اريد اختيار الماسوره pvc. المناسبه للكابل ثلاثه فاز 10 ملم2 حسابيا
من غير ارفاق جدول ال. Filling ratio
السلام عليكم ورحة الله وبركاته
اريد اختيار الماسوره pvc. المناسبه للكابل ثلاثه فاز 10 ملم2 حسابيا
من غير ارفاق جدول ال. Filling ratio
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
يجب أن تكون مساحة مقطع الماسورة أكثر من ضعف مساحة مقطع الكابل ، وأن تتحمل ضغط الردم في حال وضعت في طبقات ردم ، صنف 4 و5 .. أو ثلاثة مع خرسانة تغليف ..
لاإله إلا الله محمد رسول الله
Filling ratio as per NEC.png
Accordingly, the outer diameter = inner diameter + 2* wall thickness of conduit
هل من اجابه
السلام عليكم
بالرجوع الى كتالوج السويدى الخاص بالكابلات (نسخة 2010 صفحة 26)كابل 10 مم2
لو three core cable
تلاقى ان approx. overall diammeter<<<<<<16.4mm
وبالتالى لو افترضنا انك عاوز الfilling ratio 50percent
إذن قطر الماسورة 16.4*2=32.8مم تبقى ماسورة 32مم
لو FOUR CORE CABLE وده المنتشر
تلاقى ان approx. overall diammeter<<<<<<<17.9mm
وبافتراض انك عاوز الfilling ratio 50percent برضو
إذن قطر الماسورة 17.9*2=35.8مم
إذن قطر الماسورة 36مم حلو اوى
ملحوطتين :
الحسابات دى من غير وجود سلك ارضى منفرد
50percent يعنى الكابل يملأ نصف الماسورة (حسب الكود المصرى النسبة من 40-60percent)
يارب تكون الاجابة مفيدة![]()