وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لتصميم مثل هذا النظام لابد من معرفة الآتي :
1- الأحمال : عدد الأضواء المركبة وقيمة الحمل بالكيلو وات .
2- عدد ساعات التشغيل الأعظمي والوسطي .
3- تقسيم هذا الحمل إلى دارات ومفاتيح وقواطع - حسب الصالات وكيفية توزيعها بتقدير 2000 وات لكل دارة تقريباً - ولها قاطع 10 أمبير على اللوحة .
4- التصميم يبدأ من المحولة إلى عمق كل دارة - بحيث تصبح لوحات الإنارة المربوطة باللوحة الرئيسة بقاطع يستطيع أن يحمل هذا الحمل ، ومعرفة ذلك من كتالوجات هذا الكابل حسب الشركة المصنعة ستعطيكم الحمل بالأمبير .
5- نستطيع توزيع أحمال الإنارة على لوحة إنارة واحدة أو أكثر حسب التقسيم المكاني لصالات المصنع ، وترتبط باللوحة الرئيسية ، عن طريق كابلات توافق الأحمال الكلية في تلك اللوحة ، ولها قاطع حسب قيمة الأمبير الكلي للوحة المطلوبة بشروط :
- الحمل بالأمبير مع اعتبار احتياطي أقل مقدار 20% ، وتصميم كل لوحة أيضاً حسب جداول مشابهة للواقع قسمين تصمم كل لوحة بقواطعها الفرعية وقاطعها الرئيس ، وقياس الكابل المربوط بها ، وفي الأسفل حسابات الأحمال ، لتصميم اللوحة بشكل واضح وجيد ، قد توزع الأحمال على عدة لوحات لها قاطع رئيس 60 أو 100 أمبير 3ph، مع قواطع فرعية 2ph -- تصل لعشرة أو عشرين قاطع حسب الحمل والاحتياط " سبير20% - سبيس 20% " ...
- الكيبل والقاطع الكلي : باعتبارات هبوط الجهد ألا يزيد عن 2.5% بين المحولة واللوحة الرئيسة و2.5 % بين اللوحة وعمق الدارة آخر جهاز إنارة .
كيفية حساب هبوط الجهد : كل كيبل له قياس له حمل وله قيمة هبوط الجهد على المتر الطولي ، وله طول محدد ، لمعرفة هبوط الجهد : نضرب قيمة هبوط الجهد للمتر الواحد - والتي تكون بالميلي فولط مقسومة على الأمبير وعلى المتر- نضربها بالطول وبقيمة الأمبير للحمل الحقيقي المربوط بها النتيجة ستكون بالفولط ..لمعرفة هبوط الجهد النسبي سنقسمها على 380 .
المفضلات