صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12

الموضوع: محتاج معلومة عن المحول

  1. #1
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    محتاج معلومة عن المحول

    الأخوة لأفاضل .. اريد معلومات ومواصفات محولات اختبارات القصر الكهربائي على المعدات الكهربائية .
    ما الفروقات بينها وبين محولات الطاقة العادي.
    وهل احد زار شركات تصنع هذا النوع من المحولات.
    الغرض من هذا النوع من المحولات أنشاء مختبر Short circuit ..

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: محتاج معلومة عن المحول

    لم يجب احدا على استفساري ..

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: محتاج معلومة عن المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    الأخوة لأفاضل .. اريد معلومات ومواصفات محولات اختبارات القصر الكهربائي على المعدات الكهربائية .
    ما الفروقات بينها وبين محولات الطاقة العادي.
    وهل احد زار شركات تصنع هذا النوع من المحولات.
    الغرض من هذا النوع من المحولات أنشاء مختبر Short circuit ..
    ------------- هذا الفحص لايتم اجراءه الا من قبل بعض المؤسسات المحدودة في دول متقدمة \\ KEMA \\ مثلا
    فاذا كانت هنالك نية لانشاء هذا المختبر فلا ضير من مفاتحه تلك الشركاتالمتخصصة بهذا المجال
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية شادي صوافطه
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    فلـــســـطــيـــــــــــــــــن
    المشاركات
    38

    رد: محتاج معلومة عن المحول

    الاخ الكريم ابو هند

    تقصد تسال عن اجهزة الفحص المستخدمة في هذا الاختبار ومحولات رفع الفولتية المستخدمة داخل اجهزة الفحص؟

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: محتاج معلومة عن المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ------------- هذا الفحص لايتم اجراءه الا من قبل بعض المؤسسات المحدودة في دول متقدمة \\ KEMA \\ مثلا
    فاذا كانت هنالك نية لانشاء هذا المختبر فلا ضير من مفاتحه تلك الشركاتالمتخصصة بهذا المجال
    استاذنا الكريم .. شكرا على الرد . لكن ان كان لديك اي معلومة فنية ممكن ان تضيف معلومة فرجاء اضافتها..

    نعم اضافة ل KEMA كما اشرت هناك CESI الأيطالية .. يتم التواصل مع الشركات المذكورة .. ولكن من باب العلم ورفع المعلومات لدي الشخص ..

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: محتاج معلومة عن المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو هند مشاهدة المشاركة
    استاذنا الكريم .. شكرا على الرد . لكن ان كان لديك اي معلومة فنية ممكن ان تضيف معلومة فرجاء اضافتها..
    نعم اضافة ل KEMA كما اشرت هناك CESI الأيطالية .. يتم التواصل مع الشركات المذكورة .. ولكن من باب العلم ورفع المعلومات لدي الشخص ..
    ----- ان هكذا فحص متطور لايكفي معرفة خواص المحول الذي يوفر التيار اللازم لغرض الفحص حيث ان المحول يكون مربوط الى دوائر سيطرة اثناء الفحص اضافة الى اتخاذ اجراءات الاخرى من وسائل الحمايه لخط الفحص
    -----
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: محتاج معلومة عن المحول

    اخي العزيز السلام عليكم
    يتطلب الامر منك اولا تحديد طاقة المحولة المفحوصة لتحديد طاقة المحطة الفاحصة
    لقد اتيحت لي الفرصة ان اشارك بفحص الشورت في كيما لمحولة 1000KVA ولقد كانت طاقة المولد المغذية للفحص 40MVA وعموما اذكر انه كان يجب ان تكون طاقة محطة الاختبار للشورت 500MVA حسب المواصفة IEC 60076-5
    1.jpg

  8. #8
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: محتاج معلومة عن المحول

    جزاك الله خيرا مهندس بشار ... وصلني مواصغات المحول من CESI specifications فلك الشكر والتقدير ..

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: محتاج معلومة عن المحول


    اخي الكريم ابو هند السلام عليكم
    اذا تم انشاء هذا المختبر لفحص الشورت (الديناميكي وليس الحراري) فحسب معلوماتي سيكون سبقا لكم وسيكون الاول من نوعه في الوطن العربي ان شاء الله

  10. #10
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ابو هند
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    211

    رد: محتاج معلومة عن المحول

    اخي الكريم .. بأذن الله .. وسيكون بحول المولى .. يغطي الشرق الأوسط. وبامكانك الأطلاع على ان شطة واهداف المختبر على الرابط التالي :GCCELAB

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محتاج ختم مهندس استشاري لموقع عشان ترخيص المحول
    بواسطة mona mohamed ali في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-05-16, 12:24 PM
  2. معلومة عن Standard IEC Ratings للمحولات و المحركات و المولدات و الكابلات" معلومة بسيطة"
    بواسطة مهندس احمد خلف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-10-13, 10:30 PM
  3. بحث عن معلومة متكاملة
    بواسطة عبد الله حسين في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-09-13, 05:08 PM
  4. معلومة ع الماشى
    بواسطة عادل عبدالتواب في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-03-10, 01:58 PM