الموضوع: EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

  1. #1
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,431

    EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

    EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    5

    رد: EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

    الشكر الجزيل لك اخي المهندس الفاضل اسامة على هذا المجهود الكبير ولكن لي سؤال لو سمحت بخصوص قاطع الايرث ليكج الخاص بالمنازل والذي يأتي بفاز واحد ولي 3 فازات نوع شنايدر
    والسؤال هو عن المكان الصحيح لوضع هذا القاطع وهل يركب قبل القاطع الرئيسي من جهة العداد اي بعد العداد مباشرة ام بعد القاطع الرئيسي وقبل القواطع الفرعية ؟
    وهل يفضل وصله من الاعلى او الاسفل ؟

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,431

    رد: EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

    العفو أخي :
    هو عبارة عن قاطع مماثل لقاطع الدورة الإعتيادي الا انه يتميز بوجود جزء اضافي للحماية من تسرب الشحنة الكهربائية إلى جسم الماكنة أو الجهاز كالسخان الكهربائي ومبردة الهواء التبخيرية المستعملة في المنازل وكذلك كافة المكائن الكهربائية المستعملة في الورش والمعامل والمختبرات حيث يقوم هذا القاطع بفصل القدرة الكهربائية عن تلك المكائن والأجهزة حال تسرب الشحنة الكهربائية إلى اجسامها الموصلة وبذلك يمنع حدوث الصعقة الكهربائية عند ملامسة الجهاز، علما ان هذا القاطع يعمل فقط في حالة التيار المتناوب وهو بهذه الحالة يوفر حماية من تيار دائرة القصر ومن تيار الحمل الزائد ومن تيار التسريب, لذا فهو مفيد بل ضروري استعماله وهو متوفر في السوق بنوعيه ثلاثي الاطوار والطور الواحد وبمدى تحسس متعدد فهناك الأنواع بتحسس (30 ملي امبير و100ملي امبير و300ملي امبير و500 ملي امبير) فالقاطع نوع 30 ملي امبير يتميز بحساسية عالية جدا تليه الحساسية الاقل وهي 100 ملي امبير وهكذا. القاطع بالحساسية 30 ملي امبير وهي القيمة المسموح بها طبيا كحد أعلى عند دخولها الجسم البشري دون أن تسبب ضرر مميت أو خطير, وبالنسبة لبقية القواطع ذات الحساسية الاقل فهي أيضا مفيدة لمنع حدوث الصعقة الكهربائية. ومن الضروري استعمال مثل هذه القواطع في كافة الدوائر الكهربائية للأجهزة والمكائن حينما يكون الإنسان في تماس مباشر مع الأجهزة خاصة وان قسم من التاسيسات الكهربائية لا تحوي على منظومات تاريض أو وجود منظوماتتاريض ولكن معاوقتها مع الأرض كبيرة نسبيا بحيث لا يمكن ان يفصل قاطع الدورة الاعتيادي عندما يتسرب تيار قليل نسبيا حيث لا يستشعره القاطع الاعتيادي. إن الكثير من الناس حتى أن الكثير من المتخصصين في المجال الكهربائي ليست لديهم فكرة عن هذا الموضوع لذا رأيت انه من الواجب تسليط الضوء لتكوين فكرة ولزيادة تحوطان الأمان. إن هذه القواطع يمكن استعمالها حتى وان لم تتوفر منظومة الأرضي وممكن اختبار عمل القاطع بطريقة بسيطة جدا بتسليط شحنة على جسم الجهاز ويتم ذلك من خلال الشخص الفني المتخصص. ومن الضروري ان نذكران الأعمال الكهربائية من الواجب أن تتم عن طريق الشخص الكهربائي المتخصص وبالإضافة إلى ذلك فعلى المتخصصين بالمجال الكهربائي أن يراعوا التعليمات الأساسية وتحوطات الأمان المتبعة عالميا من اجل سلامتهم وانجاز العمل بالصورة الأمثل فهناك نسبة كبيرة من المشتغلين بهذا المجال تعرضوا إلى حوادث مؤسفة لعدم مراعاتهم شروط السلامة المهنية. ولإعطاء فكرة عن كيفية عمل قاطع الدورة لمنع التسريب فهو يحتوي على جزء يتكون من ملفات للأقطاب الحارة وملف للقطب البارد على نفس القلب الحديدي وكذلك عتلة لتتحسس الفرق بين تيارات القطب الحار والقطب البارد ففي الحالات الاعتيادية للتشغيل يكون الفرق بين تيارات القطب الحار والقطب البارد صفر وعند حصول حالة تسريب فان قسم من الشحنة لا تمر عبر الدائرة الكهربائية المغلقة وبذلك يحصل فرق بين تيار القطب الحار وتيار القطب البارد تستشعر به الملفات وتقوم العتلة بسحب الذراع لفصل القدرة الكهربائية ويفصل القاطع, وهذا الحال يحصل في حالة القواطع ثلاثية الأطوار كذلك حيث تحتوي على ثلاثة ملفات بدل ملف واحد (لكل طور ملف خاص به) وكذلك وجود ملف للقطب للبارد، ومبدأ عملها نفس المبدأ حيث تستشعر الملفات الفرق بين القطب البارد وبين محصلة الأقطاب الحارة الثلاثة.
    وقد يخطر بذهن الشخص أن منظومة الأرضي والموجودة ضمن التاسيسات الكهربائية هي كافية للتخلص من الشحنات الزائدة وهذا الكلام صحيح إلا انه إذا كانت الشحنة الكهربائية قليلة نسبيا فان قاطع الدورة الاعتيادي لا يستشعر بها وتظل حالة التسريب قائمة عند وجود قاطع الدورة مانع التسريب فانه يستشعر بها ويقوم بقطع القدرة عن الجهاز أو الماكينة وبهذا يعرف الشخص المعني بوجود خلل ويقوم بإصلاحه. وهناك بعض الامثلة على حصول عملية التسريب الكهربائي إلى جسم الماكنة : 1- تكوّن رطوبة أو قطرات ماء أو أي سائل بين الدائرة الكهربائية وجسم الماكنة. 2- بسبب الحرارة المتولدة نتيجة عدم الربط بصورة محكمة وهذه الحرارة تؤدي إلى تحويل العازل إلى مادة كربونية بدورها تقوم بنقل الشحنات إلى جسم الماكنة.
    في الاونة الأخيرة اخذت الشركات العالمية المتخصصة بالتاسيسات الكهربائية باستعمال مثل هذه القواطع في الدوائر الكهربائية وممكن ان يستعمل أيضا لكل جهاز أو ماكنة.
    في الحقيقة أن تركيب قاطع التسريب الأرضي له مشاكل كبيرة ، وهو يعتمد على فرق التيار - التفاضل بين قيمتي التيار الداخل والخارج ، لذا غالباً سيفصل باستمرار على القيمة المسجلة 30 ميلي أمبير أو أكثر ...، وهنالك كثيرون ممن يقصر استعماله فقط في حال وجود رطوبة أو ماء فقط ، في الحمامات وللغسالات ، و للتجهيزات الممثالة ، وهو يعتمد على فرق التيار فلأدنى تسريب سوف يقصل الحمل ، وغالباً يتم تركيبه بصورة جيدة بعد القاطع الرئيس ، و حسب مبدأ عمله فلا فرق .


    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عرض من شنيدر عن MCB and earth leakage
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-10-15, 12:05 PM
  2. مفتاح أوتوماتيك بحماية ضد التسريب الأرضي Earth leakage cireuit breaker
    بواسطة عصام عطية في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-08-15, 09:23 PM
  3. informations for Earth Leakage Protection Circuit Breaker.pdf
    بواسطة المهندس ابراهيم في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 02-01-12, 10:18 PM
  4. electronic earth leakage circuit breaker diagram
    بواسطة rami khateeb في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-11-09, 09:34 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter