النتائج 1 إلى 7 من 7
  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2

    مساعدة فى حساب مساحة مقطع كابل محول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لو سمحتوا كنت محتاجة اعرف طريقة حساب مقطع وعدد الكابلات الومنيوم اللى اقدر اغذى بيها لوحة ATS من محول 1500 KVA على بعد 80م ....مع العلم ان حمل غير معلوم حتى الان ومطلوب الحساب ع قدرة المحول .
    وهل الحسابات بالقانون التالى غلط
    IL= 1500*1000 *0.8/1.7*380= 1857
    IC.B= 1857*1.25=2321A =2500A
    ICABLE= 2500*1.2=3000A

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,060

    رد: مساعدة فى حساب مساحة مقطع كابل محول

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    القانون صحيح والحساب صحيح لكن ال20% الاحتياط لاتدخل في الحسابات بهذه الطريقة فهي يجب أن تكون وفراً بالتحميل احتياطي داخل المحطة للذروة والطواريء : يعني القاطع الرئيس يساوي 2500 أمبير تقريباً وليس 3000، - يعني الباسبار في طرف الجهد المنخفض يحمل هذه القيمة 2500 ، ثم يوضع لاستجرار كامل الحمل قواطع مختلفة قد تصل إلى 3000 أمبير بمجموعها أو أكثر بقيل ونضبط الاستجرار بالعيار للبريكر وضبطه حسب القيم المطلوبة ، باعتبرات الزيادة التي ضربت فيها ، لكن لترتيب الكابلات عندك خيارات متفاوتة ممكن 5x4cx300 mm2
    تراجعي الجداول .. حمل خمسة كابلات أو أكثر ..
    هنالك ظروف محيطة بالكابل وعوامل مختلفة كلها موجودة في الجداول ترفع أو تخفض من القيمة النظرية لاستجرار التيار بواسطة هذا الكابل
    ..
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2

    رد: مساعدة فى حساب مساحة مقطع كابل محول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    القانون صحيح والحساب صحيح لكن ال20% الاحتياط لاتدخل في الحسابات بهذه الطريقة فهي يجب أن تكون وفراً بالتحميل احتياطي داخل المحطة للذروة والطواريء : يعني القاطع الرئيس يساوي 2500 أمبير تقريباً وليس 3000، - يعني الباسبار في طرف الجهد المنخفض يحمل هذه القيمة 2500 ، ثم يوضع لاستجرار كامل الحمل قواطع مختلفة قد تصل إلى 3000 أمبير بمجموعها أو أكثر بقيل ونضبط الاستجرار بالعيار للبريكر وضبطه حسب القيم المطلوبة ، باعتبرات الزيادة التي ضربت فيها ، لكن لترتيب الكابلات عندك خيارات متفاوتة ممكن 5x4cx300 mm2
    تراجعي الجداول .. حمل خمسة كابلات أو أكثر ..
    هنالك ظروف محيطة بالكابل وعوامل مختلفة كلها موجودة في الجداول ترفع أو تخفض من القيمة النظرية لاستجرار التيار بواسطة هذا الكابل
    ..
    شكرا يا باشمهندس....جزاك الله خيرا
    بس هو هنا تيار ال C.B 2500A والكابل هو ال 3000
    وهل كون الكابل ألومنيوم مش هيفرق ف الحسابات وهيعمتد فقد ع الجدوال الكابلات
    وازاي احسب ال voltage drop

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,060

    رد: مساعدة فى حساب مساحة مقطع كابل محول

    طبعاً يختلف الألمنيوم عن النحاس ومقدار حمل التيار ولكل كابل ناقيلة تختلف عن الآخر حسب النوع ، وماذكرته أنا هو بالنسبة لكابلات النحاس ، يعني ممكن بعد مراجعة مقدار حمل التيار لكبل ألمنيوم 300 مم2 قد يتجاوز 6 كابلات قياس 300 ، لابد من مراجعة الكتالوجات
    بالنسبة لحساب هبوط الجهد : أيضاً من الكتالوج نجد لكل كبل نوعاً وقياساً قيمة لهبوط الجهد بالمتر الواحد ، وقيمتها تساوي : mv/A/M...... وهذه القيمة نأخذها حسابياً لمعرفة هبوط الجهد ونضربها بطول الكابل و بالتيار المحسوب من الحمل من قانون الاستطاعة الفعالة بالكيلو واط ، أو KVA
    |دون قيمة تجيب الزاوية بالمخرج في الاستطاعة الظاهرية ... النتيجة ستكون بالفولط .. حوالي 15 فولط أو غير ذلك ، لمعرفتها بالنسبة - ويجب ألا تتجاوز 3% - ومن المحطة لعمق الدارة مسموح دون ال5% -- سنقسم على 380 فولت ..لتصبح نسبة مئوية ...
    قد يعلق بعض الأخوة على الدقة ويبينون الدقة في بعض الحسابات أكثر من ذلك ، المهم المبدأ ثم القيم الحقيقة التي في مجال الأمان وهذه الطرق والشرح للفهم ، وإلا فيوجد برامج تغنيكم عن هذا من ناحية السرعة تعطيكم نوع وعدد الكابلات وقيمة التيار والقاطع بلحظة ...وهي أصبحت كثيرة وعلى الإكسل وموجودة في الموقع بعشرات الأشكال ويمكنكم البحث عن وتنزيلها وإنجاز المهمة بعد فهمها بدقة عالية
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسام حماد فاروق
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    الدولة
    riyadh
    المشاركات
    32

    رد: مساعدة فى حساب مساحة مقطع كابل محول

    -The Total Demand Loads = 1500 kva x 0.8 = 1200 kva

    0.8 وهي نسبة تحميل المحول

    S = 1200 kva
    حسب خرج المحول وتصميمه V = 400/230v or 380/220v
    L = 80 mt.

    I Load =1200/(1.73X0.38) =1823.7 AMP

    I C.B = I Load x 1.25 ~ 2279.6 AMP

    Then, we select circuit breaker is 2500 Amp. MCCB

    I Cable = I Load x 1.5 ~ 2735.56 AMP

    We select cable (4x300 +150) mm2, AL, XLPE/STA/PVC, Multi – core
    The Cable withstand 439 A “Laid in ground direct buried”
    From Riyadh Cable Catalogue Aluminum cable

    كابل الالومنيوم يتحمل تيار اقل من كابل النحاس


    No of parallel Cable required = 2735.56/439 = 6.2 ~ 6 cables feeder
    VD = 0.274 mV/A/m
    From Riyadh Cable Catalogue Aluminum cable
    VD= Vm x I x L = 0.274x1823.7x80/(6X1000)=6.66 VOLT

    %V.D = 6.66/380 x100 = ~ 1.75% accepted value SO the cable is suitable

    http://www.riyadh-cables.com/en/prod...harasteristics

    الصور المرفقة الصور المرفقة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    رب يسر وأعن يا كريم يا مالك يوم الدين

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,060

    رد: مساعدة فى حساب مساحة مقطع كابل محول

    جزاك الله كل خير أخ حسام على التوضيح
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. سالم الخواجا
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    57

    رد: مساعدة فى حساب مساحة مقطع كابل محول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمانى منصور مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لو سمحتوا كنت محتاجة اعرف طريقة حساب مقطع وعدد الكابلات الومنيوم اللى اقدر اغذى بيها لوحة ATS من محول 1500 KVA على بعد 80م ....مع العلم ان حمل غير معلوم حتى الان ومطلوب الحساب ع قدرة المحول .
    وهل الحسابات بالقانون التالى غلط
    IL= 1500*1000 *0.8/1.7*380= 1857
    IC.B= 1857*1.25=2321A =2500A
    ICABLE= 2500*1.2=3000A
    يجب استخدام كوابل النحاس في مثل هذه التطبيقات و ليس كوابل الالمنيوم لربطها مع المحولات لأن عددها حيكون كبير و في هذه الحالة لمحول 1500 ك.ف.أ انصح باستخدام الكوابل 2x1x630 ملم 2 لكل فاز و 1x630 ملم2 للنيوترال مع ضرورة التأكد من هبوط الجهد لهذه المسافة و التنسيق مع شركة المحولات لتصميم نقطة cable Box متوائمة مع الكوابل المستخدمة من جهة و لوحة ATS من جهة أخرى .

    بالتوفيق ان شاء الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حساب مساحة مقطع كابل
    بواسطة مهندس ياسرعشاوى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-08-15, 06:01 PM
  2. حساب مساحة مقطع كابل
    بواسطة محسن الخولي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 24-05-14, 10:31 AM
  3. مساعدة في حساب مساحة مقطع كيبل التأريض
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 04-02-14, 07:41 AM
  4. سؤال عن مساحة مقطع كابل
    بواسطة ali adnan في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 27-08-13, 03:24 PM
  5. معرفة مساحة مقطع كابل
    بواسطة ali adnan في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 30-06-11, 02:52 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter