الموضوع: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مجموع الاحمال على اللوحه الكهربائيه الفرعيه 50 كيلو فولت امبير
    وتم اختيار السيركت بريكر 100 امبير واللوحه الفرعيه تبعد عن اللوحه الرئيسيه مسافة 30 متر .,وطريقة التوصيل مدفون بداخل upvc duct bank. وبعد حساب قيمة فقد الجهد تم استخدام كابل مساحة مقطعه 35ملم2 .وهذا الكابل غير متوفر حاليا .فهل يجوز استخدام كابلين مساحة مقطع كل منهما 16 ملم2 بدلا من الكابل 35 ملم2 .

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الأمر ممتاز لايوجد أي مشكلة ، وفي الحقيقة تحمل الكابلين 4X16 MM2 أفضل من تحمل الكابل المفرد 4X35 MM2
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الأمر ممتاز لايوجد أي مشكلة ، وفي الحقيقة تحمل الكابلين 4X16 MM2 أفضل من تحمل الكابل المفرد 4X35 MM2
    شكرا لك المهندس اسامه .ولكن هل يوجد دليل من الكود انه جائز

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    العفو : بالنسبة للأحمال إجمالاً - عندك الحالات الكثيرة جداً - لايمكنك فيها ربط الحمل من المحول إلى اللوحات الرئيسة بكابل واحد - فقطعاً قد تحتاج إلى 4x4x240mm2 - وهنا القضية متوقفة على تحمل الكابل للتيار وعلى هبوط الجهد وشروطه .. زستجد بكل حسابات مختصر NEC في مثل هذه الحالات بياناً بتعدد الكابلات الرابطة بين مصدر التغذية و اللوحات والأحمال التي ستسجر التيارفأنت لايمكنك سحب 1400 أمبير بكابل واحد لذا ستضع الكابلات المحسوبة والمناسبة للوحة جهد منخفض بقاطع إجمالي أو للوحات عدة متفرقة ، وهذا مسلك طبيعي معتاد
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    عمان- الاردن
    المشاركات
    65

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مجموع الاحمال على اللوحه الكهربائيه الفرعيه 50 كيلو فولت امبير
    وتم اختيار السيركت بريكر 100 امبير واللوحه الفرعيه تبعد عن اللوحه الرئيسيه مسافة 30 متر .,وطريقة التوصيل مدفون بداخل upvc duct bank. وبعد حساب قيمة فقد الجهد تم استخدام كابل مساحة مقطعه 35ملم2 .وهذا الكابل غير متوفر حاليا .فهل يجوز استخدام كابلين مساحة مقطع كل منهما 16 ملم2 بدلا من الكابل 35 ملم2 .
    انعم يجوز بل افضل وكما ذكر اعلاه المهندس احمد
    الكيبل الواحد 4x16 يحمل 70 امبير بسهوله وكبلين 4x16 يحمل 120 امبير

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    اخواني الاعزاء شكرا لمشاركاتكم.وتم طرح الفكره على الاستشاري
    ولكنه رفض ,وقال انه مسموح فقط للكوابل الكبيره .نرجو من حضراتكم افادتنا بالموضوع ويا حبذا لو تكون الاجابه مقتبسه من الكود .

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    تبوك
    المشاركات
    9

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    معليش يابش مهندس هل الاستشاري عندة مرجع عشان الكل يستفيد قد يكون كلامه خاطئ وشكرا

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م بندر الجهني مشاهدة المشاركة
    معليش يابش مهندس هل الاستشاري عندة مرجع عشان الكل يستفيد قد يكون كلامه خاطئ وشكرا
    وقد تكون اجاباتنا خاطئه...فالبرهان على الصحه يجب الاستشهاد بمصدر او كود حيث لغاية الان لم يجب الاخوه على سؤالي من مصدر وكل منهما يجب بناء على خبرته العمليه

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مجموع الاحمال على اللوحه الكهربائيه الفرعيه 50 كيلو فولت امبير
    وتم اختيار السيركت بريكر 100 امبير واللوحه الفرعيه تبعد عن اللوحه الرئيسيه مسافة 30 متر .,وطريقة التوصيل مدفون بداخل upvc duct bank. وبعد حساب قيمة فقد الجهد تم استخدام كابل مساحة مقطعه 35ملم2 .وهذا الكابل غير متوفر حاليا .فهل يجوز استخدام كابلين مساحة مقطع كل منهما 16 ملم2 بدلا من الكابل 35 ملم2 .


    it can be as per NEC 2017 (310.10(H)(2)) article (2) Conductor and Installation Characteristics. The paralleled
    conductors in each phase, polarity, neutral, grounded circuit
    conductor, equipment grounding conductor, or equipment bonding
    jumper shall comply with all of the following:
    (1) Be the same length.
    (2) Consist of the same conductor material.
    (3) Be the same size in circular mil area.
    (4) Have the same insulation type.
    (5) Be terminated in the same manner.


    ٌُRegards

  10. #10
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: هل يجوز استبدال كابل 35 ملم2 ب كابلين 16ملم2

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمجموع الاحمال على اللوحه الكهربائيه الفرعيه 50 كيلو فولت امبيروتم اختيار السيركت بريكر 100 امبير واللوحه الفرعيه تبعد عن اللوحه الرئيسيه مسافة 30 متر .,وطريقة التوصيل مدفون بداخل upvc duct bank. وبعد حساب قيمة فقد الجهد تم استخدام كابل مساحة مقطعه 35ملم2 .وهذا الكابل غير متوفر حاليا .فهل يجوز استخدام كابلين مساحة مقطع كل منهما 16 ملم2 بدلا من الكابل 35 ملم2 .
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أقل قطاع لإستخدام الموصلات المتوازية هو AWG (1/0 ) أى قطاع mm2 (50 ) تقريبا وذلك طبقا لكود الكهرباء الأمريكى (NEC -70-2017) ويفضل استخدام المتوازية فى أضيق الحدود وغالبا مع القطاعات الكبيرة فقط لما لها من اشتراطات ومتطلبات إضافية - مثلا يجب توزيع الأرضى فى الكابلات المتوازية على كل ماسورة يمشى بها كابل من هذه الكابلات -وتكلفة زائدة أما ماذكرته من عدم توفر قطاع 35 مم2 بالموقع فهذا ليس مبرر لأن العبرة بوجود المنتج بالسوق وعدم التعارض مع مستندات المشروع والكود المستخدم
    والسلام ورحمة الله وبركاته

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ربط كابلين جهد متوسط بمساحات مختلفة
    بواسطة مهندس عبد الله في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 02-10-17, 06:20 AM
  2. تصميم الرضي لكيبل 1* 240 \25 ملم2 و1* 150 \25 ملم2
    بواسطة AHMED GOHDAR في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 31-08-15, 06:10 PM
  3. ملف لاختبار كيبل 1*400 ملم2 KEMA
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-09-13, 05:36 PM
  4. استبدال نظام الوقاية عبر كابل البايلوت
    بواسطة فؤاد قاسم دبوان في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 01-03-09, 09:15 AM
  5. الفارق بين طول كابلين له غلاف و
    بواسطة جورج مقل في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-08-08, 08:28 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter