    تحليل زيت محول بدون تنك زيت تعويضي؟

    في حاله كون المحول من النوع المغلق بدون تانك زيت ( hermetically sealed without oil conservator) هل يفضل اخذ عينه زيت لفحصها .. ام يكتفي يالقياسات الخارجيه للعزل.. علما بان المحول في الخدمه منذ 8 سنوات

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: تحليل زيت محول بدون تنك زيت تعويضي؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed gaber مشاهدة المشاركة
    في حاله كون المحول من النوع المغلق بدون تانك زيت ( hermetically sealed without oil conservator) هل يفضل اخذ عينه زيت لفحصها .. ام يكتفي يالقياسات الخارجيه للعزل.. علما بان المحول في الخدمه منذ 8 سنوات
    ---------- زيت المحول يبجب فحصه في النوعين \\ سواء كان المحول من النوع المغلق او المجهز بخزان احتياط \\
    ------ لان مقاومة عازلية المحول تعتمد على ثلااثة عناصر وهي
    1-- الزيت
    2- العوازل الصلبة والورقيه
    3 -- مسافة العزل داخل المحول بين الملفات وبينها وبين السطح الداخلي لخزان المحول الذي يكون مؤرضا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: تحليل زيت محول بدون تنك زيت تعويضي؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed gaber مشاهدة المشاركة
    في حاله كون المحول من النوع المغلق بدون تانك زيت ( hermetically sealed without oil conservator) هل يفضل اخذ عينه زيت لفحصها .. ام يكتفي يالقياسات الخارجيه للعزل.. علما بان المحول في الخدمه منذ 8 سنوات

    السلام عليكم اخي الكريم
    بعض الشركات تروج للمحولات المقفلة على اساس انها ليست بحاجة للصيانة طول فترة اشتغالها
    الا ان اغلب الشركات تشير للمحولات المحكمة الاغلاق (hermeticall sealed) على اساس انها قليلة الحاجة للصيانة كون الزيت والعوازل فيها لاتتعرض للعوامل الجوية الخارجية ،
    وعليه يصبح الموضوع موضوع خبرة في التعامل مع معدلات الاغطال لمناشئ المحولات المختلفة
    عموما لقد مر علي وذلك ليس قياسا انه يفضل ان تؤخذ عينة زيت للفحص للمحولات المغلقة كل عشر سنوات
    مع فائق الاحترام والتقدير

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    Alexandria
    المشاركات
    12

    رد: تحليل زيت محول بدون تنك زيت تعويضي؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ---------- زيت المحول يبجب فحصه في النوعين \\ سواء كان المحول من النوع المغلق او المجهز بخزان احتياط \\
    ------ لان مقاومة عازلية المحول تعتمد على ثلااثة عناصر وهي
    1-- الزيت
    2- العوازل الصلبة والورقيه
    3 -- مسافة العزل داخل المحول بين الملفات وبينها وبين السطح الداخلي لخزان المحول الذي يكون مؤرضا

    شكراً لرد حضرتك ولكن انا عندي تخوف من سحب مقدار كافي من الزيت للفحص.. كيف سيتم تعويض level الزيت في حاله عدم وجود تانك تعويض

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: تحليل زيت محول بدون تنك زيت تعويضي؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed gaber مشاهدة المشاركة
    شكراً لرد حضرتك ولكن انا عندي تخوف من سحب مقدار كافي من الزيت للفحص.. كيف سيتم تعويض level الزيت في حاله عدم وجود تانك تعويض
    اخي كمية الزيت لغرض الفحص كمية قليلة جدا لاتتعدى \\ لتر من الزيت\\ ضعها في انبوبة او اي حافظة مصنوعة من الزجاج وبامكانك فحص breakdown voltage \\\ dissolved gases ولاتقلق
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : كيف نحدد قدرة محول توزيع لا توجد علية البيانات وكيف اعرف قدرة هذا المحول بدون
    بواسطة م/ اكرامي عبد القوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 15-09-20, 01:30 PM
  2. أهم المعلومات عن محول التيار و محول الفولت
    بواسطة مهندس / تامر خليل في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 85
    آخر مشاركة: 24-11-18, 01:56 PM
  3. هل من تأثير لوايرات محول التيار على محول الجهد ؟؟؟
    بواسطة محمد شلهوب في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-12-10, 06:20 PM
  4. بدون عنوانا و بدون تعليق
    بواسطة جادالله احمد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-05-08, 12:04 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter