    جزاك الله خيرا يا باشمهندس .....بس عندي استفسار لحضرتك.... هل حضرتك تقصد أن هاستعمل 2 قاطع ع المولد والكهرباء و بعد كدة 2 كونتاكور بالانترلوك وهل ف كونتاكتور يتحمل 800 أمبير

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مساعدة ف تصميم لوحة ATS

    كانت هنالك لوحات معقدة جداً قبل استخدام الميكروبروسسر - ثم تغيرت التصميمات في لوحات الإيتي إس
    عندي نموذج من تصنيع بيت الكهرباء ..يحتوي على ثلاثة كنتاكتورات كما تقولين ..وهنالك نماذج بالشرح المرفق فقط تحتوي على كنتكتورين ، وهنا الشرح مبسط بالعربي يمكنك الإفادة منه ... هذه عدة نماذج مرفقة من مختلف الأشكال
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    10

    رد: مساعدة ف تصميم لوحة ATS

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    كانت هنالك لوحات معقدة جداً قبل استخدام الميكروبروسسر - ثم تغيرت التصميمات في لوحات الإيتي إس
    عندي نموذج من تصنيع بيت الكهرباء ..يحتوي على ثلاثة كنتاكتورات كما تقولين ..وهنالك نماذج بالشرح المرفق فقط تحتوي على كنتكتورين ، وهنا الشرح مبسط بالعربي يمكنك الإفادة منه ... هذه عدة نماذج مرفقة من مختلف الأشكال
    جزاك الله خيرا يا باشمهندس

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مساعدة ف تصميم لوحة ATS

    اللهم أجمعين
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  9. #9
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: مساعدة ف تصميم لوحة ATS

    Automatic Transfer Switch Control Module





    De******ion


    The configurable Automatic Transfer Switch Model ATS105SP allows many of the industry’s demanding specifications to be achieved. The ATS105SP is used to start a generator on a mains outage, sending a signal to the Auto Start Enabled Generator and transfers the load when engine’s operating criteria has been met. The engine's warm-up time before accepting load and cool-down time after relieving load can be set directly on the module (by linking pins 5,6,7,8 and battery negative pins 9,10,11,12).The ATS105SP allows working on 3 phase and single phase mains/generator supply. Each phase is monitored individually.


    How it works


    Under normal circumstances when mains power is available, National Grid power supply runs through the Automatic Transfer Switch (ATS) contactors* and connects to your distribution board. When mains power fails, the ATS will pause for a 25 sec. period to ensure you haven’t had a power spike. ATS will then initiate a generator start signal (by closing terminals 3 and 4), warm up the generator within preset time set by internal programmable timer* (see table A in PDF manual below) and then connect the generator power supply to your home or business premises. Upon mains power being restored and stays healthy for more than 25 sec. the reverse happens and the controller automatically transfers load from the generator power back to mains shutting down the generator after a cool-down period (cool-down period = warm-up period) and restoring it to standby mode. The ATS105SP series modules have been designed for front panel mounting. The module is fitted into the cut-out (68X68mm) with the fixing clips removed. These are then fitted from the rear.


    Download PDF Manual: https://drive.google.com/open?id=1M-b-ichadCH3eQO3OuG6AR-xtgVAv0ss


    Wiring Diagrams







    Table "A"
    Internal Programmable Time Delay Settings

    T1

    Pin 8
    T2

    Pin 7
    T3

    Pin 6
    T4

    Pin 5
    Delay Time
    (sec)
    8
    15
    25
    32
    50
    55
    70
    95
    120
    140
    165
    190
    210
    235
    260
    280



    Example: to set up 140 sec. (warm-up/cool-down) delay time link pin 6 & pin 7 to the battery negative (pins 9,10,11,12 are all negative).Pins 8 & 5 are left unused.
    "" Terminal connected to batt. –ve





    Specification


    DC Supply: 12VDC (or 24VDC)
    Max. Operating Current: 80 mA at 12V
    Max. Standby Current: 10 mA at 12 V
    Alternator/Mains Input Range: 100 - 300 V AC
    Frequencies supported: 50Hz and 60Hz
    Mains/Generator Contactor Relay output:10 Amp at 250V AC
    Generator Start Volt Free Relay output: 2 Amp. At 28V DC
    Dimensions: 72 X 72 X 60mm
    Operating Temperature Range: -30 to +70°C
    2 X side clamps for secure panel fixing included.


    What is in the package:


    1 X ATS105SP control module
    2 X side clamps
    1 X Manual: https://drive.google.com/open?id=1M-b-ichadCH3eQO3OuG6AR-xtgVAv0ss



    *Important note:


    Contactors (external relays) and other related items (fuses, cables, wires, interlocks etc) not included.
    You are purchasing ATS105SP control module only.
    We have a wide range of contactors (any size, 3 and 4 pole) available. Please send us your inquiry.


    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تصميم لوحة كهرباء
    بواسطة ابوسيف الدين في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-05-17, 02:26 PM
  2. تصميم لوحة سيطرة
    بواسطة وليد خالد عبد الظاهر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 22-08-11, 09:21 PM
  3. مساعدة في لوحة توزيع
    بواسطة سيدأحمد الشامي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-11-10, 08:44 PM
  4. تصميم لوحة الكترونية
    بواسطة استبرق عباس في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 17-03-08, 02:52 AM
  5. تصميم لوحة جهد متوسط
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-06-06, 12:15 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter